请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!
我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar问题:1.以上计算是
10kV静止无功动态补偿装置晶闸管阀组室:
10kV无功补偿竣工图。三相接线采用星形接法。附以下说明:[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 15:05 编辑 ]
现有一台550KW三相异步电动机,额定电压10KV,自然功率因数0.822,频敏电阻降压起动,Y型接线.厂家成套提供两台启动柜.我的初步想法是,10KV电缆进到配电室,配电室内装一台进线柜,两台出线柜(一台用电缆至它的启动柜,另一台也用电缆至电容器室),那么电机要做哪些保护,电容又要做哪些保护?需不需要加一台PT柜(专用做取二次电源,电容的放电回路中的PT做在出线柜内)?请大家帮我一下!如有详细的资料更是感谢!
现在在做一个关于县城的10kV无功规划设计,就是把县城内的线路功率因素达不到0.9的全部补偿到0.9,而且是要在配变的0.4kV侧补偿,现在知道了线路的有功消耗量和无功消耗量,可以算出其功率因素,也能够算出该条线路具体的无功缺额,但是不知道用这个无功缺额如何来确定补偿容量,望高人指点迷津啊。
我单位有一条10KV线路,下边有公用变和一水泥厂;基层反映功率因数低,要求加电容;我查询了今年1-10月份的功率因数表,发现1-4月份功率因数都在0.91以上5-10月份就到了0.88-0.79-0.82-0.83等,相当不稳定我想问一下解决办法是什么?
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
10KV电压系统下电容器一般是11除根号3电容器星接方式,电抗器容量是电容器容量乘电抗率,这里的电容器容量是指实际输出容量还是电容器标注容量。如果选用12除根号3电容器,用在10KV系统内,星接,那么电抗器容量是按电容器标注容量计算还是按实际输出容量计算。例如:12除根号3电容器容量300单相,组成900Kvar,电抗器选用6%电抗率,容量是900乘0.06=54Kvar吗? 如果是按照11除根号3 300Kvar单相组成900Kvar 配1%电抗器做限流电抗,电抗器容量为9Kvar,如果这个电抗器用在12除根号3 300Kvar组成的900Kvar里会有什么影响、
图纸简介: 此图为全套10kV自动高压无功补偿图纸,主要包括:一次系统原理系统图,MSC1~4支路(柜)电气原理图及接线图。希望对大家有用 投稿网友: guo75399406 上传时间: 2014-07-18
随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率极高的投资。在高压配电系统中,高压无功功率
请教一个问题,一般低压400V处都设了无功补偿,按理说是可以补偿400V以上的线路了,可是为什么还要在10KV侧做电容器无功补偿?有什么好处?这样不是浪费了吗?并且一般来说400V侧做无功补偿可以做到自动投切,而在10KV侧不做自动投切,这样不是在投切时又不灵活吗? 请大家指点,谢谢!
图上的这种PT接法是不是1次侧的进线端接电容的进线端,1次侧的出线端接电容的出线端,还有短接点用不用接地[ 本帖最后由 ll-723 于 2009-6-4 10:05 编辑 ]
农网35kv变电站,其中一个变电站主变容量为 2*4000+5000kva,在10kv系统中电容器选择了2100kvar,生产科的人说当电容器超过1500时要加装电抗器,电抗器的主要作用是用来限制短路电流及回路电流过大,想请教各位无功补偿与电抗器的知识!
1台S9—2500KVA 10/0.4变压器,负荷率85%,低压侧功率因数补偿后达到0.95,请教这时变压器10KV侧功率因数是多少,怎么计算?10KV供电线路13km,现在要求变压器10KV侧的功率因数也达到0.95,请教怎么计算?希望能提供计算过程和计算公式。谢谢!我这里是要解决问题,请不懂的大师别胡乱指点,或答非所问,谢谢![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 23:58 编辑 ]
10KV三相电容器三角形接法无中性点的话 放电线圈怎么接上去呢 求高手画个示意图另外 防止涌流的电抗器如何确定容量
10KV高压自动无功补偿成套装置 ZRTBBZ
随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率的投资。在高压配电系统中,高压无功功率集中
高压10KV,装置总容量1800kvar,分三组,要求每组电容器均设过流,速断,开口三角保护.如果用电容器专用保护单元需用三只,那么有没有更好的解决方法呢?
最近设计了一个校园35/10kV变电所,10kV共4路全电缆YJV22-3x35出线,总长共计3公里,负荷总容量为5900kVA。变压器为2x4000kVA,10kV单母分段。本期上1台主变和全部10kV出线(包括分段)。问考虑电缆线路的充电效应,和10/0.4kV配变低压侧采取就地无功补偿方式,能否取消35kV变电所10kV母线的无功补偿?为什么?如不能取消,容量多少适宜?欢迎热烈讨论啊!!本人意见为高负荷率时,35kV变电所10kV母线的功率因数可以满足要求,但是一旦进入假期,主变低负载率时,不会计算,求助。
10kv无功补偿
10kv无功补偿专题,为您提供10kv无功补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv无功补偿 相关的专业交流讨论,更多10kv无功补偿相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题