图纸简介: 高压无功补偿柜,五路自动投切全套图纸,系统及二次接线图 投稿网友: afeihust 上传时间: 2013-09-06 图纸
高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:
高压SVC系统维护完了以后,正常生产投运时发现,晶闸管的击穿指示灯乱闪,检查又没有晶闸管被击穿;TCR电流是原来的十分之一左右大小,功率因数提不上去,总在0.89和0.91之间。这个大概是什么原因造成的啊?
变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???
想要补偿大概1450KVAR的无功,本来是采用普通静态无功补偿,用的是两个补偿柜,现甲方要求用动态无功补偿,在查相关厂家资料,好象每个柜子最大补偿也才500KVAR左右,象我这种方案用两个柜子是不是要厂家定做?动态无功补偿柜的补偿容量和一般的电容器补偿柜容量是不是可以做到一样的呢?
电容柜现象:1、电容全部投入,控制器显示功率因数为1.00,电容不切除;2、B相的电流比A、C两相的电流大一倍。3、三相电压显示正常。求高手给分析一下原因,谢谢!
各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。
常用的并联电容器进行无功补偿,再绘制系统图示需要对无功补偿柜进行设计,请问怎样计算柜内的负荷开关电流值,如何选取电容器组?谢谢!
我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用
很多用户一直有个疑问,无功补偿到底能不能省电?给大家个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。 节电效果分析 :(1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03.则,补偿后的全年节电 ≈29682(kw·h) (2)补偿后变压器全年节电量约为60KW(3)补偿投入后的全年总的节电效果≈2.3万元,电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚
前几天,我在调试一台高压无功补偿柜的时候发现了一个问题,第一路动作不灵敏,这个系统共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器设置为编码投切。当高压线路停下来的时候(还有一点负载),第一路有时候能切,有时候不能切,我尝试了好多办法都没办法,如改变C/K值,把第一路的电容值设值大点等等,问控制器厂家,他说是控制器的逻辑问题,切掉的时候功率因数不够,投入时又过补,所以控制器起保护作用不动作。可是实际的情况是,如果切除了还是显容性系统啊~~到底是什么原因啊?有谁知道,来说明一下。
高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的
1.处理高压无功补偿柜内部的故障电容器时,必须首先断开电容器组的断路器以及上下隔离开关。 尽管无功补偿柜的电容器组通过放电线路进行放电,但内部仍然残留有残留电荷,如果直接触摸它,将会造成人身伤害。 因此,为了人身安全,维护人员戴上绝缘手套,然后再进行一次人工放电。 在执行维护工作之前,通过分段路径将故障电容器的两极短路,以消除内部电荷。 2.高压无功补偿柜中电容器的断路器跳闸,但并联保险丝未烧断。 这时,应该给电容器放电三分钟。 等待三分钟,然后检查断路器和电流。 变压器,电源线和外部电容器。 3.严禁带电关闭无功补偿柜中的电容器。 再次关闭电容器组时,请记住,必须在断开断路器的三分钟后进行维护工作。 4.在无功补偿柜的实际运行中,发现异常情况时,应立即停止高压无功补偿柜的运行,并应通知专业人员进行故障排除,并确定位置。 故障。 排除故障后,即可
昨天有人和我说低压侧如果不进行无功补偿,在高压侧进行补偿会增加补偿容量,因为低压侧无功功率需要换算到高压侧,也没给我解释清楚,有人可以给我解释一下吗,我没有理解?因为就我原来的理解,低压侧就地补偿可以减少无功功率的传输,但是并不知道还有折算一说,高低压同站布置的话,除了会加大变压器容量,增加进线电缆截面外,我不知道为什么会折算到高压侧会增加补偿容量,有没有同学可以来讨论一下,解释解释啊。感谢wuchiqun。那有没有负荷计算,高低压无功需要换算一说,请各位赐教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 编辑 ]
请问下一台容量12500KVA的35KV变压器,功率因数0.8,现在要上高压无功补偿使功率因数到达0.94,那么高压无功补偿容量要多少Kvar?请知道的大侠帮忙算算!
有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。 总容量:1800KVar 配置:120Var单相电容器*3相*5组 1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组? 2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢? a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这样的支路连接成一个大三角形 b: 电容器连接成一个小三角形,再串联3个熔断器 3、电压互感器是并联在电容器两端,还是"电容器+熔断器"的两端?两种方案都有人说的,哪种更好一点呢?谢谢!
我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?
请高手看看那种接法正确?我认为无功补偿柜和出线柜同处等电位,先后没大关系,但A图被电力设计院工程师否定了,也没说明原因!