  • 35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5

    35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5 概述:    ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,电压40.5kv的三相电力系统,作为分断关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。    ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。    ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也可适用

  • 35kv户外高压真空断路器问题请教(本人菜鸟)

    各位哥哥姐姐: 我们单位有个35KV的变电站。用的还是老式的DW8-35多油开关。最近想更换为户外真空断路器。但我找了找发现好多设备的额定电压是40.5KV级的。没有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?还是有35KV的是我没找到。还有我们的操作机构是电磁的。而我看到有的断路器装的是弹簧储能的操作机构。这个可以互换么?还是厂家可以根据用户需要安装操作机构?还有我们6KV的配电柜用的是CD10系列的操作机构。我看了下网上也只看到了12KV的。是不是要换的话也要只能用12KV的?我是个新手。从前没接触过这些。希望大家多帮忙指教,谢谢。

  • ZW8-12型户外高压真空断路器产品说明

    ZW8-12型户外高压真空断路器产品说明

  • 10KV户外高压分界断路器的CT接线方式的比较

    想问问大家,为什么有些10KV户外高压分界断路器的保护CT接线方式选择是不完全星形接法的?而有些是选择完全星形接法的?这两者有什么区别?假如选择了两相不完全星星接法会不会对投入小电阻接地有影响呢?

  • ZW32-12型户外高压真空断路器安装使用说明

    ZW32-12型户外高压真空断路器安装使用说明

  • 户外怎么安装可以远程遥控的智能断路器呢

    怎么才能在户外安装可以远程控制的断路器呢? 一般要满足几个条件: 1. 断路器要可以联网 2. 可以通过手机远程控制 3. 断路器具有自动装置,可以实现分合闸 其实这种需求还是非常多的,比如: 安装在山上的电箱需要断一下电; 基站晚上的时候想要区域化断电一些设备; 养殖鱼塘需要远程开启水泵,給鱼打氧; 学校、场馆、园区里的电源,想要实现自动实现开关,节能省钱; 路灯、室外广告、排水泵等这些室外设备想要实现远程开启,控制设备工作的需求…..等等 怎么实现呢?你需要一个网关产品(负责联通网络) 智能断路器产品(负责实现分合闸) 一般智能断路网关的联网方式有几种:2G\4G\WIFI\NB-IOT\LORA…

  • 高压线路-户外真空断路器

    做为房地产投资商的电气管理,对设备的全面了解少不了这一块,我找了一部分,请参考!

  • 请教有关智能断路器的有关技术!

    1,智能断路器的,1长延时,2短延时,3瞬时,这三个各自的保护及起着什么样的功能及技术要求?2,智能断路器的,1额定极限短路分断能力,2额定短路接通能力,3额定运行短路分断能力的功能及技术要求?

  • 关于高压断路器的电源问题

    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

  • 高压限流开关是指断路器吗?

    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?

  • 主变高压侧断路器的跳闸

    电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。

  • 请教户外断路器的控制原理

    10KV户内断路器都要有继电保护器来控制断路器的分合,但户外断路器是如何判断断路器的分合?10KV户外断路器,手动操作,如果不是带看门狗控制的,当线路发生故障时,断路器如何分断?如何检测出电流大小,如何判断断路器分闸?如当有看门狗控制时,断路器的如何控制的,有无二次控制说明?

  • 高压真空断路器参数选择

    高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?

  • 智能万能断路器的操作规则

    智能断路器选型: 智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑: (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流; (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; <

  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?

    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?

  • 关于框架断路器智能脱扣器

    求助,谁能帮我理解一下,我要画380 pc段电源进线的二次原理图,但业主的厂用电原则上有一条要求我没看懂如下“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”求教我该怎么画二次图啊,不配智能脱扣器是什么意思啊,我的进线配置是框架断路器加低压综合保护测控装置的。

  • 关于智能断路器的操作守则的介绍

    关于智能断路器的操作守则的介绍

    随着智慧城市在我国的逐渐形成,对于智慧城市的建设,智能化和自动化是关键,从工业生产到人们的生活设备都快速的向智能化推进。电力设备是城市建设的关键也是最主要的基础建设。电气设备在各方面都迅速发展,断路器也想智能化趋势发展。为了更好的对智能断路器的使用,下面电工之家给大家介绍关于智能断路器的操作守则。 (1)断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的故障电流。 (2)断路器控制电源必须待其回路有关隔离开关全部操作完毕后才退出.以防止误操作时失去保护电源。 (3)断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器。断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立即拉开该断路器。 按照此原则,以SF6

  • 求教高压断路器的选型问题

    各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点

  • 35kV户外真空断路器选择

    35kV户外真空断路器有很多设计序号的产品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他们的区别主要也就是体积和极间距有点差别,然后有些操作机构是侧装,有些是放在中间,有些是内置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么这个设计的时候选哪一种主要是从哪些方面考虑呢? 话说,哪种更方便操作一些呢