当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?<
三相15KW电动机直接用接触器启动,请教JD-5电动机综合保护器上的"整定电流"和"启动延时"要如何设置,15KW电机整定电流调到30A够吗,还是更大点?启动延时要调到多少秒为益?由于第一次使用JD-5电动机综合保护器,不知道如何调节,请教根据经验应如何设置
我们这里的电路经常出现问题,我想给浇地用的潜水泵安装上电动机断相过载短路保护器。我卖了CJT1-20交流接触器、BHQ-S-C电动机断相过载短路保护器、启动运行按钮.我初当电工,没有经验,不知道这些控制元件怎样接线连接?请较高手指点!!小徒在这先谢了!!
本人做4台200kW水泵,甲方要求加电动机综合保护器,请问用软启动器后,很多保护功能具备,还需要综合保护器么,是否浪费?
昨天发帖,坛子里的朋友们对电动机老是烧毁给了很多很中肯的建议,我想选用一批电动机综合保护器,看看保护电机的效果咋样,请大家推荐下,装置简便,空间小,经济实用,寿命长,手动复位、配线简单的产品,谢谢。
电动机保护器的作用是保证电动机在发电,供电,用电的一系列流程中,不会中途受到某些因素的制约而停止工作的的一种设备。如今电动机保护器几乎渗透到所有用电领域,其影响也是非常的巨大,所以电动机保护器的保护就显得很重要。1、电动机烧毁的主要原因是运行时出现断相和过载烧毁绕组,因而,有电动机存在的电路应该装设有电动机保护器,以保证在电动机出现断相和过流运行时及时切断工作电源,保护电动机免受损
安科瑞 于洋 “晃电”指的是电网因雷击、对地短路、重合闸、设备起动、发电厂故障及其他原因造成电网电压短时失压、电网电压短时大幅度波动、短时断电数秒等的电能质量事件。化工企业对系统供电可靠性的要求较高,一旦出现供电系统晃电,会引起保护设备欠压误保护、生产设备意外停机,致使生产线瘫痪、事故扩大,导致非常大的经济损失,甚至对操作人员的安全构成威胁。 ?? ??1?常用的抗晃电的措施及应用 ?? ??(1)UPS抗晃电系统 ?? ??控制系统如DCS,PLC 等工作电源由UPS电源接入,实现抗晃电的目的。在线式UPS 工作原理框图如图1 所示,在电网电压工作正常时,给负载供电,同时给储能电池充电。当市电欠压或突然掉电时,UPS电源开始工作,由储能电池给负载供电。 ?? ??系统发生晃电时,接触器的线圈依靠UPS供电正常工作,保持主触头的吸合,避免晃电造成电机停机。当母线失电超过一定的时间后,
1 引言 电动机的应用几乎涵盖了工农业生产和人类生活的各个领域,在这些应用领域中,电动机常常运行在恶劣的环境下,导致产生过流、短路、断相、绝缘老化等事故。对于应用于大型工业设备重要场合的高压电动机、大功率电动机来说,一旦发生故障所造成的损失无法估量。 电动机常见的故障可分为对称故障和不对称故障两大类。对称故障包括:过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损害主要是热效应,使绕组发热甚至损坏,其主要特征是电流幅值发生显著变化;不对称故障包括:断相、逆相、相间短路、匝间短路等,这类故障是电动机运行中最常见的一类故障。不对称故障对电动机的损害不仅仅是引发发热,更重要的是不对称引起的负序效应能造成电动机的严重损坏。因而,对大型电
最近经常有厂家来游说使用电动机保护器,简单了解了下报价,为热继电器的10倍左右,最低端的基本上起个热继电器的作用,不知道大家在设计院里是否使用这个很多呢
电动机综合保护整定原则1、差动电流速断保护按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差电流速断的动作电流 Ie:电动机的额定电流 K:一般取6~122、纵差保护1) 纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 Idz.min=KKΔmIe/n式中: Ie:电动机的额定电流 n:电流互感器的变比 KK:可靠系数,取3~4 Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1 在工程实用整定计算中可选取Idz.min=(0.3~0.6)Ie/n。2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数 K =KKKfzq Ktx Kc式中: Ktx:电流互感器的同型系数,Ktx=0.5 KK:可靠系数,取2~3 Kc:电流互感器的比误差,取0.1
请教电动机保护器(jd-5)配合三个电流互感器的接法,下图中哪种接法是对的?
图纸简介: YDP-220M低压电动机保护原理接线图,各种启动方式 投稿网友: gqy001 上传时间: 2013-09-17 图纸省份
ARD2F智能电动机保护器二次接线原理图
为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。 上图是以两地点控制为例分析 电动机
30kw电动机自耦降压启动,用了JD-5电动机综合保护器,仍然被烧毁。一台30KW电动机,潜水型的,用自耦降压启动控制,运行了大约3个月后,电机竟然被烧毁了,(采用的电器如下:交流接触器:主接触器:CJX1-7522,启动接触器CJX1- 6322 ,控制电压220V,自耦降压启动器QZB-37KW,电动机保护器JD-5 2-40KW的,空气开关DZ10-80A),才上电的时候,在启动完毕,转换至全压运行时,曾经跳闸,检测配电柜,没有发现问题。重新上电,启动后正常了,不知什么原因,运行了3个月后被烧毁。重新更换电机,用摇表测量配电柜到电机间的电缆(大约100米),发现电缆竟然相间绝缘不好了,并且有接地。 请教各位帮忙分析。
是为了防止操作过电压吗?我现在是在开关柜上安装复合式过电压保护器,可以代替它吗?
请教:电动机微机综合保护装置其中有一项保护负序过流保护,介绍说当电机断相,反相,电源不平衡时将出现负序电流,电机反相是什么意思?指电机反转吗?单位一台高压电机接好线后反转,在开关下端调整电源线后正转,但报负序信号跳闸。这一点不明白。
三相电动机广泛应用于各行各业,是拖动机械的主力军。但三相电动机运行中的天敌—缺相一直困扰着企业及广大的电力管理人,市场上的缺相保护器五花八门,真正的缺相克星好象还没有。坛里师傅专家们:敬请指导并欢迎讨论。
图所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。
1、利用电流电器控制绕线式异步电动机起动控制线路 2、具有过载保护的正转控制 3、接触器控制的双速电动机调速电路