社为表计用于单相电路的电能计量装置一般仅有一只单相电能表,电能表端子盒的端子直接接入被测电路,即直接接入式,当电能表的电流或电压量限不能被满足被测电路要求时,则需经互感器接入。 直接接入式接线根据电能表端子盒内电压,电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。 相同点:两种接线方式的接线原理都是一样,因为它们所反映的功率都是P=UIcos它们的电压电流端子同名端的连接片在表内都是连好的。 不同点:只是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,电能表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。 1、一进一出接线的正确接线 将电源的相线(俗
如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相正常接入,这样的接法不会有影响吧???
跪求2次接线图!XL-21带电能表的!3线4制,有3个指示灯,1个电能表,3个互感,总开关400A的!3只A表,1只V表!”发我邮箱hpy1388@hotmail.com或者QQ276635440
三相四线电能表、电流表、电流互感器接线图
请教:三相三线电能表测量为:U12=102 V U32=49 V U13=52 V I1=0.75 A I3=0.66 A I1I3=0.65 A U12 I1=41度 U12 I3=279度 U32 I1=30 度 U32 I3=270度 更正系数及退补电量的计算?
一、引言 具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。 二、直接接入式三相四线电能表的接线 直接接入式三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、图2所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为: P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC 这与三相电路的总平均有功功率一致,因驱动力矩是三个元件力矩之和而不会反转。因此三相四线有功电能表能测量三相电路的有功电能。 但在电能表各元件电压线圈公共端点O至中线N间的连接线,如果没有连接或者因某种原因而断线,并在三相电压和
我们单位由开关柜厂购买1组10KV 高压开关柜和PT计量柜,其中PT柜电压互感器采用的是Y/Y/△接法,CT电流互感器采用V-V接法,表计由原来是开关柜厂机械有功电度表计量和无功电度表计量.供电部门不同意这样计量说我们不规范,叫我们采用三相三线复费率电能表计量.我们没有办法只好按他们说的做.现在开关柜厂把原来机械有功电度表计量撤掉,直接把三相三线复费率电能表装上,我们看三相三线复费率电能表计量接线图和开关柜厂接不一样,这样做可以吗?对我们有没有问题.(三相三线复费率电能表计量接线图是电压互感器和电流互感器都是采用的V-V接法,现在开关柜厂电压互感器是Y.接法,电流互感器采用的V-V接法.这样接法供电部门会同意吗?)
我单位新开户使用宁波三星DSZ188电能表,采用高压计量。第一个月用电量总有功12645度,反无功51435度。被电业局罚款37000多。现在我把配电室的补偿柜段开,电表显示反无功依然大于总有功一倍。请问高手是什么原因?(电业局也咨询过没结果)
假如A想电流缺失,则缺少1/2-√3/2*tan(Φ)的电量。 若为30度,则大概缺失三分之一的电量。反之,若C相电流缺失,则大概缺少三分之二的电量请问这样追补是否正确 等大神回答
知识点:单相和三相四线电能表 当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。
我现在有块浙江正泰DTS634型三相四线电子式有功电能表,160imp/kwh,3x220 380v,3x15(60)A,是直接接入的,没有接电流互感器,我想问一下到底怎么读,如果直接读的话,好像有误差,现在这块表接了个15KVA的数控机床,请各位大大帮帮忙
电能表原理以及接线培训
各位老师,我是外行人,三相三线有功电能表,Y或V接线互感器断压、断流计算电量,不用那些工式,还有那些复杂数字,有没有快捷方法。只用输入几个系数,就能算出追补电量。(现有案例,是c相失压,c相失压能有多大误差,c相失压与a相失压误差一样吗?
三相有功无功电能表接线使用设计图.pdf
请高手帮整理一下这张接线图,这张接线图要贴在三相计量表柜里面的,感觉现在比较乱。说明一下里面的主要元件:一般自锁带灯按钮(四路触点)、欧姆龙中间继电器、630A断路器以及电动操作机构、三相预付费电表。在此先谢了!可以发我邮箱zhongqi6236@163.com
电能表三相三线错误接线中,PT一次断相和二次断相有什么区别?今天在模拟柜子上练习的时候发现了这么一个问题,困扰着我,请教各位:电压相序为ABC,电流接入为IA.IC。如果兄弟们有好的解释,麻烦告知。谢谢。
三相四线有功电能表误接线造成的计量误差1简例(1)其中一相电流互感器二次极性接反:假如A相电流互感器二次反极性,则各个元件所计量的功率表达式为:Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφaPb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc三元件功率之和为P′=Pa′+Pb′+Pc′=-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc当三相电路平衡时Ua=Ub=Uc=U0Ia=Ib=Ic=I0φa=φb=φc=φ0则P′=U0I0cosφ0而实际输出电能P=3UcIccosφ0,故P′≠P。由以上分析推导可知,本例错误接线造成的计量误差是计量装置只计量了1/3的有功电能,乘以3为实际有功电能值。(2)其中两相电流元件接错:假设AC两相电流元件接错,则各个元件所计量的功率表达式为: Pa′=UaIccos(120°-φc)Pb′=UbIbcosφb
互感器、电能表接线和原理图,学不会都难!关键是你能不能学会了。 1、电压互感器V/V接法 V/V接法原理图
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
三相三线电能表接线图
三相三线电能表接线图专题,为您提供三相三线电能表接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相三线电能表接线图 相关的专业交流讨论,更多三相三线电能表接线图相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题