图纸简介: 本设计为低压无功补偿配电柜接线图,根据相关国家标准设计,图纸包括三张。 投稿网友: qq_1399127592444 上传时间: 2014-05-03
图纸简介: 图纸包括:二次原理图、一次图、元器件清单 投稿网友: culersing 上传时间: 2013-05-29 图纸省份:
图纸简介: 图纸包括:二次原理图、一次图、元器件清单。4路、6路、8路、10路、12路共补控制原理图纸。 投稿网友: culersing 上传时间: 2013-05-29
高压10kv无功补偿控制一次系统图,二次原理图,二次接线图.真空接触器投切5路电容器组.每组电容600kvar.本人刚完成的图纸,拿来与大家免费共享.希望在此多多的交流,多多的学习.希望能够尊重本人的劳动成果,交流经验.
图纸简介: 快速响应,选用进口晶闸管作为投切开关,响应速度在20ms内,能及时补偿无功功率及滤波ZBWKN+电容保护+模组 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-22
图纸简介: 本补偿接线图适用于工厂用电设备的电容补偿及小区用电补偿,补偿柜简单,制作方便,效果良好。补偿后功率因数能达到供电部门要求。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
图纸简介: 本图纸为箱变全套,包括:原理图,接线图,系统图,图纸数量较多,内容丰富,是施工安装图,施工好多次的。 投稿网友: fgxfgxfgx 上传时间: 2014-05-23
图纸简介: 主要用于6KV、10KV、35KV等工频电力系统进行无功补偿、提供功率因数,改善电压质量、降低电压损耗,充分发挥发电、供电设备的效率。 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-16
图纸简介: 本图纸是TSC型模块化结构动态无功补偿装置安装接线图(单元式),图纸内容:主电路电气原理图,柜内端子接线图,二次信号原理图,主电路接线图等,可供参考。 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-17
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
电压互感器后面那些数字标示是什么意思啊?还有那个阻尼电阻器的作用是什么啊?
任何型号的补偿屏接线图都可以~先谢了哈~
图纸简介: 高、低压绕线式电机用进相器就地补偿,功率因数达到0.96以上。采用交交变频技术和微机控制结合,实现自动跟踪电机状态,自动调整相关参数,使电机时刻处于最佳补偿状态,极大降低定子电流,电机温升显著降低,延长电机使用寿命。 投稿网友: qq_1398069125338 <
图纸简介: 本图为高压电容补偿电源保护柜接线图,保护装置采用了EDCS-81400保护装置,比较全面的绘制了保护原理图及接线图等,并附有材料表。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
根据原理图画出接线图想必很多人都会吧,但是要从接线图反导出原理图有哪些大师会呢?