我们的产品是随器补偿。而客户因为变压器太多,资金上无法满足。想要在6kv母线上进行补偿(每个母线上平均是10台变压器)。现在,怎么能说服客户使用随器补偿呢?因为他们的资金是一步步来的,我们的想法是随器补偿一点点上,是我们的利润更大望大家不吝指教
在高压电网中,无功补偿装置的作用有哪些?有哪些补偿方式? 一般来说,系统中提到的无功负载大多是感性无功负载。具有容性功率负载的装置与感性功率负载并联在同一电路中。当感性无功负载吸收能量时,容性负载释放能量,当感性负载释放能量时,容性负载吸收能量,能量在容性负载和感性负载之间交换,这样,容性负载吸收的无功功率就可以从容性负载装置输出的无功功率中得到补偿。一般将无功补偿方法分为以下七种: 1.同步调相机。好处:可以发出感性的无功,也可以吸收感性的无功。缺陷:损耗大、噪声大、响应速度慢、结构维护复杂。适用性:在电厂中应用较少。 2.就地补偿好处:终端补偿,将线损降到最低。不利因素:台数多、投资大。用途:水厂、水泥厂广泛应用。 3.集中补偿好处:整个变电站都可以得到补偿,投资比较小。缺点:一般是固定补偿,负载低的时候可能有补偿。应用:适合负荷波动小的系统。 4.自动补偿优势:可自动调节无功输出,系统无功平衡,技术成熟,占地小,成本低。缺陷:反应速度慢,并受到电容放电时间的限制。适用
今年江苏使用最多的补偿方式
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
1 无功补偿的原则 全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下: 总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 2 各种补偿方式的经济技术优化比较 无功补偿的主要
对于一组无功补偿装置,采用动态+静态的方式,能克服静态的过补偿,也避免了动态补偿的较高性价比?如用在高压线路补偿上。我不记得在哪看过了,觉得有道理,不知道实际上是否可行?请高手指点!
现在用的智能无功补偿控制器可不可以进行一拖二的控制方式,比如:一台主柜10回路,一台辅柜10回路,可否只用一个控制器,控制器的一付点带两台复合开关?
当今社会能源成本的不断上升,无功补偿可以改善电能质量,降低电能损耗,减少用户的电费支出,是一项投资少,收效快的节能措施。而且在工厂供电系统中,绝大多数用电设备都具有电感的特性。(诸如:感应电动机、电力变压器,电焊机等)这些设备不仅需要从电力系统吸收有功功率,还要吸收无功功率以产生这些设备正常工作所必需的交变磁场。
画系统图,发现无功补偿中编码投切方式不知道怎么设定?1、那1-1-2-2-2-.....是设定好了?还是需要自己设定?2、若需自己设定,应遵循什么规则?
根据电力用户对无功功率的需求情况和负荷性质,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。配电系统的无功补偿方式示意图如图1所示。 1.变电站中高压集中无功补偿 变电站中高压集中补偿方式主要针对变电站的无功功率需求进行补偿,其主要目的是提高配电网的功率因数及终端变电所的电压,并对主变压器的无功损耗进行补偿。无功补偿装置一般连接在变电站的10kV母线上,具有较好的电压改善效果和较高的设备利用率,设备维护和管理也较为方便,但投资较大,补偿范围较小,对10kV配电网的降损作用不大。 2.低压集中无功补偿 低压集中补偿方式主要针对配变电所的无功功率需求进行补偿,其主要目的是提高专用变压器用户的
一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
急求 杆上变压器的无功补偿方式,就是如何做杆上变压器的无功补偿? “BSMJ型自愈式并联电力电容器” 适合户外杆上布置么? 谁有这方面的图集或者CAD图,发一个看看吧。 谢谢。
总电流600A,补偿器的取样电流是2.6A电压是380V,显示功率因数值-51,手动补偿越补越低,到-26,这是为什么?请高手指点,在这里谢谢了。
高手请指教:我在单位负责电压无功工作,请问10KV的配电变压器的电容怎么加效果最好按什么计算电容大小?我知道一个供电公司是按变压器容量的10%固定补偿,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自动补偿的电容器添加的组数根据负荷波动的大小决定你们看这样科学吗?
现在变压器是10/0。69的那么我电容柜 里面 电容 电抗,接触 避雷器 功率表 都应该选690 的,我切换电容接触器 选用人民厂的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果换成普通接触器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。
这个表怎么解释啊 有人知道吗
我所在的单位是小型自备电厂,2*12MW机组,在上次能源检测站检查中,提出我厂厂用变压器(3台均为1000KW,其中有台备用)低压侧缺少集中补偿,我查了好多资料,也没有查到关于电厂自用电的补偿问题,请高手赐教,像我们这中情况需要无功就地补偿吗?谢谢!!!
现在有个站上安装有无功补偿装置,我是这样设计的,见附件图不知道合不合理,再有就是电容器下端需要接地吗?好像如果接地的话需要经电抗器接地或者经避雷器接地,关于这方面有没有标准设计