首页 课程 资料 论坛
  • 无功补偿柜中的电流问题

    在无功补偿柜中,给出了每路的无功功率例如14kVr,怎么算这一回路的电流???是不是按功率/电压/1.732算???还是有其他什么算法??在此先谢过了

  • 无功补偿后的电流如何计算

    某低压配电柜,平时总负荷P,补偿前计算负荷Pc,无功Qc,视在功率Sc,功率因素cosQ1补偿后无功Qc补;视在功率Sc补;功率因数cosQ2请问最终进配电柜的导线上(总进线)的电流如何计算?

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 无功补偿柜电流突然变大,什么原因

    正常情况下,变压器三相电流基本在20A左右,因为是新楼,负荷很小。昨天发现突然变压器三相电流都到了420左右,无功补偿柜三相电流也全部是420左右。因为无功补偿柜不懂,只能停掉变压器后,停掉了无功补偿,停掉之后一切正常了,变压器三相电流回到了正常值,15A左右。我想请教一下,这是无功补偿坏了吗?什么原因啊?这会造成高压计量利率电费飙升吗?

  • 无功补偿投上后为什么总柜电流降到0?

    遇到一个问题,请高手指教一下:变压器是200KVA的,带一台132KW电机(额定电流240A),软起动控制,起动正常,电流也正常.但无功补偿投上后,总柜电流就降到几十A,甚至到0了.接线无误.不知是咋回事. 谢谢!

  • 请教!!无功补偿柜中的取样电流!!!

    无功补偿柜中的取样电流该如何接!!!我的受电柜中有电度表!!是不是把补偿器中的取样电流输入端串接在电度表中呀!!!急!!急!!!!

  • 请教关于无功补偿电流的计算问题

    请教关于无功补偿电流的计算问题,应该是I=Q/1.732*U*SINQ,但许多书上是除以COSQ,请教高手那个对?

  • 无功补偿FC计算电流与选择电缆

    1.已知三相总补偿容量与三相总安装容量后,该如何计算电流并且选择电缆?2.计算电流是根据三相总补偿容量计算呢,还是根据总安装容量来计算?3.每个滤波通道的电流应该怎样确定?

  • 关于电容补偿柜无功电流的问题

    在进行CCC认证无功补偿装置的申报时,补偿容量最大为300kvar,要求填写额定无功电流Ie,应该是多少?如何计算出来的,请高手赐教

  • 加入无功补偿,总电流会增加吗?

    配电房三相刀开关熔断器为400A,实际工作相电流已达到338A,运行正常,现在拟加入无功补偿器(10路自动补偿,其中电力电容器BSMJ0.4-16-3 电流23Amp),请问总电流会增加吗?线路需要整改吗?谢谢!

  • 求助低压无功补偿电流与无功补偿容量

    在ccc无功补偿装置柜中低压电容选用450v 16kvar的三相普通电容器10组,系统电压400v,那么在铭牌上应标注多大电流和补偿容量

  • 无功补偿装置运行电流与运行电压的关系?

    35kV无功补偿装置(额定容量:8000KVAR,额定电流:130A,运行母线电压:35KV),当母线电压由35kV抬升到38.5kV时,运行电流如何变化?如果运行电压降低至额定电压以下,运行电流如何变化?求大师指点?????

  • 无功补偿中取样电流的问题

    无功补偿中取样电流的问题

    高手能不能分析一下,取样互感器安装在此处有什么影响没有,为什么?图纸在附件中。

  • 关于自动无功补偿的困惑

    先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

  • 有关无功补偿的理解与实施

    采用电力电容器补偿,对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的吴工功率,宜单独就地补偿,应怎么理解跟实施,先谢谢了!

  • 为什么要无功补偿,怎么补偿?

       功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边。(一般功率因数都是小于1的)。

  • 有关无功补偿的一篇论文

    原来在收费网站下载的,拿出来共享。《基于DSP的谐波抑制和无功补偿装置的研究和设计》大小2.5M

  • 请教关于无功补偿的问题!

    一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?

  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢

    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下

点击加载更多

无功补偿电流

无功补偿电流专题,为您提供无功补偿电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿电流 相关的专业交流讨论,更多无功补偿电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

无功补偿系数

无功补偿成套