高压计量的变压器是不是补偿端要放在高压测?低压计量的变压器是不是补偿端要放在低压侧?过补偿和低补偿都会产生什么后果,最好能详细点,
项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。
变压器低压侧无功补偿补不上?找对原因才是根本,首先检查一下补偿装置是否配套,例如补偿用的电力电容器电压等级和变压器是否配套,容量是否足够谐波是否过大等等。 之前有客户反应无功补偿器设置正常,但是就是补到0.77-0.8,一直补不上去?是电力电容器坏了吗?其实如果其他正常的话这可能是欠补偿,如果你怀疑电力电容器损坏可以先做外观检查,通常损坏的电力电容器会出现外表有油渍、石蜡的痕迹。其实先只要选择质量好的电力电容器并不容易损坏,因为很多都是自愈式的电力电容器,很多情况下都是可以自动修复的。 谐波过大也会造成无功补偿补不上去的情况,会导致无功补偿装置不能投切,保险丝烧断,接而导致电力电容器损
单位原有,一台200kv变压器,已不生产,月用电2000度左右,功率因数0.43。哪位大侠看看用什么养的补偿方式较好。补偿多少?谢谢
欢迎大家参考!
本人做了一个纺织厂的配电柜,变压器是2000KVA 补偿柜是4台,每台是10路40的电容,问题是进线柜显示才1000个电流,补偿柜就用了26组电容,接线这一块也没什么问题,请各位大侠帮小弟分解一下。
各位前辈:今天去看了一现场,有一2000KVA的变压器,补偿为900KVAR,全部投入,测得电流为1100A,功率因素0.96;这个是什么原因,有功和无功是怎么算的... ... :L,不是很懂!... ...
知识点:公用变压器
有一台500kVA变压器低压额定电流为720A,配无功补偿150kVAr,补偿计算电流为217A,请问低压出线是否要将以上两个电流之和来选择导线线径,如果不用,为什么呢??
最近在做一台630KVA的油浸变压器,甲方要求不用高压柜,直接从变压器接到低压成套设备,在低压侧补偿,请问三个问题:1、630KVA的变压器不通过高压柜可行吗?(该地区市电不稳)2、在低压侧进行补偿和在高压侧补偿有差别吗?3、在低压侧补偿,补偿的容量怎么计算?谢谢
无功补偿的容量是按照主变的15%——20%进行补偿,如果三绕组变压器的三个绕组的容量不相等了,我应该以哪个容量为基准呢?另外此时的电容器应该装在哪个绕组下面?
由天正电气算出的参数有功/吴工同时系数 0.9,0.97总功率因数 0.73视在功率 1862.40有功功率 1630.03无功功率 900.84计算电流 2829.62A变压器选1600的合适吗?无功补偿问题补偿前系数 0.7补偿后系数 0.9无功补偿怎么选定无功补偿的公式详细计算
我看有的书中,对低压配电无功补偿的容量有这样一个说法,无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间,举个例子。变压器1000kva,那么,无功补偿的容量是300kva~350kva还是300kvar~350kvar呢。如果是前者,是根据电容的额定电流,电容,还有电压求出来的么?公式是怎样的?期望高人指点一二。。:)
我现在要设计一个泵站,一台37KW效率为91.7%,功率因数为0.86。 ;两台75KW的水泵,效率为93%,功率因数为0.81。 1.我想问应该选择多大变压器,用250KVA的可不可以?(如果不可以是不是不同时启动就可以呢,加上无功功率补偿会不会有所改善?) 2.无功功率应怎样补偿(功率因数要提高到0.9)。 谢谢大家!
315KVA杆上变压器,变台上自动无功补偿装置不能投运,经供电局检查是熔断器被烧毁,他们说是雷击导致,请问大家可能吗?变压器是供电局管理,由此导致功率因数低被罚款,应该由用户来承担责任吗?
有一10kV/0.4kV变压器,1250kVA,所带负荷为两台整流设备。设计院设计了两台无功补偿柜就地补偿。但是整流设备产生的谐波太厉害了,致使一个电容击穿,发生断路,母排烧熔。电容柜停运至今。问题在于,设计院设计的时候只考虑《电能质量公用电网谐波 GB/T 14549-1993》下规定的0.38kV5次谐波电流小于62A。而负载实际5次谐波电流达到200A,5次谐波含量达19%,不符合《电能质量公用电网谐波 GB/T 14549-1993》。现在要求整流设备厂商出整改方案。今天又有声音说:有几家其他同类型的厂家同样的生产线上的整流设备却没有设计配套无功补偿设备,采取“裸奔”。问题:1、这样大的谐波源真的不需要设计配套无功补偿设备吗?2、要求整流设备厂商整改,将他柜内的谐波限制在62A以内合理吗?盼高手解答
电力工程一次设计手册P476页,主变压器所需补偿的最大容性无功量计算式,如图。式中,Ud(%)--需要进行补偿的变压器一侧的阻抗电压百分值(%);Im—母线装设补偿装置后,通过变压器需要补偿一侧的最大负荷电流值(A);Ie—变压器需要补偿一侧的额定电流值(A);Io(%)—变压器空载电流百分值(%);Se—变压器需要补偿一侧的额定容量(kVA).现有一110kV变电站,装2台50000kVA的110/10.5kV变压器,Ud=10.5%,10.5kV侧装无功补偿,补偿前cosφ1=0.9,补偿后cosφ2=0.95 。变电站负荷预测2012年负荷为51MVA,2015年为90MVA,
急求 杆上变压器的无功补偿方式,就是如何做杆上变压器的无功补偿? “BSMJ型自愈式并联电力电容器” 适合户外杆上布置么? 谁有这方面的图集或者CAD图,发一个看看吧。 谢谢。
杆上变压器无功补偿通常安装在变压器低压桩头处,控制线(CT接线好办,按照要求接好即可,但是补偿接线(电缆与低压干线的接线)我们供电公司有2种,一种接线为:电缆头穿过采样CT,采样CT可以采集到无功补偿的电流,一种为电缆头在CT外与主干低压线接头,CT采集不到补偿的电容电流,究竟谁接线正确,请各位高手给个明确的答复。
80KVA变压器有必要装无功补偿柜吗?如果安装实际能降低电费吗,还有个问题80变压器实际用到80KW负荷,电度表用100/5小不小?