首页 课程 资料 论坛
  • 10kv设备的无功补偿怎样计算?

    请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!

  • 此设备如何补偿无功功率?

    有一50KW井下机组,要求运行电压1250V,此电压由35KV↓400↑1400V但运行电压只有1200V压降达到200V如何才能让电压正常?需要补偿多少微法电容?如何计算?哪位高手会呀?多谢多谢。

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 无功功率补偿设备寻找代理-zt

    蓝色幻想说: (2006-04-07 12:56:47)popo号码liuhy_711@163.com诚邀代理全国供电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和安装无功补偿设备。改善企业用电的功率因数(即进行无功功率补偿),消除力率电费是企业节约用电支出的重要环节。中国正面临着长期性的电力短缺和紧张,电力部门严格要求用电单位的安装无功补偿装置,加上用电单位本身对节能降耗的强烈渴求,无功补偿市场需求巨大,前景广阔,。我公司是无功补偿、谐波治理的专业研发生产单位,有丰富的实践经验。为了进一步快速开拓市场,本着精诚合作,互惠互利的原则,诚邀全国各地有志人士加盟无功补偿事业,把握商机,共创辉煌!详情请登陆www.axelece.com[(中韩合资)爱信电气有限公司],或致电010-61599998转8011

  • 这里可以了解无功补偿设备的国家检测监督情况

    无功补偿成套设备国家检测中心的质检公告:http://product.cepee.com/text_zhijian.php?NewsId=458

  • 已有的设备怎么计算需要的无功补偿的量?

    我们单位现有所有的设备需要增加无功补偿装置,每组设备的运行工矿如下,有的变压器利用率特低,我想请假一下括号内的运行工况如何计算系数,或者怎么利用,用什么方法计算所需的无功?450kw(运行4台)22kw(1月1次,1次0.5小时)450kw22kw(运行1台)150kw(冬季运行2台,夏季运行1台)15kw(水量大时2台,水量小时1台)7.5kw(运行1台)2.2kw(2-3天运行1次,1次0.5小时)7.5kw(运行1台)188kw200kw(运行2台,冬季运行,夏季停运)15kw(运行2台,冬季运行,夏季停运)215kw4kw(1天8小时)7.5kw(运行1台)18.5kw(运行1台)18.5kw(1运行1台,1天2小时)停用44.5kw

  • 求助:无功补偿装置的检测方法及设备

    向高手请教无功补偿装置具体的检测方法及设备依据标准:DL/T842-2003标准要求检测的主要内容:1.绝缘强度 正常大气压下,装置被试部分应能承受2500Vac/1min(50Hz)的绝缘强度试验电压。试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象,泄漏电流应不大于3.5mA(交流有效值)。2.通电操作 分别在0.85UN、1.00UN、1.15UN电压条件下,检查装置各电器元件的动作、显示情况,不应出现误动、显示错误及动作不正常等现象。各操作不少于5次。3.过电压保护 装置在自动控制状态下,断开装置采样电路与主电路的连接,在采样电路中输入电压、电流、改变功率因数或无功功率值,使电容器组均处在投入位置并保持,然后改变输入电压值使其≥工频过电压保护设定值,应在3min内逐组切除电容器组。试验时,应将电容器拆除。单相补偿装置应在A、B、C三相上分别进行。4.失压保护 装置在自动控制状态下,使电容器组均处在投入位置,断开控制电路电源后再接通,装置应处在初始状态。5.过电流保护 给过电流保护装置输入工频电流,当输入电

  • 变电站无功补偿设备的运行与控制

    变电站无功补偿设备的运行与控制

  • 请教两相380V用电设备的无功补偿问题

    最近碰到一家工厂的主要设备是点焊机,用两相380V,电流极不稳定(瞬间电流),虽然各相上的负载分配得比较平均了,但也不能保证这些负载都同时工作,故功率因数一直很差,一开始用分补电容,但电流变化太快控制器根本就没办法投切,后来在每相上都加了一个电流继电器(设定投切范围),用继电器触点直接控制电容接触器,但效果也不理想,最终也就不了了之,想问问论坛的前辈们针对这种情况有什么好的解决办法?

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

  • 关于自动无功补偿的困惑

    先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?

