低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
随手拍的,传上来看看吧
一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com
在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号
最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
最近做一个低压配电,从变压器开始至配电柜,中间有联络贵,甲方要求用两级浪涌保护器,我不知道都安装在哪里,希望大家指导,谢谢了!
浪涌保护器是按什么选择的?上端断路器或者熔断器怎么选?
平时我们都很重视综合防雷方案的合理性、科学性,注重防雷器材的质量安全,可是往往没有把好现场施工的施工质量,因为现场情况千变万化,难以按技术规范标准上的理论去控制质量。这里通过相关计算分析低压配电系统中浪涌保护器(以下简称spd)不正确安装所存在的安全隐患,并结合实际提出技术改良措施并给出前后级合理搭配的依据和方法。 2 spd引线方法 2.1 spd两端的电压分析。如设备前安装了相应的spd,则设备ab点之间的压降uab=up+ul1+ ul2其中:up为spd电压保护水平,ul1为上连接导线的压降,ul2为下接地线的压降。 假设是一个第二类建筑物,从室外引入水管、电力线、信息线。电力线为tn-c-n,在入口界面装设3片spd,l1+l2=1m,1m长的多股铜导线其电感约为1uh,up=4kv,线路无屏蔽。根据gb50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》(以下简称gb50057)第6.4.7条计算uab=up+l*di/dt=4+8.4×1=12.4kv。gb50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(以下简称gb5
请问浪涌保护器一般用于什么建筑设计中?我现在手上有一个厂区,三幢厂房,每幢4~五层,请问我是否应该使用浪涌保护器?是不是应该把它应用于每幢总的配电柜 上,其它地方需不需要使用?
请问,浪涌保护器与电涌保护器是一样的么?若不是有何区别?配电箱中可以用电涌保护器替换浪涌保护器么?另外:TDX和SPD 各指什么? 谢谢!!!
浪涌保护器是将高压和高频短接至地放掉,这个是如何实现的?是不是通过其内的压敏电阻,我对压敏电阻的工作原理不熟悉,课本没学好,请指教一下。
14层底商+住宅;浪涌保护器设置低压总柜100KA放电电流,层箱40KA,末端箱20KA问题:设计屋顶外露设备的配电箱20KA,我想改100KA的合理么
现在有些设计人员把浪涌保护器接在进线断路器后面,我认为这是不对的。因为1、进线断路器的分断能力可能无法断开雷电流。2、即使分断能力达到要求,也无法满足耐压的要求,雷电压总不至于只有几百伏吧。所以我认为浪涌保护器应该设在进线断路器的前面。如图:请大家指教!
本人从事防雷行业多年,对防雷产品、防雷工程、防雷设计等都甚为熟知,中国气象学会防雷研究会会员,希望能多和大家进行这方面的探讨。欢迎给我留言,或者在此留下问题,或者致电13391531171雷公
现在各个设计院把浪涌保护器型号弄的乱七八糟的,在网上有些型号都找不到呀!请问那位老师教教小弟,针对浪涌保护器选择分断能力的具体要求来确定浪涌保护器的选型呀?
不知现在市场上低压漏电保护器的质量如何?前几年,因其质量不过关,我们县把所有的低压漏电保护器都拆了。各位同行,你们那里如何?