首页 课程 资料 论坛
  • 炒冷饭了,关于浪涌保护器

    低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q

  • 请教:关于浪涌保护器的问题

    请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com

  • 浪涌保护器的等级和类别

    建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号

  • 请教各位,关于浪涌保护器的设置

    在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。

  • 浪涌保护器的各种电压含义

    最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。

  • 关于浪涌保护器的电压问题

    我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?

  • 请教,浪涌保护器如何选择?

    大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~

  • 关于浪涌保护器设置的问题

    一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。

  • 防雷、浪涌保护器问题探讨

    本人从事防雷行业多年,对防雷产品、防雷工程、防雷设计等都甚为熟知,中国气象学会防雷研究会会员,希望能多和大家进行这方面的探讨。欢迎给我留言,或者在此留下问题,或者致电13391531171雷公

  • 浪涌保护器型号与正确替换

    浪涌保护器型号与正确替换

    现在各个设计院把浪涌保护器型号弄的乱七八糟的,在网上有些型号都找不到呀!请问那位老师教教小弟,针对浪涌保护器选择分断能力的具体要求来确定浪涌保护器的选型呀?

  • 浪涌保护和主开关的配合选型??

    浪涌保护和主开关的配合选型??怎么配?比如我主开关是NS100H/3P/100A 怎么配 ?如果是NS250H/3P/250呢

  • 浪涌保护器的问题,高手帮忙

    看见有时候浪涌前加断路器,有时候又不加。我想问一下什么时候该加断路器,什么时候不加断路器呢。一个新手的疑惑,希望高手解答

  • 微断能否作为浪涌保护器的上端保护?

    40KA冲击电流的浪涌保护器,我选用的施耐德C65-20A的微断,审图办要求必须是塑壳断路器100H以上的,才可以。那么微断能否作为浪涌保护器的上端保护?请高手指教。

  • 浪涌保护SPD选型资料大全

    浪涌保护SPD选型资料

  • 浪涌保护设置问题,请教高手!

    三个小高层住宅,下面是地下车库,变配电室设在地下车库内,所有低压电线电缆均走建筑物内部,建筑物内部各级配电箱还需要设浪涌保护吗?如果需要都哪些需要设置?

  • 这样安装的浪涌保护器正常吗!

    这样安装的浪涌保护器正常吗!

    这样安装的浪涌保护器正常吗!

  • 咨询下有关浪涌保护器的问题

    请教下各位高手,我是搞电气成套的,在做二次设计的时候经常看到有的设计院低压进线柜中的浪涌保护器上端加断路器,有的设计院在浪涌上端加熔断器,请问两者有区别吗

  • 浪涌保护器安装位置及规格

    我之前接触的项目:每个高压柜都装设BSTG-B-12.7/600,然后低压进线柜装设SIWOU-100/4P,再则下级动力配电箱装设SIWOU-40/4P。问题:1.高压柜内的过电压保护器不属于后面的低压浪涌保护器吧? 2.究竟哪几个方要设置浪涌保护器?不同地点设置的保护器规格怎么确定? 3.保护浪涌保护器的断路器规格如何选择?希望大家多多指点,多谢了。

  • 浪涌保护器正确安装位置

    各位大师LZ成套技术一枚,在设计与绘图中一直有一个问题困扰这我希望能有高手解答下。低压开关柜内配置的浪涌保护器应该接在进线开关的进线侧还是母线侧?

  • 浪涌保护器真的有作用吗

    设计院设计浪涌保护器时前面都加上一套熔断器,熔断器的额定电流是60A左右,而浪涌保护器的遮断电流是15KA、40KA、60KA、100KA,当有电流通过浪涌保护器时,熔断器保护先断开,所以浪涌保护器起不到作用,浪涌保护器前面加熔断器是为了保护浪涌保护器,说明浪涌保护器根本达不到设计的遮断电流

点击加载更多

浪涌保护电阻

浪涌保护电阻专题,为您提供浪涌保护电阻相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浪涌保护电阻 相关的专业交流讨论,更多浪涌保护电阻相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度