无功补偿串联电抗器烧毁,求助。
在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器? 最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。
想问一下,如果在我的无功补偿电容柜前串联一个电抗器,那我的实际最大补偿容量会低于总容量,有没有哪位大神算过,有多大的影响,最好能通过计算公式解答一下,谢了
原有一台250kVAR的电容柜,选择的是10路415V的25kVAR的电容,不配电抗器。现场用户要求改造,用户要求在电容器前面加电抗器,电容器要求选用电压为525V的电容器,请教电容器及电抗器怎么选择,电容器的容量及电抗器的怎么计算。
35kV无功补偿装置 串联电抗器下端割出一不完整圆环 为什么??
在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器?最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。
俺先对无功功率的一些基本概念进行阐述。1、电力系统中定义感性无功功率为正,容性无功功率为负,因而我们平时所说的无功就是指感性无功;2、电感吸收感性无功,相当于发出容性无功;电容吸收容性无功,相当于发出感性无功;3、感性无功功率是电压超前电流,容性无功功率是电压滞后电流。下面是我的问题:1、并联电抗器是吸收容性无功,也就相当于发出感性无功,这样理解对不对?2、如果上面的理解正确的话,那么深入进行分析:并联电抗器有一个作用为:在长线路空载或者轻载的工况下,由于线路的电容效应,线路上电容电流在线路电感上的压降引起工频电压升高。并联电抗器可以提供感性电流,抑制由分布电容产生的充电功率,最终抑制工频电压的升高;而在重负荷工况下,就要相应地减少并联电抗器提供的感性无功,这样的理解对不对?3、系统中的电流主要为感性电流还是容性电流?如果是感性电流为主,那么根据感性无功增加使母线电压降低,容性无功增加使母线电压升高。系统的大多数工况下,电压本来就低,并联电抗器的使用会让电压更低,这个问题怎么理解?[<
无功补偿柜的作用就是提高功率因数,降低线路的损耗,增加变压器的使用裕度。 在电容器前端串联电抗的作用是防止电容器和用电系统发生串、并联谐振,导致谐波被放大,而使电容器过电流而 损坏,其次的话串联电抗器还可以起到限制涌流的作用。如1%的电抗器只是抑制电容器合闸瞬间的涌流;6%电抗器是抑制5次及以上谐波的。 电抗器分两种:限流电抗和谐波电抗。过去都是用限流电抗+普通接触器,现在有专门切换电容器的接触器了,一般不再需要限流电抗;当系统中谐波较大时,应增加谐波电抗,此时电容器要用消谐电容器,组成静态补偿和滤除谐波装置。一般为了减小响应时间,现在应考虑使用动态补偿和消谐装置。 补充一点,当负荷中谐波成分较多的时候(如带有电焊机,电炉等)就必须加滤波电抗器,且滤波电抗器要与系统中的谐波次数相匹配(如主要为5、7次谐波的话匹配6%的电抗)。并且此时电力电容器的额定电压要选高一等级。 电容补偿柜中安装电抗器,有两种目的:1.限制电容投入时的涌流。2.在存在大量谐波电流的系统中,串电抗
低压配电系统中采用了有源滤波柜来抑制谐波,无功补偿柜中的电抗器是否还需要设置,若需要设置是否设置电抗率为0.1%~1.0%的电抗器限制涌流来保护电容器即可,还是需要设置电抗率更高的。
请大家帮忙!现有6*30Kvar的电容器组,单个电容器数据:3相电压800v,额定电流21.7安培,电容149微法, 要抑制5次.7次的谐波,选6%的电抗率,计算出来的三相电抗器的参数为0.68毫亨, 是否正确? 附计算公式2*3.14*50*L=1/(2*3.14*50*c)*0.06
农网35kv变电站,其中一个变电站主变容量为 2*4000+5000kva,在10kv系统中电容器选择了2100kvar,生产科的人说当电容器超过1500时要加装电抗器,电抗器的主要作用是用来限制短路电流及回路电流过大,想请教各位无功补偿与电抗器的知识!