  • 电力系统无功补偿设备的选用规定

    核心提示:1、并联电容器和并联电抗器是电力系统无功补偿的重要设备,应优先选用此种设备。2、当发电厂经过长距离的线路(今后不再П接中间变 1、并联电容器和并联电抗器是电力系统无功补偿的重要设备,应优先选用此种设备。2、当发电厂经过长距离的线路(今后不再П接中间变电所)送给一个较强(短路容量较大)的受端系统时,为缩短线路的电气距离,宜选用串联电容器,其补偿度一般不宜大于50%,并应防止次同步谐振。3、当220~500kV电网的受端系统短路容量不足和长距离送电线路中途缺乏电压支持时,为提高输送容量和稳定水平,经技术经济比较合理时,可采用调相机。1)新装调相机组应具有长期吸收70%~80%额定容量无功电力的能力。2)对已投入运行的调相机应进行试验,确定吸收无功电力的能力。4、电力系统为提高系统稳定、防止电压崩溃、提高输送容量,经技术经济比较合理时,可在线路中点附近(振荡中心位置)或在线路沿线分几处安装静止补偿器;带有冲击负荷或负荷波动、不平衡严重的工业企业,本身也应采用静止补偿器。

  • 有关无功补偿的理解与实施

    采用电力电容器补偿,对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的吴工功率,宜单独就地补偿,应怎么理解跟实施,先谢谢了!

  • 为什么要无功补偿,怎么补偿?

       功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边。(一般功率因数都是小于1的)。

  • 智能无功补偿设备在监测方面有怎样的提升?

    小库说: 具小库翻阅资料统计 传统的无功补偿是不具备监测功能的 而现在的无功补偿设备真是越来越先进了 (1)集成综合配电监测功能     综合配电监测功能集配电变压器电气参数测量、记忆、通信于一体,是一套比较完整的配电运行参数测量机构,是低压配电电网中考核单元线损的理想手段。它能随时为电网管理人员提供所需要的各类数据,是为电网的安全运行和经济运行提供可靠的管理依据,是配电电网自动化系统的基本组成部分。主要功能如下:     实时监测配变三相数据:电压、电流、功率、功率因数、频率(1~3次谐波);累计数据记录、整点数据记录和统计数据记录功能,累计计量有功、无功电量;查询统计分析功能并根据输入条件生成各种报表、曲线、棒图、饼图。一般都配有

  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢

    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下

  • 请教关于无功补偿的问题!

    一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?

  • 负载为整流设备的变压器的无功补偿问题

    有一10kV/0.4kV变压器,1250kVA,所带负荷为两台整流设备。设计院设计了两台无功补偿柜就地补偿。但是整流设备产生的谐波太厉害了,致使一个电容击穿,发生断路,母排烧熔。电容柜停运至今。问题在于,设计院设计的时候只考虑《电能质量公用电网谐波 GB/T 14549-1993》下规定的0.38kV5次谐波电流小于62A。而负载实际5次谐波电流达到200A,5次谐波含量达19%,不符合《电能质量公用电网谐波 GB/T 14549-1993》。现在要求整流设备厂商出整改方案。今天又有声音说:有几家其他同类型的厂家同样的生产线上的整流设备却没有设计配套无功补偿设备,采取“裸奔”。问题:1、这样大的谐波源真的不需要设计配套无功补偿设备吗?2、要求整流设备厂商整改,将他柜内的谐波限制在62A以内合理吗?盼高手解答

  • 有关无功补偿的一篇论文

    原来在收费网站下载的,拿出来共享。《基于DSP的谐波抑制和无功补偿装置的研究和设计》大小2.5M

  • 关于无功补偿容量的确定

    在有较多一二级负荷的变电所里有2台变压器,一二级负荷采用双回路电源供电,每台变压器都对所有的一二级负荷供电,如何确定每台变压器的无功补偿容量啊?正常运行时因为不确定一二级负荷到低是从由哪一台变压器供电.无功补偿过多有什么影响?

点击加载更多

无功补偿设备

无功补偿设备专题,为您提供无功补偿设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿设备 相关的专业交流讨论,更多无功补偿设备相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

无功补偿器

电力无功补偿