配电箱里接的是DOSP IIIA型保护器,是arrow牌的,我的接线图对吗?
请问下此种情况下电涌保护器的接线是
10kV线路保护监测接线图
空调漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
总配电箱漏电保护器接线图(市电).rar
菜鸟求教,电涌保护器怎么使用?这是一个消防泵房配电箱,配电箱电源引自双电源互投柜,负责照明、潜污泵箱、稳压泵箱、电动葫芦的配电。SPD上熔断器怎么配置?看了几份图有三个有四个还有一个的。 Iimp是按照GB50057-2010 式4.2.4-7 计算吗?(线缆均穿钢管) 根据GB50057-2010 附录J Uc不应小于表J.1.1所规定的最小值,有没有那个规范里有具体计算方式呢?大家设计的时候都是根据什么来选SPD的?刚成立不久的小院也没有师傅带,请前辈们帮帮忙。
1、设置在隔离开关之前。2、设置在漏电保护开关后面。谁最合理?(两种我都见过)
车间用的电气柜是否需要安装电涌保护器?上次避雷装置安全检测站的报告指出不合格,根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-94)》,没有看到强制执行的内容。请各位指教,是否北京地区还有地方规范?
前几天上防雷办学习,说一般民用住宅建筑设置2级防雷保护即可(分别设在总进户配电箱和末端用户配电箱)。回来后,做一住宅,3个单元,按防雷办要求设2级保护器。审图后总工认为在每个单元进户都应设防雷保护器,这样1、3单元成了3级保护(2单元为总进线),是否有这必要?费解ing……
在配电箱电源处装有施乃德公司的275v,10KA,4P电涌保护器一只,电涌保护器前面配有CM1-63AK开关一只,在正常使用时发生电涌保护器内部烧毁现象。找到销售商,销售商找到施乃德公司,公司的答复是因为电源电压过高,造成烧毁。请问是这个原因吗?
保护模式NPE和NPE什么意思
单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图
图纸简介: 本图是一套高压一、二次系统图纸,主要包括高压一次图,PT并列装置原理图,电动机控制柜接线图,分段备自投原理图,图纸比较多,比较详细的介绍了高压柜的保护配置,欢迎大家下载。 投稿网友: ybwyp 上传时间: 2014-
一种变压器,有一个匝数比,所以是不是真的等于流出的电流中的电流。电流互感器不会完全匹配的变压器匝数比,所以总是会有的不平衡电流的变压器差动继电器的工作线圈。 变压器需要的励磁电流。将有一个小的电流流动,即使在变压器的初级,次级开路。 变压器有一个浪涌电流。有一个时间段后,变压器通电直到对称地以交替的核心中的磁场。这种浪涌的大小和长度依赖于芯中的剩余磁场和变压器的交流周期中的点重新通电。 大型变压器可能是10或20倍的满载电流最初,它可能需要几分钟的时间减少到可以忽略不计值。 变压器差动的继电器克制线圈。动作电流的值是一组特定的百分比高于约束线圈中流动的电流。出于这个原因,变压器差动继电器的比例差动继电器说。你会发现,第一次通电时,变压器,没有任何电流流过CT2。通过约束和操作线圈的CT1的次级电流I1s流动,并防止操作,除非是非常高的电流。 克制线圈还可以防止由于自来水的变化,变压器的输入与输出电流的比例可以不断改变的继电器动作。<
收录于话题 与时俱进的话,有必要装自复式过欠压保护器。在电压异常时,它可自动断开电路,以保护相应的电器;在电压恢复正常时,它又可自动接通电路,让相应的电器通电并继续运行。
图纸简介: 保护装置PA140控制负荷开关,二次原理图以及接线图。负荷开关广泛应用于变压器的投切控制。 投稿网友: lingfeng2008 上传时间: 2014-07-02
图纸简介: DMP3211型线路保护测控装置原理接线图一张,是采用直流操作电源,简单表述了断路器的合分闸压力监测部分。 投稿网友: godlovesarah 上传时间: 2014-07-07
请教:电涌保护器这样设计有必要吗?第一次见到!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
摘要:为了防止雷电侵入波过电压对信息系统造成危害,一般是在信息系统的不同传导和耦合途径装设暂态过电压保护设备。如电涌保护器 ,电涌保护器 (Surge Protection Device,SPD)是基于上述要求设计的电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去也称为"避雷器"或 "过电压保护器"。 现代建筑物内配备着信息系统和各种电子设备,其过电压耐受能力是很有限的。当雷电侵入波从户外的电源线、信号线和各种金属管线侵入建筑物后,很容易使室内的电子设备损坏、永久性损伤,从而造成一定的经济损失。近些年来,随着建筑智能化趋势的迅猛发展,建筑物内信息系统的防雷保护问题证日益受到关注,并已成为整个建筑物防雷设计的一个重要组成部分。为了防止雷电侵入波过电压对信息系统造成危害,一般是在信息系统的不同传导和耦合途径(如电源线、信号线和各种金属管道的入口处)装设暂态过电压保护设备。这些保护设备对雷电侵入波过电压的抑制机理基本相同,但由于它们是用于保护电子设备的,所以要求它们在动作限压后的残压水平应比避雷器低,且动作的响应速度要比避雷器快。 电涌保护器(Surge