低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com
在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号
最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
作者:罗振宁 摘 要 文章介绍了防雷击电磁脉冲的基本原理及所采取的保护措施,常用的浪涌保护器的性能和特点,并简单介绍了一些常用的SPD产品。 关键词 等电位联结 过电压保护 SPD 近年来,随着微电子技术的长足进步,个人PC、各类中型、大型及超大型计算机、大型程控交换机的运用越来越普及。由于这类电子设备内部有大量的对过电压十分敏感的大规模或超大规模集成电路,从而使由过电压造成的损失越来越大。针对这种现状,《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷击电磁脉冲的内容。根据这一要求,一些生产厂家也推出了相应的过电压保护产品,也就是我们现在常说的浪涌保护器(Surge Protective DeviceSPD)。要保护电气和电子系统重要的是在电磁兼容性保护区内设置一套包括全部有源导线在内的完整的等电位联结系统。不同种类的过电压保护装置中放电元器件的物理特性在实际应用中既有优点,亦有缺点,因此采用多种元件组合的保护电路运用得更为广泛。 但是,能满足具有当代技术水平的,能传导10/350μs脉冲电流的
本人从事防雷行业多年,对防雷产品、防雷工程、防雷设计等都甚为熟知,中国气象学会防雷研究会会员,希望能多和大家进行这方面的探讨。欢迎给我留言,或者在此留下问题,或者致电13391531171雷公
现在各个设计院把浪涌保护器型号弄的乱七八糟的,在网上有些型号都找不到呀!请问那位老师教教小弟,针对浪涌保护器选择分断能力的具体要求来确定浪涌保护器的选型呀?
现在有些设计人员把浪涌保护器接在进线断路器后面,我认为这是不对的。因为1、进线断路器的分断能力可能无法断开雷电流。2、即使分断能力达到要求,也无法满足耐压的要求,雷电压总不至于只有几百伏吧。所以我认为浪涌保护器应该设在进线断路器的前面。如图:请大家指教!
浪涌保护器是将高压和高频短接至地放掉,这个是如何实现的?是不是通过其内的压敏电阻,我对压敏电阻的工作原理不熟悉,课本没学好,请指教一下。
请问浪涌保护器一般用于什么建筑设计中?我现在手上有一个厂区,三幢厂房,每幢4~五层,请问我是否应该使用浪涌保护器?是不是应该把它应用于每幢总的配电柜 上,其它地方需不需要使用?
请问,浪涌保护器与电涌保护器是一样的么?若不是有何区别?配电箱中可以用电涌保护器替换浪涌保护器么?另外:TDX和SPD 各指什么? 谢谢!!!
14层底商+住宅;浪涌保护器设置低压总柜100KA放电电流,层箱40KA,末端箱20KA问题:设计屋顶外露设备的配电箱20KA,我想改100KA的合理么
电梯设备的电脑主控板、信号板、电源板和IGBT模块抗瞬间浪涌、抗电磁干扰能力相当弱,而电梯机房供电普遍存在着雷电浪涌和操作过电压,浪涌尖峰干扰、电磁干扰等一系列问题,严重影响了电梯机房设备的正常运行,有时甚至在电梯运行时,线路板的损坏造成停机故障,因而,为电梯机房供电配备浪涌保护器是必然选择。拥有它让您的电梯系统在零故障下运行,有效地防止因浪涌造成电梯停机、线路板巨额损坏或电子元器件的劣化。
看见有时候浪涌前加断路器,有时候又不加。我想问一下什么时候该加断路器,什么时候不加断路器呢。一个新手的疑惑,希望高手解答
40KA冲击电流的浪涌保护器,我选用的施耐德C65-20A的微断,审图办要求必须是塑壳断路器100H以上的,才可以。那么微断能否作为浪涌保护器的上端保护?请高手指教。
这样安装的浪涌保护器正常吗!