不说了,直接上附件
无功补偿的主要功能就是将电能消耗降到最低,在通过对电力网络的有效控制,使整个电力网络能够运行正常,在电力设备和无功补偿器材都齐全的情况下,充分利用起来,就能使无功补偿技术发挥到更好。在此,我们可以通过对无功补偿的技术现状、存在的问题和发展趋势进行研究,来了解无功补偿技术的诸多细节。 1 无功补偿技术现状 随着社会各项高技术产品的不断进步,人们对电力的需求量增加越来越快,这就使得电网供出的电力越来越多,其中消耗的部分也越来越多,无论是电网企业还是人民群众,对无功补偿技术的开展渴望程度也越来越强烈。目前我国电力系统中无功补偿技术主要是以下几个方面。 1)同步电机。同步电机包括三个方面:同步发电机、同步电动机和同步调相机。同步发电机一旦运行正常,就能通过滞后功率因数的运行,可以向电力系统提供源源不断的无功;同步电动机用来进行对励磁
电力电容和无功补偿技术手册 来源于网络哦
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
现在大多数采用电力电容进行无功补偿的投切方式都是采用专用接触器,众所周知,这样有许多弊端。昨天听收音机的时候忽然想到,收音机用于调电台的开关采用的是无级可变电容,不知道是否也有这样的无功补偿电容或者这样的技术,如果这样,既可以确保供电质量平稳,还可以提高补偿系统的可靠性,同时降低故障率。不知各位有什么意见或者建议,讨论下?
北京金辉电力无功补偿元件选型手册
小库说: 在单片机控制技术的实际应用中,需要在低压电力无功补偿控制系统中频繁地获取进线回路中线路的相电流和线电压的数值,因为在无功补偿装置中,系统的负载不是一成不变的,而是随着功率因数的变化而不断变化。电容器的启动需要通过比较器对采集数字的比较以及衡数转换器和输出放大器等装置对模拟值的加工处理,转化为八位的数字值产生作用,电容器的再次启动就是这个数据采取、数值转换过程的重复。 对于进线回路的线路相电流和线电压数值的采样的一个关键要素是脉冲时间的把控,时间的长短关系到无功补偿系统的补偿效果,同时影响到电容器的使用。如果采样脉冲时间过于短暂,则会导致电容器启动次数的增加,频繁的启动会给电容器造成损伤,减短电容器的使用寿命;相反,如果采样脉冲时间太过长,就不能及时有效地获得系统功率因数的变化情况,造成系统反应的失效,使补偿值停滞在上一个无功补偿阶段,
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?
核心提示:1、并联电容器和并联电抗器是电力系统无功补偿的重要设备,应优先选用此种设备。2、当发电厂经过长距离的线路(今后不再П接中间变 1、并联电容器和并联电抗器是电力系统无功补偿的重要设备,应优先选用此种设备。2、当发电厂经过长距离的线路(今后不再П接中间变电所)送给一个较强(短路容量较大)的受端系统时,为缩短线路的电气距离,宜选用串联电容器,其补偿度一般不宜大于50%,并应防止次同步谐振。3、当220~500kV电网的受端系统短路容量不足和长距离送电线路中途缺乏电压支持时,为提高输送容量和稳定水平,经技术经济比较合理时,可采用调相机。1)新装调相机组应具有长期吸收70%~80%额定容量无功电力的能力。2)对已投入运行的调相机应进行试验,确定吸收无功电力的能力。4、电力系统为提高系统稳定、防止电压崩溃、提高输送容量,经技术经济比较合理时,可在线路中点附近(振荡中心位置)或在线路沿线分几处安装静止补偿器;带有冲击负荷或负荷波动、不平衡严重的工业企业,本身也应采用静止补偿器。
采用电力电容器补偿,对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的吴工功率,宜单独就地补偿,应怎么理解跟实施,先谢谢了!
功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边。(一般功率因数都是小于1的)。
摘要:文章介绍无功补偿的作用,分析低压并联电容器无功补偿的种类、电容补偿控制的选择及补偿容量的确定等。 关键词:低压并联电容器;无功补偿;技术;经济性 0引言 无功功率是维持电力系统正常运行主要的一个因素。搞好电力系统的无功平衡,提高负荷的功率因数,可以减少线路和变压器中的有功功率损耗和其他电能损耗,从而提高电能质量,降低电能损耗,并保证了电力系统的稳定运行和用户的供电质量。 1无功补偿的作用 1.1提高变配电设备利用率,减少投资费用 对低功率因数的负荷进行无功补偿,接入并联电容器,由于无功电流得到补偿,使得负荷电流减少。由于功率因数提高而使变配电设备减少的容量(kVA)可用公式1计算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---为减少的设备容量 P---为负荷有功功率
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
原来在收费网站下载的,拿出来共享。《基于DSP的谐波抑制和无功补偿装置的研究和设计》大小2.5M
在有较多一二级负荷的变电所里有2台变压器,一二级负荷采用双回路电源供电,每台变压器都对所有的一二级负荷供电,如何确定每台变压器的无功补偿容量啊?正常运行时因为不确定一二级负荷到低是从由哪一台变压器供电.无功补偿过多有什么影响?
一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?
高手请指教:我在单位负责电压无功工作,请问10KV的配电变压器的电容怎么加效果最好按什么计算电容大小?我知道一个供电公司是按变压器容量的10%固定补偿,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自动补偿的电容器添加的组数根据负荷波动的大小决定你们看这样科学吗?
我所在的单位是小型自备电厂,2*12MW机组,在上次能源检测站检查中,提出我厂厂用变压器(3台均为1000KW,其中有台备用)低压侧缺少集中补偿,我查了好多资料,也没有查到关于电厂自用电的补偿问题,请高手赐教,像我们这中情况需要无功就地补偿吗?谢谢!!!
这个表怎么解释啊 有人知道吗