首页 课程 资料 论坛
  • 炒冷饭了,关于浪涌保护器

    低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q

  • 请教:浪涌保护器前面可以加熔断器吗?

    最近看配电系统图,见到配电系统图中,每一个浪涌保护器前面都了加熔断器,印象里觉得有问题,哪位朋友帮着指点一下,这样的设置对吗?

  • 关于浪涌保护器设置的问题

    一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。

  • 请教,浪涌保护器如何选择?

    大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~

  • 关于浪涌保护器的电压问题

    我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?

  • 请教:关于浪涌保护器的问题

    请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com

  • 请教各位,关于浪涌保护器的设置

    在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。

  • 浪涌保护器的等级和类别

    建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号

  • 浪涌保护器的各种电压含义

    最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。

  • 浪涌保护器前面的熔断器怎么选择

    浪涌保护器前面的熔断器怎么选择

    本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 编辑 请教下各位师傅两个问题:1. 建筑电气常用数据手册上的P134,浪涌保护器的A级、B级、C级、D级是怎么回事,我们平时怎么确定我们需要的浪涌保护器是哪个级呢?2. 浪涌保护器前面的熔断器参数怎么选?

  • 关于浪涌保护器配熔断器保护的问题

    关于浪涌保护器配熔断器保护的问题

    低压配电柜中对母线装设浪涌保护器,在浪涌保护器上方一般还要加装熔断器,用来保护SPD,但熔断器的额定电流远小于SPD放电电流,这样熔断器在SPD保护工作时不就熔断了吗

  • 防雷的浪涌保护器前也要有熔断器?

    我搞不明白,为什么即使是防雷的浪涌保护器前也要有熔断器?請教各位大俠!避雷器不是一定在鎔斷器前么,否則起不到作用。兩者到底什么差別?

  • 请教浪涌保护器前端的熔断器问题,谢谢!

    浪涌保护器前端的熔断器或断路器究竟该如何选型?是专用熔断器还是普通熔断器呢?是用断器器还是熔断器呢?这个问题请教过很多人,所以想向大家请教请教。

  • 【请问】浪涌保护器前可以不装断路器或熔断器吗

    浪涌保护器前可以不装断路器或熔断器吗?有没有规范明确规定?另外,断路器或熔断器是与浪涌串联,与用电设备并联,那熔断器或断路器不就是保护不了用电设备吗?请各位大虾解答啊....

  • 二级浪涌保护器UP值的问题

    二类高层消防和普通客梯选择二级浪涌保护器CPM-R40T UP值为<=1.8KV In=40KA 防雷办说UP值不符合要求,请问大家规范要求二级浪涌保护器的up<=1.5KV吗

  • 浪涌保护器与防雷措施概述

    防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防

  • 浪涌保护器正确安装位置

    各位大师LZ成套技术一枚,在设计与绘图中一直有一个问题困扰这我希望能有高手解答下。低压开关柜内配置的浪涌保护器应该接在进线开关的进线侧还是母线侧?

  • 解析浪涌保护器的各种参数含义

    浪涌保护器作为低压配电系统的元件之一,所涉及到很多的参数指标都与其他的空气开关是相同的。但是每一种空气开关都有其不同于其他空气开关的参数与指标。当然,并不是所有的空气开关都如此。只是一些特殊作用的空气开关才会涉及到很多不同的参数。例如双电源自动转换开关、浪涌保护器和隔离开关等。以下是浪涌保护器的各种参数含义的解析。 1、最大放电电流Imax:给浪涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 2、额定放电电流Isn:给浪涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值

  • 求助浪涌保护器参数选择

    求助浪涌保护器参数选择

    我是学习电气的新手,求大家帮帮我,该怎么选择?

  • 一个冠以浪涌保护器的问题

    浪涌保护器的第一级,到第四级是怎么分的?注意,这个分级不是防雷等级的ABCD四个等级,也不是设备冲击耐压的I,II,III,IV四个等级,是按照放电电流来划分的等级,有没有知道的高手,引用的那个标准

点击加载更多

熔断组合浪涌保护器

熔断组合浪涌保护器专题,为您提供熔断组合浪涌保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与熔断组合浪涌保护器 相关的专业交流讨论,更多熔断组合浪涌保护器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度