高压计量的变压器是不是补偿端要放在高压测?低压计量的变压器是不是补偿端要放在低压侧?过补偿和低补偿都会产生什么后果,最好能详细点,
我看有的书中,对低压配电无功补偿的容量有这样一个说法,无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间,举个例子。变压器1000kva,那么,无功补偿的容量是300kva~350kva还是300kvar~350kvar呢。如果是前者,是根据电容的额定电流,电容,还有电压求出来的么?公式是怎样的?期望高人指点一二。。:)
电力工程一次设计手册P476页,主变压器所需补偿的最大容性无功量计算式,如图。式中,Ud(%)--需要进行补偿的变压器一侧的阻抗电压百分值(%);Im—母线装设补偿装置后,通过变压器需要补偿一侧的最大负荷电流值(A);Ie—变压器需要补偿一侧的额定电流值(A);Io(%)—变压器空载电流百分值(%);Se—变压器需要补偿一侧的额定容量(kVA).现有一110kV变电站,装2台50000kVA的110/10.5kV变压器,Ud=10.5%,10.5kV侧装无功补偿,补偿前cosφ1=0.9,补偿后cosφ2=0.95 。变电站负荷预测2012年负荷为51MVA,2015年为90MVA,
本人做了一个纺织厂的配电柜,变压器是2000KVA 补偿柜是4台,每台是10路40的电容,问题是进线柜显示才1000个电流,补偿柜就用了26组电容,接线这一块也没什么问题,请各位大侠帮小弟分解一下。
项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。
变压器低压侧无功补偿补不上?找对原因才是根本,首先检查一下补偿装置是否配套,例如补偿用的电力电容器电压等级和变压器是否配套,容量是否足够谐波是否过大等等。 之前有客户反应无功补偿器设置正常,但是就是补到0.77-0.8,一直补不上去?是电力电容器坏了吗?其实如果其他正常的话这可能是欠补偿,如果你怀疑电力电容器损坏可以先做外观检查,通常损坏的电力电容器会出现外表有油渍、石蜡的痕迹。其实先只要选择质量好的电力电容器并不容易损坏,因为很多都是自愈式的电力电容器,很多情况下都是可以自动修复的。 谐波过大也会造成无功补偿补不上去的情况,会导致无功补偿装置不能投切,保险丝烧断,接而导致电力电容器损
单位原有,一台200kv变压器,已不生产,月用电2000度左右,功率因数0.43。哪位大侠看看用什么养的补偿方式较好。补偿多少?谢谢
欢迎大家参考!
各位前辈:今天去看了一现场,有一2000KVA的变压器,补偿为900KVAR,全部投入,测得电流为1100A,功率因素0.96;这个是什么原因,有功和无功是怎么算的... ... :L,不是很懂!... ...
配电变压器长期工作负载不宜大于85%,如果按照这个对变压器容量进行选型,是按照计算容量选,还是补偿后的容量选,依据是什么?
一个商场有如下设备,需要把功率因数提高到0.92,请问要选用多大的补偿电容与变压器?请DX给出详细的计算过程,特别是单相负荷如何换算成三相负荷。 (1)单相负荷:
知识点:公用变压器
有一台500kVA变压器低压额定电流为720A,配无功补偿150kVAr,补偿计算电流为217A,请问低压出线是否要将以上两个电流之和来选择导线线径,如果不用,为什么呢??
无功补偿的容量是按照主变的15%——20%进行补偿,如果三绕组变压器的三个绕组的容量不相等了,我应该以哪个容量为基准呢?另外此时的电容器应该装在哪个绕组下面?
最近在做一台630KVA的油浸变压器,甲方要求不用高压柜,直接从变压器接到低压成套设备,在低压侧补偿,请问三个问题:1、630KVA的变压器不通过高压柜可行吗?(该地区市电不稳)2、在低压侧进行补偿和在高压侧补偿有差别吗?3、在低压侧补偿,补偿的容量怎么计算?谢谢
本人欲搞一个变压器的低压联络,想定量计算一下利用低压联络少投运一台变压器后产生的经济效益?变压器的无功功率并不做实际消耗之功,但是他在电网传输的过程中也会产生有功损耗(也就是说会使电度表的读数增加,这是我的理解不知对否?),那么现在我要求教的问题就是:减少一台变压器的运行,节省下来的这部分无功损耗最终导致的有功损耗到底是多少?这个怎么定量计算?再乘以时间不就是节省下来的电量吗,这样不就好计算经济效益了吗恳请真正懂得同仁们给予热心解答,十万火急,在18日之前就要报给上级领导的,请同仁们尽快给予解答
我查了很多资料,都是关于两卷变压器,低压侧无功功率补偿的经济效益计算的例子,没有三卷变压器的,现在在一个110/35/10.5kV变压器的10.5侧的母线上装载电容器,计算其无功功率补偿的经济效益,请高手给予指点!谢谢
这个表怎么解释啊 有人知道吗
由天正电气算出的参数有功/吴工同时系数 0.9,0.97总功率因数 0.73视在功率 1862.40有功功率 1630.03无功功率 900.84计算电流 2829.62A变压器选1600的合适吗?无功补偿问题补偿前系数 0.7补偿后系数 0.9无功补偿怎么选定无功补偿的公式详细计算
315KVA杆上变压器,变台上自动无功补偿装置不能投运,经供电局检查是熔断器被烧毁,他们说是雷击导致,请问大家可能吗?变压器是供电局管理,由此导致功率因数低被罚款,应该由用户来承担责任吗?