在机械投切电容的无功补偿控制理论中,需不需要向晶闸管投切电容器(TSC)那样,要检测切除状态的电容器两端的电压和电网中瞬时电压的压差,要等到压差为零即电压相等时再投入电容器(包括检测电压的极性)?
前几天,我在调试一台高压无功补偿柜的时候发现了一个问题,第一路动作不灵敏,这个系统共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器设置为编码投切。当高压线路停下来的时候(还有一点负载),第一路有时候能切,有时候不能切,我尝试了好多办法都没办法,如改变C/K值,把第一路的电容值设值大点等等,问控制器厂家,他说是控制器的逻辑问题,切掉的时候功率因数不够,投入时又过补,所以控制器起保护作用不动作。可是实际的情况是,如果切除了还是显容性系统啊~~到底是什么原因啊?有谁知道,来说明一下。
我们的住宅变是800KVA,无功补偿柜设计容量为240KVAR,每步投切容量为20KVAR,如果把无功补偿柜容量还是做成240KVAR,但每步投切容量改为30KVAR,请问这样可不可以,有没什么影响?谢谢了
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
本人非电力专业,目前需要写电容器投切算法,有些问题请教大家!循环投切方式中"分相分组循环"与"三相循环"应该怎样理解,能否举例子说明?编码投切方式中"分相编码"与"三相编码"又应该怎样理解,希望举例子说明?谢谢!
现在有个项目用的正泰的无功补偿控制器NWK1-G型。目前出现了他的超前灯和滞后灯经常的频繁交替的亮,继电器就频繁的工作,电容频繁的投切, 造成继电器和线路经常的被烧毁。他现在带的负载有两个大功率的变频器,1000的变压器,目前线路电流大概用了1000A。曾尝试投切延时调大,投入门限调小, 都没有效果!想请教各位大神, 有没有什么好的办法可以解决!
最近接手做了一批低压电容柜,由于元件都是选用的一些小厂家的东西,对于电容器二次投切时标准中规定电容器端电压应低于10%才能投切;由于电容器和控制器是一个厂家的,所以请教厂家的技术人员他们的控制器能否保证电容器二次投切时电压应低于10%;厂家回答需要开关厂自己设定时间,他门的说明书上的投切延时是5-250S;感觉不太对;厂家的技术人员又讲不太明白;请教各位专家尤其是生产控制器厂家的专家指教一下,电容器二次投切时电压如何保证!
一般常见的都是等容量的电容器投切,那么如果是不等容量的电容器又该如何投切呢?选择带有选择功能的控制器就可以了吗?还需什么?能否有无功补偿方面的高手,留下联系方式本人敬请指教
画系统图,发现无功补偿中编码投切方式不知道怎么设定?1、那1-1-2-2-2-.....是设定好了?还是需要自己设定?2、若需自己设定,应遵循什么规则?
投切电容器型无功补偿装置在投入一组电容时,为实现无冲击投切,三相要在不同时刻分别投入,一般是滞后120°,这种投切会不会对电网中先投入的一项产生冲击,导致三相不平衡?会有严重后果吗?
一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?
补偿当中有些补偿控制仪表是根据功率因数进行投切,而有些是根据设备电压或电流,请问根据功率因数进行投切补偿时,是怎么实现控制投切的补偿量的???病请详细讲解一下两种投切的不同及优缺点!!!先在此谢过!!!
这个表怎么解释啊 有人知道吗
现在有个站上安装有无功补偿装置,我是这样设计的,见附件图不知道合不合理,再有就是电容器下端需要接地吗?好像如果接地的话需要经电抗器接地或者经避雷器接地,关于这方面有没有标准设计
现在变压器是10/0。69的那么我电容柜 里面 电容 电抗,接触 避雷器 功率表 都应该选690 的,我切换电容接触器 选用人民厂的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果换成普通接触器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。
高手请指教:我在单位负责电压无功工作,请问10KV的配电变压器的电容怎么加效果最好按什么计算电容大小?我知道一个供电公司是按变压器容量的10%固定补偿,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自动补偿的电容器添加的组数根据负荷波动的大小决定你们看这样科学吗?
在有较多一二级负荷的变电所里有2台变压器,一二级负荷采用双回路电源供电,每台变压器都对所有的一二级负荷供电,如何确定每台变压器的无功补偿容量啊?正常运行时因为不确定一二级负荷到低是从由哪一台变压器供电.无功补偿过多有什么影响?
原来在收费网站下载的,拿出来共享。《基于DSP的谐波抑制和无功补偿装置的研究和设计》大小2.5M
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
总电流600A,补偿器的取样电流是2.6A电压是380V,显示功率因数值-51,手动补偿越补越低,到-26,这是为什么?请高手指点,在这里谢谢了。