领导要我做10KV的补偿柜,可是我们这里都没人做过,细节方面都不知道,希望各位大哥大姐,谁有10KV无功自动补偿柜的原理图,能给小弟发张啊~~~~~EMAIL:wuqigo@tom.com
有一台旧的电容柜,大概资料如下:1.自愈式并联电力电容器6只,750v,57.7A,30KvCr;2.真空接触器一只;3.电抗器6只(大、小各3只);4.自动补偿控制器一只; 由于柜子比较旧,很多元件型号、规格已模糊看不清,据说是滤波无功补偿装置,本人以前没有接触过这类装置,求各位高手如有此类原理图能传一份给我(如有说明更好,包括元器件规格、型号)。谢谢!!!我的邮箱:zzy200lip@yahoo.com.cn
在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!
10kv电站常用的自动补偿,集中补偿原理图,高压电机就地补偿,及低压配电中补偿原理图。
常用的并联电容器进行无功补偿,再绘制系统图示需要对无功补偿柜进行设计,请问怎样计算柜内的负荷开关电流值,如何选取电容器组?谢谢!
我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用
无功功率补偿(VARCOMPENSATOR)简称无功补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。
电容柜现象:1、电容全部投入,控制器显示功率因数为1.00,电容不切除;2、B相的电流比A、C两相的电流大一倍。3、三相电压显示正常。求高手给分析一下原因,谢谢!
想要补偿大概1450KVAR的无功,本来是采用普通静态无功补偿,用的是两个补偿柜,现甲方要求用动态无功补偿,在查相关厂家资料,好象每个柜子最大补偿也才500KVAR左右,象我这种方案用两个柜子是不是要厂家定做?动态无功补偿柜的补偿容量和一般的电容器补偿柜容量是不是可以做到一样的呢?
请教:无功电容补偿控制器的具体工作原理是怎样的?是通过什么来测算功率因素?补偿控制器的电流信号是否一定要从进线柜引入?另外,目前国内单台补偿柜的容量在实际运用中到底可达到多大?
变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???
很多用户一直有个疑问,无功补偿到底能不能省电?给大家个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。 节电效果分析 :(1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03.则,补偿后的全年节电 ≈29682(kw·h) (2)补偿后变压器全年节电量约为60KW(3)补偿投入后的全年总的节电效果≈2.3万元,电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚
动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
图纸简介: 0.4kV电容补偿柜低压控制原理图,功率因数控制器10路输出。电容器组由接触器控制,热继电器过载保护。控制原理图、接线端子图各一张。 投稿网友: jxaa1987 上传时间: 2013-09-04
图纸简介: 高压无功补偿柜,五路自动投切全套图纸,系统及二次接线图。高压系统图1张,二次原理图2张,端子图6张。电容补偿柜继电保护装置完整,可手动、自动操作,采用直流220V操作电源。 投稿网友: afeihust 上传时间: 2
图纸简介: 本图纸为低压分补共补混合型无功补偿控制图,采用双向可控硅过零点触发及永磁继电器做旁路的复合型开关做主电路接通与关断,采用动态跟踪检测与控制的控制器做控制件,电容器采用自带限涌流型电容器,是一种较先进的无功补偿线路。共2张图纸。 投稿网友: zhangencaia <
附图一次图:谁有低压电容自动补偿柜的二次原理图?我遇到问题了请帮助我。我在设计低压配电系统时,因高压是二台315KVA的变压器,所以电源进线柜设计的是二个进线回路。有一面180千乏的电容自动补偿柜。在时工人安装完工后出现一号变压器投入时电容能自动补偿。当只投入二号变压器时就不能自动补偿电容。但用手动能够把电容柜里的接触器一个一个投上去。我分析是二号进线回路没有装接电流互感器才出现的这种情况。
客户要求电容柜即能自动补偿也能手动补偿,请问原理图怎么画啊?还有个问题就是如果补偿控制器最多只能带12个电容器,现在有16个电容器要安装怎么办呢?谢谢了?
急求带可控硅的电容补偿柜二次原理图