有一50KW井下机组,要求运行电压1250V,此电压由35KV↓400↑1400V但运行电压只有1200V压降达到200V如何才能让电压正常?需要补偿多少微法电容?如何计算?哪位高手会呀?多谢多谢。
无功功率补偿的一些概念无功功率补偿 无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。 力率电费 是指电力用户感性负载无功消耗量过大,造成功率因数低于国家标准,从而按电费额的百分比追收的电费(详细了解力率电费调整办法)。 过零模块 采样及触发可控硅(晶闸管)。是通过过零模块对可控硅两端进行采样,当可控硅两端电压为零时,触发可控硅,使电容器投入或切除。投入时无涌流,切除时无过电压。 涌流及过电压 ◇涌流是将电容器投入时瞬间产生的电流.如接触器投入电容器时采用不过零点,所以当电容器投入时瞬间相当于短路,产生的电流会比电容器额定电流大几十倍或上百倍.同时会将电容器的极板的许多耐压薄弱点击穿,造成电容器无法储存能量,影响电容器的使用寿命.所以接触器式
谐波抑制和无功功率补偿
谐波分析
小弟想请教个关于补偿的问题什么是有功功率和无功功率我基本上已经明白 但是还有个问题 电容是怎么进行无功补偿的?为什么电容能起到无功补偿的作用?
第一次接触无功功率补偿,实在没弄清楚,请教各位:根据技术措施第8页,选择补偿容量时,里面有个表格可以参考,但是我没弄清楚的是,补偿前的功率因数怎么选择了?有功计算负荷即是指计算负荷了
一般的无功功率补偿控制器是通过功率因数来控制电容的投入、切除。在使用中发现以下问题。当负载发生变化时,尤其是负载少时,功率因数小时无功功率补偿控制器投入电容,结果过补偿,延时后又切除,产生周期性的投入、切除。为了正常工作,调节电容的数量,但负载变化时,又要调整,太麻烦。我看资料有一种无功功率补偿控制器通过无功功率调整电容的投入、切除电容,可以消除以上情况,避免产生振荡。谁有新式无功功率补偿控制器的说明书请上传,谢谢。
最近学习无功功率补偿,发现判据很有意思一开始是功率因数为判据,可是会在负荷小的时候引发投切振荡二是无功电流为判据,通过电压过零时测量无功电流再推算出无功缺额,从而投切,这个也好明白就是第三个,用功率因数和电压作为判据,这方面资料就难找了,究竟是怎么样的呢?哪位大侠能提供一下这方面的资料如果还有第四种第五种,那又将是什么?
我想发布啊
请教各位,无功功率自动补偿器型号为JKW5-12,运行中长时间只有一组电容器投切,始终不断开。电容器为20Kvar,且电容接触器上端联接线(10平方)非常烫,而下端联接线无此感觉,这是为什么?
有一台10KV到400V变压器。下面所带的电机全部是变频电机,全部都是用变频器。没有其它任何负荷。 请问这个系统的总配电柜 要不要设无功功率补偿?
如图,请问这两个图中的无功补偿是怎么计算的?谢谢了
浅谈交流电路无功功率补偿偿用低压电容器组各类投切装置主要技术经济
当前能够对能源进行有效利用并便于传输的供电系统基本上都是交流电形式,即其电压和电流变化在时间轴上的变化规律是按照正弦周期性变化。 电流及电压值随时间轴按正弦方式作周期变化的交流电力系统,是当今有效利用能源、方便传输能量、灵活使用能量的有利工具。相比于直流供电形式,交流系统电源主要以两种方式向负载供应电功率:有功功率及无功功率,有功功率即实现将电能转为其他用途的功率(如光能、机械能等),而无功功率则主要在电网线路内部用于电、磁场之间的转化,以及在一些特殊电器件中形成并保持磁场。在正常情况下电力系统中的无功功率是由异步电动机、电力变压器,电弧炉和线路无功损耗以及串并联电抗器等无功负荷产生的,其中电机、变压器在电网中所占的无功功率比例是最高的,有些甚至占全厂负荷载重的80%之上。若此时电网供给的无功功率不能满足其负载需求,则无功电源及其负载保持低电压平衡。由于电力系统运行电压水平低,会给电力系统带来一系列危害,表现在以下四个方面:
我们经常在配电房里可以看到低压电容柜或者补偿柜,或者高压电容器,相信朋友们都不陌生。
随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率极高的投资。在高压配电系统中,高压无功功率
前段时间,接到用户反馈回来的信息,内容大致如下:用户设备不接UPS时,用电流钳形表测量,其输入电流为90A。装上UPS后,钳表测量UPS的输入电流为120A,因此推出UPS多消耗30A,合计每月多消耗电费:[(30A×380V×1.73)/1000]×0.80元/度×24小时×30天=11359.72元。以上计算对吗?可能此问题困扰很多用户和技术人员,在回答以上问题时,先来做一个日光灯试验,如图1所示。请问,图中电流表测量出来的值是多少?有人认为这还不简单40W÷220V=0.18A实际测量值却是0.36A,为什么呢?那么日光灯是不是就消耗:0.36A×220V=79.2W呢?答案是错误的,若在输入端装上电度表,可以发现日光灯实际消耗的就是40W,那么上述的0.18A电流到底是什么?要回答以上问题,就需要引入无功的概念,对于无功功率的理解很多人不清楚。不妨拿图2中高速公路来形象说明:高速公路每小时允许的通行量是固定的,这个可以理解为视在功率,用S表示,也就是总功率。真
请教各位高手:用户供电系统中采用本地低压电容补偿柜对无功功率进行补偿,提高功率因数。但是无功补偿是否应包含对基波无功功补偿和对谐波无功功率的补偿?本地的低压电容补偿柜能否对谐波无功功率进行补偿?
本人在做的小区初设中:一回路10KV电源引入小区第一台杆上变压器,利用高压电缆分接箱再依次分接至其它变压器。问题1:在这种情况下能否做到继电保护,若可以是怎么做的?需要哪些设备?(无配电所,所有设备露天),2若用静电电容器做无功功率补偿,该怎么做?(静电电容器的位置?)3变压器低压侧至住宅楼进线如何做?(无低压柜,一台变压器负责6路进线)...请大家帮忙呀!!谢谢!!