首页 课程 资料 论坛
  • 成套设备中的电容补偿容量?

    供电局审图意见书上要求电容补偿100KVAR,并要求动态补偿,那么,我选用3路(每路三相ABC)单相10KVAR电容器共9只,再选一路三相10KVAR的电容器共1只,这样的话,算不算是100KVAR了?能否达到要求?请各位大吓指教指教.

  • 10kv设备的无功补偿怎样计算?

    请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!

  • 此设备如何补偿无功功率?

    有一50KW井下机组,要求运行电压1250V,此电压由35KV↓400↑1400V但运行电压只有1200V压降达到200V如何才能让电压正常?需要补偿多少微法电容?如何计算?哪位高手会呀?多谢多谢。

  • 高压无功智能补偿成套设备在安装中常见问题

    我公司是作高压无功智能补偿成套设备,我刚接触这一行,主要是负责工程施工方面的,以前从来没有做过,没有经验,请各位大师们传授一点这方面的经验。

  • 无功综合控制器、无功补偿成套设备、电量同步采集系统

    无功综合控制器、无功补偿成套设备、电量同步采集系统

    海源电气集团是集科研、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。在无功补偿、电压无功综合控制、电能质量检测、谐波治理、电量同步采集、电力系统测控以及电力系统高级软件领域具有很强的人才优势、技术优势和产品优势。海源电气集团管理规范、技术力量雄厚、质量保证体系完整、产品质量过硬、售后服务优质高效,赢得了广大客户的一致好评,产品市场占有率高,在全国已有几百个变/配系统 中投入使用。海源电气集团由天和三元研发中心、山东海源泰和电气有限公司和烟台海源电气有限公司构成。天和三元研发中心拥有实力雄厚的开发队伍,研究方向涉及电力电子、电能质量、电力自动化和电力系统高级应用软件。拥有一批来自国内著名院校的博士、硕士等高级人才。公司形成了独有的整体性、互补性、多元性、先进性的优势,非常适应当前产品的跨学科、跨领域、快速性的要求。烟台海源电气是公司的成套生产基地,已通过了ISO9001体系认证,所生产的产品均通过国家级质量检测中心的检验报告。公司占地30余亩,建筑面积20000平方米,公司拥有员工100余人,其中来国内外各大著名学府和科研院所的员工30余人、工程技术人员4

  • 关于低压成套设备的问题

    请问我的厂子有生产GCK的资质但是没有生产MNS的资质但我们GCK的资质是可抽出式成套设备的.我们接了工程但是我担心电检不好过.请各位高手指点迷津啊.学生在这有礼先.

  • 24KV成套设备的设计与研发?

    24KV供电现在国内只有江苏苏州和辽宁本溪有运行经验。江苏作为一个试点在推广,现在我公司已成立24KV开关设备研发中心,希望各位不吝赐教!

  • 有关低压成套设备的一些资料

    低压配电柜有很多种的形式、型号。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一点不明白,这些不同型号的柜子到底有什么本质的区别,比如说抽出式大家都是把开关装在一个抽屉中,安装何种开关元件也是各有不同。我是做自动控制的,上次我们部门为客户提供了几个GCK的柜子,对方的图纸上注明是MSL,我们这边搞成套设计的人员说MSL比较贵建议对方采用GCK的柜子。我就不明白了,同样是采用拼装式的钢结构,同样容量的开关设备,为什么MSL会更贵呢?我们部门原来搞低压成套的那个技术辞职了,一时半会还找不到熟悉的技术人员,老板发话了,我这个技术部的经理要承担起这块工作。老天,本人从来没有涉及过这方面的工作呀,也只好赶鸭子上架了。各位,给一点提示或者建议,好让我在短时间内可以快速的熟悉这块工作,关键是思路,给我提出一个思路,我就好找资料学习了。谢谢各位,顺便发一份资料给大家。

  • 关于成套设备的色标问题

    如今的项目招标,关于成套设备的柜体颜色都是按颜色给定:如RAL7035,RAL7032等等,据我所知RAL7035等颜色仅仅是颜色的符号,它并没有反映出颜色以外的表面效果:例如光面,皱纹等,对于同一项目的不同厂家产品,保证颜色完全一致很难。粉末生产厂家型号不一致,没有与RAL系列颜色对应,成套制造商只能根据颜色对应不同厂家的色标,力求没有大的出入。请问同行,你们有什么更好的办法吗?

  • 开关成套设备的发展方向

    开关成套设备的发展方向分析高低压开关设备是机械工业的重要组成部分,是电力工业的重要输配电设备,与国民经济和社会发展关系密切。改革开放以来,我国高低压开关设备制造业迅速发展。在短短几十年中取得了巨大的成功,

  • 【分析】ABB成套设备补偿电容损坏,熔断丝爆裂

    【分析】ABB成套设备补偿电容损坏,熔断丝爆裂

    事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 电气成套设备发生故障如何排除?

    目前的电气成套设备行业的发展是让人有着一个瞩目的过程的,从刚开始的起步阶段,到现在的这么的一个状态,电老虎平台认为很多的人对于这么一个行业也是有着很大的关注的程度的,而就目前的情况来看的话,对于这么一个行业还是有着未来的发展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小编来为您介绍: (一)电阻测试法 电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。 (二)电压测试法 电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也

  • 请教个成套设备国家规范

    低压动力箱,总开关800A,3P出线开关400A*3只,这个铜排如何选择?国家有没有规范?比如从800A下端主母排多少截面?400A断路器上端分支母排多少截面合适?谢谢!

  • 低压动态无功补偿成套装置

    论文简介:低压动态无功补偿成套装置主要使用于三相负载不平衡场所,负载变化快电压合格率低,主要元气件组成部分有:断路器,过电压保护器,滤波补偿测控仪ZR 投稿网友:yangjuntao 上传时间: 2013-05-22

  • 成套厂-谐波治理及无功补偿的讨论

    成套厂-谐波治理及无功补偿的讨论

    在成套厂电容补偿柜一般采用串联电抗器对谐波进行抑制,但是电抗器仅仅是相对应某次谐波有抑制作用相反对于其它次谐波还具有放大作用。同时电网中的谐波含量并不仅仅是单次谐波,对于其它次的谐波如何抑制消除,经过一段时间的摸索在市场上找到一种消谐器,采用高导磁材料制成.在电容器补偿电路中应用能有效的抑制高次谐波和涌流,保护电路和电容器的安全运行。它避免了过去采用电抗器对5次以上谐波磁路饱和,起不了抑制作用,相反产生刺激过电压损坏电容器的弊端。抑制3-9次以上谐波,磁路不会饱和。本人才疏学浅,仅个人浅见,请高人指点。

  • 如何计算成套设备的总容量

    公司要我们维修电工统计设备的总容量,我们目前把各电机、PLC功率、变压器等的总功率估算了出来,但能说总容量就是总容量吗?而且我们的电机很多都是变频控制,实际转速很少达到额定转速,再说各台设备运转的时间也是不同的,有的设备甚至是常年不用,这些情况又要怎样处理呢?查阅相关资料后,乘上的各种系数,我总觉得不是很恰当,,请教高人,设备总容量有没有一种清晰而简洁的算法?小弟在此谢过回帖的你!

  • 请教:关于成套设备接地问题

    现在开始在很多场合使用成套撬装设备,里面是设备(配电由厂家自己做),外面罩板房,电专业只提供电源,但是这个设备的接地怎么做?

点击加载更多

无功补偿成套设备

无功补偿成套设备专题,为您提供无功补偿成套设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿成套设备 相关的专业交流讨论,更多无功补偿成套设备相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电网无功补偿

静态无功补偿