首页 课程 资料 论坛
  • 关于无功补偿容量的确定

    在有较多一二级负荷的变电所里有2台变压器,一二级负荷采用双回路电源供电,每台变压器都对所有的一二级负荷供电,如何确定每台变压器的无功补偿容量啊?正常运行时因为不确定一二级负荷到低是从由哪一台变压器供电.无功补偿过多有什么影响?

  • 关于无功补偿的每步投切容量

    我们的住宅变是800KVA,无功补偿柜设计容量为240KVAR,每步投切容量为20KVAR,如果把无功补偿柜容量还是做成240KVAR,但每步投切容量改为30KVAR,请问这样可不可以,有没什么影响?谢谢了

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 一个计算无功补偿容量的小程序

    附件为SWF文件,可以用浏览器打开输入有功功率、自然功率因数、目标功率因数,直接下一步就能计算出最终的补偿容量,很方便

  • 低压无功补偿共补、分补容量如何确定?

    1.低压的无功补偿,经常是共补 分补,一般安主变15%~30%考虑,我想问一下补偿总容量定了,共补和分补的容量是怎么分配的2.对于角型接线的电容器,留过电容器的电流是相电流的根3倍,选开关是不是根据相电流选?

  • 关于变电站无功补偿容量的问题

    各位同行:在并联电容设计规范里规定,不具备计算条件时,无功补偿容量按主变容量的10~30%配置;但在农村电网建设与改造技术导则和县城电网建设与改造技术导则中,要求按主变容量的10~15%配置。现在我们这里有一座35kV变电站,无功补偿容量占主变容量的15%,但35kV侧功率因数为0.94,对于以上两个不同的 规定,应该怎么执行?

  • 无功补偿容量在不同电压等级下如何换算?

    原购买的补偿电容为: 400kVAR/440VAC/60Hz;现在想用在380VAC/60Hz系统中,那么用在380VAC中相应换算后的补偿容量将是多少啊?请指教!在线等......

  • 求教最简易方法计算无功补偿容量

    近来我接手销售成套电气设备,主要是无功补偿装置。在计算电容容量上,要经过复杂的计算,使我失去了不少商机。例如:在一工厂要求我决定工厂安装一套补偿装置,只给配变容量为500KVA,有一台中频锅炉、一些起动设备和照明设备,配变容量基本满载。每月无功调整费在3000元~5000元之间,电压在现场观察偏高(410V),在这简况条件下,如何快速、简便计算出电容安装容量呢?请高手指点小弟一下,不胜感激。

  • 10KV无功补偿电抗器容量怎么确定!

    10KV电压系统下电容器一般是11除根号3电容器星接方式,电抗器容量是电容器容量乘电抗率,这里的电容器容量是指实际输出容量还是电容器标注容量。如果选用12除根号3电容器,用在10KV系统内,星接,那么电抗器容量是按电容器标注容量计算还是按实际输出容量计算。例如:12除根号3电容器容量300单相,组成900Kvar,电抗器选用6%电抗率,容量是900乘0.06=54Kvar吗? 如果是按照11除根号3 300Kvar单相组成900Kvar 配1%电抗器做限流电抗,电抗器容量为9Kvar,如果这个电抗器用在12除根号3 300Kvar组成的900Kvar里会有什么影响、

  • 变压器容量跟无功补偿容量的计算关系

    我看有的书中,对低压配电无功补偿的容量有这样一个说法,无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间,举个例子。变压器1000kva,那么,无功补偿的容量是300kva~350kva还是300kvar~350kvar呢。如果是前者,是根据电容的额定电流,电容,还有电压求出来的么?公式是怎样的?期望高人指点一二。。:)

  • 不等容量的电容器无功补偿投切

    一般常见的都是等容量的电容器投切,那么如果是不等容量的电容器又该如何投切呢?选择带有选择功能的控制器就可以了吗?还需什么?能否有无功补偿方面的高手,留下联系方式本人敬请指教

  • 无功补偿容量计算计算软件

    无功补偿容量计算计算软件

  • 无功功率补偿容量计算表

    自己做了一个无功功率补偿容量计算表,可能有点问题,希望大家给点意见。

  • 220风电升压站无功补偿容量的确定

    刚接一个220风电升压站,风电场机组容量49.5MVA,可研无功补偿要求为10MVAR,不过没有提到对变压器的补偿容量,升压变为一台25MVA,一台15MVA,请问整个站的无功补偿容量应该为多少呢?

  • 【求助】补偿容量在2000KVAR的低压无功补偿如何配置?

    补偿容量在2000KVAR的无功补偿如何配置?交流电由4台柴油机组带动发电机组发电提供600VAC,发电机每台容量1714kVA,额定电流:1828A,输出功率:1200kW发电机组的功率因数在0.7,想补偿到0.9负载电机消耗的有功大约在3320KW(0-37KW的电机的负荷系数为0.6,37KW及以上的电机的负荷系数为0.5,所有风机的负荷系数为0.7)。补偿容量在2000KVAR左右,请问该如何合理配置啊?[ 本帖最后由 scrawly 于 2009-9-11 14:00 编辑 ]

  • 求助低压无功补偿电流与无功补偿容量

    在ccc无功补偿装置柜中低压电容选用450v 16kvar的三相普通电容器10组,系统电压400v,那么在铭牌上应标注多大电流和补偿容量

  • 关于自动无功补偿的困惑

    先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

  • 关于串联电抗器无功补偿实际补偿容量

    想问一下,如果在我的无功补偿电容柜前串联一个电抗器,那我的实际最大补偿容量会低于总容量,有没有哪位大神算过,有多大的影响,最好能通过计算公式解答一下,谢了

点击加载更多

无功补偿容量

无功补偿容量专题,为您提供无功补偿容量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿容量 相关的专业交流讨论,更多无功补偿容量相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

动态无功补偿

无功补偿的作用