谁有高低压无功补偿柜体图啊!!能给小弟传点不~小弟最近才找到一个设计高低压无功补偿柜体的工作但是由于没有这方面的经验现在无从下手谁有这方面的资料方便的话给小弟我发点。信箱:jinzixu@163.com
10kv电站常用的自动补偿,集中补偿原理图,高压电机就地补偿,及低压配电中补偿原理图。
各位大大们小弟才毕业最近艰苦的找了一份高低压柜体设计的工作,但是才毕业什么也不懂,在公司又没有人带,所以苦恼中,希望各位能够给小弟传一些这方面的资料(高低压无功自动补偿装置高压无功就地补偿低压无功柱上自动补偿)和柜体的设计图纸和在设计中要注意一些什么~~谢谢了!!!小弟信箱是:jinzixu@163.com QQ:42938819 哦对了今天我去车间实习他们说设计的时候有安全距离不知道是什么我看车间人员有的用尺去量铝排之间的距离,他们的安全距离是怎么计算的。
输电设备的高低压动态无功补偿有好多种方法,但是为了最大限度地减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,动态无功补偿设备的配置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。 (1)总体平衡与局部平衡相结合,以局部为主。 (2)电力部门补偿与用户补偿相结合。 在配电网络中,用户消耗的无功功率约占50%~60%,其余的无功功率消耗在配电网中。因此,为了减少无功功率在网络中的输送,要尽可能地实现就地补偿,就地
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。
有一台1600kVA的变压器.配了1个能自动投切电容装置(12组*20kvar)+手动12组*20kvar的电容.假设负载端只有一台11kW(cosφ=0.85)的电机在工作,(手动不投,投自动)会不会有这样的现象:电容不停的投入一组,然后又切除掉..反复..由于晚上没人上班,而白天就是投入24组cosφ还是只有0.82左右,要怎么解决才好..(每天上下班都要把手动全投入,再切除,感觉很麻烦..这个手动的12组,能不能也加装个,自动投切的控制屏)TKS.......
请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)
变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???
最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?
各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。
我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用
如图所示:此方案中的计量是否有问题?计量作为动力计量,应该是计量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否会对计量产生干扰?各位大神有谁知道不
找能从预算(报价)、独立设计、指导检验、配合服务之人才,主要已各种高压补偿装置为主。待遇要求和相关简历发至88085235@163.COM,从业时间较长且有丰富经验的学历可放宽,工作地点江苏扬州。
规范里讲了高低压柜的柜前柜后维护通道,但是我没看到关于高低压补偿柜的柜前柜后关于维护通道的要求,请问各位是否有看过?应该怎么办?按照高低压柜的要求去做吗?
求低压无功补偿相关标准
请各位电友一起来完善各个电压等级 的高低压开关柜型如 电压:380V AC 柜型:MNS 厂家:ABB柜型:GGD 厂家:NLS柜型:BLOKSET 厂家:SCHNEIDER柜型:SIVACON 厂家:SIEMENS电压:10KV AC 电压:35KV AC 电压:110KV AC 电压:220KV AC 电压:500KV AC电压:750KV AC 电压:500V DC
请大家看看,有什么建议没有,图片68那个不知道是什么东西,具体的型号也找不清楚
很多人都知道,当有高低电压的时候,一般是不允许共地的,而是需要隔离开,比如我们常用的开关电源,它的输入是220VAC,输出5VDC,其中的变压器既是降压,也起隔离作用。 一般的讲,电压越高,隔离的距离越远,有些因为体积版面考虑,不能做远的,采用割空PCB方式,加大间距,这个的原因是PCB的材料一般是FR4材料,介电常数在4.2附近,也就是说,隔空的1mm,等于PCB的4.2mm,所以效果明显。 高低压一般为什么不能共地,若共地会如何,我们接下来建立一个模型来分析: