各位大虾,浪涌前保护开关和浪涌的选型与什么有关?浪涌保护前开关是不是与进线总开关有关,其额定电流怎么选择啊?还有就是浪涌的选型,请各位指教!谢谢。。。。
我对浪涌保护器的原理倒是很清楚的, 但是不知道::( 1) 当设计配电柜时, 怎么个选型法?就是说选什么型号的浪涌保护器来匹配那个配电柜!2) 还有配电间有一面进线柜,还有几面出线柜, 我看有人把浪涌保护器就只设在进线柜, 但是我也看到有的人把浪涌保护器设在每个配电间的柜子上,比如果配电间有四面柜子, 四面柜子都有浪涌保护器, 到底应该怎样设置好呢? 谢谢!
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。
最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。 宁波市海曙巨龙电气厂自主开发成功的UL系列智能型电动机保护器,开创了无源化电子式电机保护器的先河,深受广大用户的厚爱,被誉为神奇的保护器,在广大用户中树立起良好口啤,并荣获多项专利。“科技创造价值”的理念渗透于每一个巨龙员工,巨龙科技人员花了整整五年的心血,凝聚了智慧结晶的巨龙JL-200系列微机智能型相序保护器,以超一流的性能,令人难以置信的价格,奉献给社会,给电机保护事业带来福音。巨龙JL-200系列微机型电动机综合保护器的推出,必将掀起智能电机保护的狂潮,开创电动机保护领域的新纪元,为巨龙人造福于人类作出应有的贡献。 一、 电机保护器选型基本原则 目前,市场上电动机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多给广大用户选型带来诸多不便,用户在选型时应充分考虑电动机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高
大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com
在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号
我是一个新手!想知道下!那个浪涌保护器是怎么样选型号的?好像是有什么SPD的吗?主流的是几种啊?...谢谢大哥哥们指教下!!!
如图所示,这是一个普通工厂的车间动力配电箱,电源取至低压配电柜。设计院设计为4P65KA,我在论坛上查阅了一下,认为最大放电电流应该是40KA,请教大侠我认为的是否合理?另外假如选型偏大可能会产生什么样的不良后果?
研究了规范,说实话看不太懂,很多都是纯理论的东西。而作为选型,却找不出一个比较实用的方法。技术手册上的参数一大堆,但对照产品手册却发现对不上号,元件选择更无从下手。有没有一个比较方便实用的选型方法呢?大家一般都是如何做的?建筑进线和屋顶设备线路的电涌保护器选型上有什么区别呢。
请教下各位高手,我是搞电气成套的,在做二次设计的时候经常看到有的设计院低压进线柜中的浪涌保护器上端加断路器,有的设计院在浪涌上端加熔断器,请问两者有区别吗
各位大师LZ成套技术一枚,在设计与绘图中一直有一个问题困扰这我希望能有高手解答下。低压开关柜内配置的浪涌保护器应该接在进线开关的进线侧还是母线侧?
二类高层消防和普通客梯选择二级浪涌保护器CPM-R40T UP值为<=1.8KV In=40KA 防雷办说UP值不符合要求,请问大家规范要求二级浪涌保护器的up<=1.5KV吗
我之前接触的项目:每个高压柜都装设BSTG-B-12.7/600,然后低压进线柜装设SIWOU-100/4P,再则下级动力配电箱装设SIWOU-40/4P。问题:1.高压柜内的过电压保护器不属于后面的低压浪涌保护器吧? 2.究竟哪几个方要设置浪涌保护器?不同地点设置的保护器规格怎么确定? 3.保护浪涌保护器的断路器规格如何选择?希望大家多多指点,多谢了。
防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防