1. 前言 电力电容器和与之配套的串联电抗器在电力系统中的无功补偿、降低线损以及限制合闸涌流与高次谐波方面的作用已被国内外运行实践所证实。由于电抗器高次谐波电流含量与电网谐波源状况、阻抗参数和电容器装置回路阻抗参数有关,因此在实际应用中电抗率的取值是不同的。这就要求我们在设计中要有针对性。以免出现不必要的问题。 2. 合闸涌流 合闸涌流问题之所以引人注意,是因为它对电力系统和用户产生多方面的不利影响。有时会造成设备损坏和系统事故。 电容器投运合闸时产生的合闸涌流一般分两种情况:第一种是单组电容器的合闸涌流,此种合闸涌流一般都小于开关设备允许的最大合闸涌流,故一般不采取限制涌流措施;第二种是已有一组或多组电容器在运行,再投入另一组时的合闸涌流。实践证明,此合闸涌流可以达到电容器组的额定电流的20~250倍。其放电电流值为: I=√U/XLXC=√QC/XL (1) 式中:XC-电容器的容抗; XL-电路的感抗; QC-电容器的无功功率; 由式(1)可知,在电容器回路中装设串联电抗器,增大电路的感抗,
10KV电压系统下电容器一般是11除根号3电容器星接方式,电抗器容量是电容器容量乘电抗率,这里的电容器容量是指实际输出容量还是电容器标注容量。如果选用12除根号3电容器,用在10KV系统内,星接,那么电抗器容量是按电容器标注容量计算还是按实际输出容量计算。例如:12除根号3电容器容量300单相,组成900Kvar,电抗器选用6%电抗率,容量是900乘0.06=54Kvar吗? 如果是按照11除根号3 300Kvar单相组成900Kvar 配1%电抗器做限流电抗,电抗器容量为9Kvar,如果这个电抗器用在12除根号3 300Kvar组成的900Kvar里会有什么影响、
假设当一台电容器串联一台可调电抗器后,并联在线路上,当电抗器的感抗由0调节至2倍的电容器容抗时,整个容感系统对线路的无功出力该如何变化根据功率计算公式Q=U2/X假设电压恒定,为刚性,当感抗为0时,无功出力就是U2/Xc;当感抗开始增加,无功出力为U2/(Xc-Xl),无功出力开始增大;当感抗接近于容抗,但仍小于容抗时,无功出力会变的非常大当感抗增加到等于容抗的瞬间,无功功率会发生一个180°的大反转;当感抗继续增加,无功出力慢慢减小,呈感性是这样吗,怎么感觉很悬乎。
我公司低压无功补偿电容器柜内串联的电抗器电缆接头经常烧坏,还发生过电容器击穿现象;电抗器电缆原来是25的后来换成了35的但还是烧坏,厂家来人说是高次谐波的原因,这段线路上有一台加热器,厂家说是加热器产生的高次谐波,建议我们安一台静止无功发生器,一台要十几万。我想问一下,厂家说的靠谱吗,除了高次谐波还有那些原因,求教。顺便说一句厂家测的谐波都是偶次谐波,最多测到了10次,不应该都是奇次谐波吗,请大神解惑。
电压串联电抗器7%抗几次谐波,5次谐波对于6%。7%哪个效果好。还有7%与6%哪个对3次谐波放大要大。 6%够了为什么要7%成本都要高
请教下面图片中用红色圆圈标注的K,是否为电抗率?如是的话?那电抗器的额定电压岂不是只有几十伏或十几伏(在低压系统中)?提前谢谢您的回复。
JB5346解释电抗器额定容量为:电抗器额定容量=电抗率×电容器组容量,感觉电抗率还要取决于电容容量。难道电抗率不是仅取决与电抗器自身的特性吗?如果不知道电容容量,我要怎样测量一个电抗器的电抗率? 电抗器的问题本人比较外行,请您讲解详细一点,非常感谢。
我是成套的,设计院没有提供电抗器的型号,我按照常规电抗率6%选型的,结果现场烧了,请教:无功电容补偿柜电抗器选型过程中,从哪些资料中可以确定电抗器的参数, 比如:800kVA变压器 6kV变0.69kV, 在电抗器选型中,电压知道,但电抗率及其他参数如何进行选取(如何得知3次或5次谐波),需要考虑那些情况,请各位赐教!!!
0引言 并联电容器装置具有投资省、损耗低、安装与运行维护简单等优点,在电力部门与电力用户中得到广泛应用。近年来,由于非线性负荷的迅速增加,注入电网的谐波电流亦相应增加,导致电网电压畸变日益严重,对包括并联电容器在内的各种电气设备造成危害,影响他们的安全运行。同时电容器投入电网后,会产生所谓“谐波放大”现象,加剧谐波危害,为了抑制这些现象的发生,一般在电容器回路中串联电抗器。另外,为了抑制电容器装置的合闸涌流,也常在电容器回路中串联电抗率为0.1%~