10kV静止无功动态补偿装置晶闸管阀组室:
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
1. 启动无冲击SVG部分采用自励方式启动,启动快速,且无冲击电流。2.任意组合的连续补偿范围SVG可以从额定感性无功到额定容性无功连续输出无功,和固定电容器配合使用可构成任意范围的连续补偿。3.动态响应速度快SVG具有5 ms以内的快速输出无功特性,因而对快速的冲击负荷具有更好的补偿效果,对闪变有更好的抑制效果。4. 优异的谐波输出特性SVG可通过设置其补偿目标,补偿无功或谐波,或兼而有之。其可输出近似正弦波的无功电流,也可以输出不设定次数的谐波,全谐波补偿的谐波电流,即SVG输出电流是完全可控的,充分满足用户的需要。5. 占地面积小SVG以半导体功率器件构成的逆变器为核心,使用直流电容器储能,安装尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特别适合于对占地面积要求较高的场合,而且还可做成移动式装置。
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?
采用电力电容器补偿,对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的吴工功率,宜单独就地补偿,应怎么理解跟实施,先谢谢了!
功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边。(一般功率因数都是小于1的)。
一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
原来在收费网站下载的,拿出来共享。《基于DSP的谐波抑制和无功补偿装置的研究和设计》大小2.5M
在有较多一二级负荷的变电所里有2台变压器,一二级负荷采用双回路电源供电,每台变压器都对所有的一二级负荷供电,如何确定每台变压器的无功补偿容量啊?正常运行时因为不确定一二级负荷到低是从由哪一台变压器供电.无功补偿过多有什么影响?
高手请指教:我在单位负责电压无功工作,请问10KV的配电变压器的电容怎么加效果最好按什么计算电容大小?我知道一个供电公司是按变压器容量的10%固定补偿,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自动补偿的电容器添加的组数根据负荷波动的大小决定你们看这样科学吗?
总电流600A,补偿器的取样电流是2.6A电压是380V,显示功率因数值-51,手动补偿越补越低,到-26,这是为什么?请高手指点,在这里谢谢了。
现在有个站上安装有无功补偿装置,我是这样设计的,见附件图不知道合不合理,再有就是电容器下端需要接地吗?好像如果接地的话需要经电抗器接地或者经避雷器接地,关于这方面有没有标准设计
我所在的单位是小型自备电厂,2*12MW机组,在上次能源检测站检查中,提出我厂厂用变压器(3台均为1000KW,其中有台备用)低压侧缺少集中补偿,我查了好多资料,也没有查到关于电厂自用电的补偿问题,请高手赐教,像我们这中情况需要无功就地补偿吗?谢谢!!!
这个表怎么解释啊 有人知道吗
现在变压器是10/0。69的那么我电容柜 里面 电容 电抗,接触 避雷器 功率表 都应该选690 的,我切换电容接触器 选用人民厂的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果换成普通接触器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
问题:1.现在35KV无功补偿基本都采用10KV电容器,有35KV电容器的生产厂家吗?2.为什么多数都采用10KV电容器.3.采用10KV电容器是否必须串联使用?电容串联容量降低一倍怎么解决?
高压SVC系统维护完了以后,正常生产投运时发现,晶闸管的击穿指示灯乱闪,检查又没有晶闸管被击穿;TCR电流是原来的十分之一左右大小,功率因数提不上去,总在0.89和0.91之间。这个大概是什么原因造成的啊?