首页 课程 资料 论坛
  • 无功补偿有按千伏计算的吗?

    无功补偿有按千伏计算的吗?

    这个表怎么解释啊 有人知道吗

  • 求助:关于无功补偿计算问题

    请教:关于算无功补偿的问题补偿前计算有功 749.8kW计算无功 464.68kvar计算视在 882.2kVA功率因数 0.85现在要补偿到0.93根据公式 Q=a 乘以 计算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出补偿容量Q=126kvar 其中 有功负荷系数a取0.75 角1角2分别是补偿前后功率因数角 补偿后:有功 749.8kW无功 464.68-126=338.68kvar视在 有功平方+无功平方,再开方= 822.74kVA而这时补偿后的功率因数 根据749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 这是什么原因?

  • 10kv设备的无功补偿怎样计算?

    请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!

  • 求教无功补偿的计算问题

    一台55KW,额定电流105A的三相异步电机,在420V左右的系统电压下运行后,电压降低为360V左右,电机运行电流达到120A左右,请问,用这些条件如何计算出该用多大容量的电容补偿???谢谢。。。。。

  • 无功补偿后节电量的计算

    无功补偿后节约电力的计算我看到很多种算法,好像又都不是很准确,我不是学电的,只能请教大家了!比如下面序号 用电设备组名称 设备容量 需要系数 cosφ tgφ 计算负荷 备注 KW/KVA Kx Pjs(KW) Qjs(KVAR) Sjs(KVA) (计算电流) 1702.7 0.8 0.8 0.75 1362.16 1021.62 1702.7 同时使用系数 0.8 1089.728 817.296 1362.16 补偿 -350 0.919063 1089.728 467.296 1185.695 1.一种计算节电方式是按0.1~0.15kw/kvar2.节电量=总耗电量[tg(argcos0.8)-tg(argcos0.92)]3.△Eφ={(Pw/COSφw-PB/COSφB)-KQ×QB}×T不知以上3种计算方式那种相对准确呢?

  • 请教就地无功补偿的方案和计算

    有一套可控硅直流电源,功率是300kVar,功率因数0.73,该装置主要产生3次5次谐波。用户希望将功率因数提高到0.9以上。请问就地补偿方案怎么设计。电抗器怎么设计,其作用如何,如何计算匹配。电容器如何选择,如何计算。如何在降低造价的同时尽量地提高功率因数?

  • 跪求:怎么样无功补偿计算?

    现在变压器容量为800kVA,低压侧负荷为两台冷水机组,每台为315kW,怎么样计算无功补偿??????????????

  • 无功补偿后的电流如何计算

    某低压配电柜,平时总负荷P,补偿前计算负荷Pc,无功Qc,视在功率Sc,功率因素cosQ1补偿后无功Qc补;视在功率Sc补;功率因数cosQ2请问最终进配电柜的导线上(总进线)的电流如何计算?

  • 调谐无功补偿计算说明11

    调谐无功补偿计算说明

  • 请教如何计算无功补偿量

    本人菜鸟一个,请教各位大侠们,现在有一台500KVA的变压器,怎么样取无功和有功同时系数啊?已知设备功率(KW)/计算电流(A):98/140, 22.8/34.6, 70/86, 103/147, 17.25/26, 51.3/78, 70/100, 10/14, 10/14, 10/14, 10/14, 24,/30 10/14, 10/14, 10/14, 20/29, 10/14如果我取Kp=Kq=1,算得Pjs=434.63KW,Sjs=278.9Kvar,Sjs=516.4KVAR,Ijs=784.6A,补偿前的功率因数为0.84,请问补偿后的功率因数为多少合适呢?然后怎么求无功补偿量啊?还有变压器负载率一般为多大呢?急急急!!!

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 【求助】关于无功补偿节电量的计算!

    碰到一难题。。目前 有一台冶炼硅铁12500kVA的矿热炉,经监测其(应该是月平均)有功功率(MW)12.0,无功功率(Mvar )9.0,视在功率(MVA)15.0,功率因数0.8,若对其进行无功补偿,功率因数都提高到0.95,按变压器侧损耗和短网损耗占系统总有功30%计算,并考虑节能设备自身的损耗约占减低损耗部分的25%,那么 补偿后能够节约电量百分之多少?望详解~~~

  • 一个计算无功补偿容量的小程序

    附件为SWF文件,可以用浏览器打开输入有功功率、自然功率因数、目标功率因数,直接下一步就能计算出最终的补偿容量,很方便

  • 请教关于无功补偿电流的计算问题

    请教关于无功补偿电流的计算问题,应该是I=Q/1.732*U*SINQ,但许多书上是除以COSQ,请教高手那个对?

  • 求教最简易方法计算无功补偿容量

    近来我接手销售成套电气设备,主要是无功补偿装置。在计算电容容量上,要经过复杂的计算,使我失去了不少商机。例如:在一工厂要求我决定工厂安装一套补偿装置,只给配变容量为500KVA,有一台中频锅炉、一些起动设备和照明设备,配变容量基本满载。每月无功调整费在3000元~5000元之间,电压在现场观察偏高(410V),在这简况条件下,如何快速、简便计算出电容安装容量呢?请高手指点小弟一下,不胜感激。

  • 无功补偿FC计算电流与选择电缆

    1.已知三相总补偿容量与三相总安装容量后,该如何计算电流并且选择电缆?2.计算电流是根据三相总补偿容量计算呢,还是根据总安装容量来计算?3.每个滤波通道的电流应该怎样确定?

  • 变频器+电机 无功补偿的计算

    平时电机的功率因数按0.85计算如果变频控制呢,如何选择合适的变频器例如 100kW电机,按照功率因数0.85算,如果想补偿到0.95,要投入大约30kVA的电容,如果这台电机变频控制了呢?如何计算无功补偿?[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-6-30 22:07 编辑 ]

  • 变电站无功补偿电容计算

    讨论了如何进行无功补偿装置电容的计算:lol

点击加载更多

无功补偿计算

无功补偿计算专题,为您提供无功补偿计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿计算 相关的专业交流讨论,更多无功补偿计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

无功补偿原理

无功补偿装置