此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
塑壳/160A/50kA/热磁脱扣-125A/3P160A是整定电流?125A是额定电流?那这个断路器呢 塑壳/160A/50kA/热磁脱扣-160/160A/3P怎么3个160
有两个问题一直很困扰:1.如图,(RDM1)型号和规格,这种是属于塑壳式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式吗?此处是否是指后面的断路器都是塑壳样式,只有进线开关采用了框架式?(开断能力的要求) CZW-40是哪一个厂家的型号呢?2.问题2 基于问题1 CZW-40-2500M/3P 电动操作,我的图纸在进线柜,联络柜都有。这个到底是什么呢?在哪里会用到呢? 电容补偿的右端,低压断路器 400M/3340 ,400M是壳架电流,而3340是序列号吗? 因为后面还有的写的是400M/32002 这俩有什么区别呢。 后面的整定电流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 这个整定,是跟型号有关系,还是常规整定
选个断路器(空气开关)带20台电脑, ,现在选的是正泰的C40,摸断路器(空气开关)表面比较热,是不是断路器(空气开关)容量选小了,还是电缆线径选细了?还要选个总的断路器(空气开关),要带80台电脑,?有没有什么公式可以计算,如个选择断路器(空气开关)?
各位大佬,这个断路器BNS1-400/250A/3P,是哪个厂家的啊,在建院给的图纸里看到的,平时用的多吗,是热磁式的吗
知识点:断路器
低压断路器厂家型号大全ABB公司 E系列 F系列 S系列西门子 3WN6 5S 3VU13 3VU16施耐德 MT MW NS C65常熟开关厂 CW1 CM1上海人民电器 RMW1 RMW2 RMM1 RAMM2广州白云 BYE杭州之江 HSW1 HSW2 HSM1红申电器 HSW1 HSW2 HSM1上海华通 ZW1 ZW2 SM30 SM40杭州日安 RAW1 RAM1上海精益 HA1 HM3厦门联容电控 XKW1 XKM1正泰 NA1 NM1贵州长征电器 MA50 MA450 MB30华东电气 EAW1 EAM1天津百利 TW30 TM30河北宝凯电器 BKW1 BKW2 BKW5 BKM1 BKM2环宇集团 HUW1 HUM1杭州圣力 ZNW1 ZNM1良信 NDM1,NDM2凯隆 CKM33,CKW55,CKW88白云
5000A的ABB的空气断路器能重新整定到2000A和1600A吗?我看样本上貌似只能到3200A,不知道看错了没?如果现在重新整定是不是要把电子脱扣器换掉就可以了?顺便问下5000A的空气断路器和电子脱扣器各是多少前一台?小弟晕中~求大侠帮助
为了广大客户可以快速的查找塑壳断路器(塑壳断路器包含小型断路器、空气开关:以下简称断路器)附件对应的型号,我们特意对于断路器的附件做了一份对照表,希望可以给大家带来方便,便于查找及验证。
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
哪位大哥帮帮忙啊! 有谁知道这方面的信息啊,能否告诉我! 发电机是用在1500吨化学品船上的.选什么样的开关及断路器不是很了解. 谢谢帮忙!急用啊!
我刚接触这方面,很多地方不明白比如我有台水泵,为11kw,选择断路器的话应该选什么型号比较合适,最好施耐德推荐一个,万用的dw推荐一个能说明详细更好,我在网上查的选型手册有很多地方感觉比较模糊另外37kw,22kw,1.5kw各选什么型号希望前辈给予指教
低压断路器可分为低压塑壳断路器和低压框架式断路器,前者用于低压小电流,后者用于低压大电流,其中的低压塑壳断路器俗称自动空气开关。 中国国家标准GB14048.2中的几个定义(强制标准,想详细了解低压断路器就看这个标准): 1.断路器:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 2.塑壳式断路器:具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。 3.空气断路器:触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器 4.真空断路器:触头在高真空管中断开和闭合的断路器 因塑壳式断路器一般使用空气作为灭弧介质,因此有空气开关的俗称,但空气开关的说法其实并不严谨,因开关与断路器是不同的两个概念。 从作用看: 1、空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用,也叫自动开关,也叫空气断路器; 2、断路器有很好的灭弧
手动操作断路器不能闭合原因分析:1、失压脱扣器无电压或线圈损坏。2、储能弹簧变形,导致闭合力减小。3、反作用弹簧力过大。4、机构不能复位再扣。处理办法:1、检查线路,施加电压或更换线圈。2、更换储能弹簧。3、重新调整弹簧力。4、调整再扣面至规定值。电动操作断路器不能闭合原因分析:1、操作电源电压不符。2、电源容量不够3、电磁铁拉杆行程不够4、电动操作机构点位开关变位5、控制器中整流管或电容器损坏处理办法:1、调换电源2、增大操作电源容量3、重新调整或更换拉杆4、重新调整5、更换损坏元件有一相触头不能闭合
我们在寻一个价格 GE给我们报的价格和型号是这样的, Entelliguard G13K1JGGXX2AXX+GT16K2UMXX ;这个G13K K应该是分断能力,但是样本上没有,他们说是66KA分断, 另外这个型号带接地保护吗? 太复杂搞不懂了。
请问什么型号的断路器带隔离功能?我找了DZ47,CM1等等一些类型都没看见有带隔离功能的。另外请问隔离开关除了刀式的,还有不有式样类式于断路器的专用隔离开关(不带保护功能结节省造价)?
请问有一双电源负荷开关其上标有WATSNA-100/63,4CBR 请问这是哪个厂家的及各参数代表的含义.还有其尺寸是多少?另外一断路器标有S251S-C16是什么意思?有一熔断器标有RT18/50AX4是什么意思?另外一接触器标有A9-30-11请问ABB这个型号的有一常开一常闭的吗?还有图片中,此物的生产厂家及其技术参数????谢了!!!!!