各位: 我公司的低压补偿柜的复合开关出现了爆炸现象,刚开始我认为动态复合开关坏了后来更换新的,过不了几秒在瞬间投入的时候其他位置的复合开关又炸了一个,声音很大这样反复出现了好几次,现在我也不再更换,仔细观察发现补偿自动控制仪显示全部投入,实际有一部分没有投入。功率因数只能达到0.88左右,原来可以补到0.99左右公司最近购买了3台电炉,每台电炉是用三个可控硅控制的,难道是它产生的问题吗?谐波吗?请高手赐教,我现在如何解决此问题!谢谢!
现在什么地方需要用可控硅模块直接做投切 什么地方用的是复合开关现在国内是做可控硅模块开关多还是复合开关多~~目前我们国内哪家做可控硅模块开关的做得好?
最近我们箱式变的无功补偿柜设计时使用了智能型复合开关,用到某小区七八台.在基本没有负荷时复合开关屡次烧毁,严重的甚至炸裂.先请教专家同仁指点迷津,不胜感激!!!我们箱式变,变压器有400KVA和500KVA,400KVA的无功补偿柜设计使用20KVAR电容器,复合开关对应40(额定电流可达45A),500KVA的设计使用30KVAR电容器,复合开关对应60(额定电流可达75A).厂家说其内部使用可控硅可耐压1600V以上.我曾分析电网质量影响,但谐波在正常范围已可排除.控制器数据记录反映复合开关均为自动投切过电容,即就是都在未补偿的情况下烧毁的.
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
最近电容柜老是发现这几个问题1.现场无负载或轻载,电容器容量比较大,投入瞬间复合开关中的可控硅击穿,是否有个合闸过压问题2.有的电容柜中会接电抗器,电容投入后电压会增加,也容易造成可控硅的击穿。 因为我们在现场遇到这样的问题后,把电抗器去掉后怎么投切都没问题。因为可控硅的动态指标DV/DT无法测试,同行业的是否也存在这个问题,可控硅的这个指标怎么去定位,是否可以加强
本帖最后由 湖北紫电电气 于 2017-6-7 16:34 编辑 某公司低压配电房电容柜复合开关发生了爆炸。随后售后人员紧急赶到现场。现场发现3台复合开关表面壳体被炸开,对应的63A的DZ47空开也损坏了3只。为保障电容柜正常运行,用户的变频器须有抗谐波的设备予以抑制,阻止其进入低压配电系统。征得客户同意,最终将变频器改为CJ19交流专用接触器以及更换损坏的空开,随即恢复电容补偿柜供电。 2、原因分析:该变压器所载负荷并不大,电流约130A,运行中主辅电容柜的第九路投入。但负载端,有变频器工作。变频器产生的高次谐波,直接进入了复合开关,由于高次谐波的进入导致复合开关长时间发热运行后产生了爆炸。若变频器不带抗谐波的设备,则只能将目前的复合开关控制模式改为普通的机
总有用户意向采购无功柜、一般的我都是采用CJ19系列的切换电容接触器配盘、最近好多用户希望我们使用无触点开关、我没具体使用过、了解的也不多、不知道晶闸管的使用寿命怎么样。还望用过的朋友指点。
各位请教个问题,比如一个用户已有一个110kV站和一个35kV站,现在再新建一个220站,由这个220kV站向现有的110kV和35kV站供电,想了解这个220kV站的无功补偿是不是只用考虑补偿本站的主变损耗的无功,可以不考虑补偿负荷的无功损耗,因为原有的110kV站和35kV站功率因数都在0.96以上,而且供电距离五公里左右。现在这个220kV站配一台180MVA主变,低压侧配2台12MVA电容,现有110kV站负荷为130MW,现有35kV站负荷25MW。按照这样220kV站无功配置是否满足最大负荷运行是高压侧功率因数不低于0.95。欢迎解答分析。
问下论坛的各位大神,之前做过的项目里,绝大多数进线开关用的是刀熔开关,偶尔用到用隔离开关的,请问这个有什么硬性规定么,什么情况下用刀熔,什么情况下用隔离呢?
最近作无功补偿方案,上一级有真空开关柜,在我们这里为了节约柜体空间,只用真空接触器,没有用隔离开关,行吗? 方案为变电站无功补偿,600kvar*4自动投切,智能控制。
采用电力电容器补偿,对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的吴工功率,宜单独就地补偿,应怎么理解跟实施,先谢谢了!
功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边。(一般功率因数都是小于1的)。
一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?
原来在收费网站下载的,拿出来共享。《基于DSP的谐波抑制和无功补偿装置的研究和设计》大小2.5M
我所在的单位是小型自备电厂,2*12MW机组,在上次能源检测站检查中,提出我厂厂用变压器(3台均为1000KW,其中有台备用)低压侧缺少集中补偿,我查了好多资料,也没有查到关于电厂自用电的补偿问题,请高手赐教,像我们这中情况需要无功就地补偿吗?谢谢!!!
总电流600A,补偿器的取样电流是2.6A电压是380V,显示功率因数值-51,手动补偿越补越低,到-26,这是为什么?请高手指点,在这里谢谢了。
高手请指教:我在单位负责电压无功工作,请问10KV的配电变压器的电容怎么加效果最好按什么计算电容大小?我知道一个供电公司是按变压器容量的10%固定补偿,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自动补偿的电容器添加的组数根据负荷波动的大小决定你们看这样科学吗?