首页 课程 资料 论坛
  • 求低压无功补偿相关标准

    求低压无功补偿相关标准

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

  • 如何选择低压无功补偿装置

    如何选择低压无功补偿装置

    无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。

  • 低压无功补偿的几个问题?

    有一台1600kVA的变压器.配了1个能自动投切电容装置(12组*20kvar)+手动12组*20kvar的电容.假设负载端只有一台11kW(cosφ=0.85)的电机在工作,(手动不投,投自动)会不会有这样的现象:电容不停的投入一组,然后又切除掉..反复..由于晚上没人上班,而白天就是投入24组cosφ还是只有0.82左右,要怎么解决才好..(每天上下班都要把手动全投入,再切除,感觉很麻烦..这个手动的12组,能不能也加装个,自动投切的控制屏)TKS.......

  • 关于低压无功补偿装置选型

    请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)

  • 关于低压补偿柜与无功的问题

    变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???

  • 关于低压无功补偿问题求教

    最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?

  • 有关低压无功补偿柜的问题

    各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。

  • 关于低压无功自动补偿柜

    关于低压无功自动补偿柜

    我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用

  • 低压计量与无功补偿的问题

    低压计量与无功补偿的问题

    如图所示:此方案中的计量是否有问题?计量作为动力计量,应该是计量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否会对计量产生干扰?各位大神有谁知道不

  • 请教低压无功补偿的几个问题

    本帖最后由 co_____188 于 2017-5-9 09:13 编辑 以下问题虽然百度都可以找到一点答案,但错漏的地方比较多,也不够完善,希望可以得到完善的答案1、电空柜的电抗中间那个为什么要装反?一般抑制涌流的电抗率是多少2、怎么计算变压器的空载损耗?高压计量的时候想设计一组专门的电容给变压器自身损耗使用,主要是计算出变压器的空载损耗,然后再计算补偿的容量3、线性负荷和谐波这块不太懂。其实谐波是不是就是非工频的电流?另外谐波作用于电容时是不是也会让电容的输出电流放大从而烧坏?4、可控硅过零分合电容的原理不是太懂,为什么不会产生合闸涌流和分闸涌压?5、SVG的原理是什么,费用是普通电容柜的多少倍,一般用在什么地方?6、进相器的费用如何,一般用在什么地方?7、假设有两个电容柜,两个补偿控制器,只有一路电流采样,接线的时候是从端子分2路直接去2个控制器,还是先去其中一个控制器然后跳去另一个控制器?这样分2路或跳线会不会让采样电流改变,比如分

  • 河南低压动态无功补偿装置

    低压动态无功补偿装置可以通过计算、估算的方式得出补偿容量。 对电网冲击较大,系统功率因数低,造成电能的浪费,对这些设备进

  • 低压无功补偿的意义和方法讨论

    低压无功补偿的意义和方法讨论

  • 低压无功补偿3C认证的问题

    低压无功补偿柜也要做3C认证了,可是这种装置要用在很多种低压配电柜上,如GGD,GCS,GCK,MNS等等,可是样机可不能做那么多种呀,有没有好办法解决这个问题!这些配电柜的结构形式都相差太远的!也就是如何用一个样机包含一个企业所有的低压配电柜!产品型号和产品描述如何做!

  • 315KVar低压无功补偿的配件求助

    315KVar低压无功补偿的配件求助

    请大家看看,有什么建议没有,图片68那个不知道是什么东西,具体的型号也找不清楚

  • 浅谈低压电网的无功补偿

    无功补偿是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低电能的损耗,改善电网电压质量。 从电网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤其是以低压配电网所占比重最大。为了最大限度的减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,无功补偿设备的配 置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。 一、低压配电网无功补偿的方法 随机补偿:随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。

  • 低压侧无功集中补偿问题?

    一个项目低压侧无功集中补偿,用了4年左右请问为什么烧接触器和电容连接的线路,是接触器的质量不合格和容量选小了吗?另一个商业项目低压侧集中补偿,到晚上出现过电压超400v,是自动投切的装置未投切出现了问题吗?谢谢。

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 低压电容柜无功补偿问题

    变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的)补偿方案是DZ47 接触器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30)目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台电容柜可以正常投切功率因数0.56,投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74投入第三组 15Kva后功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除开始以为是变频引起的谐波,在停止55KW空压机后,还是这个情况在投入70多KW 制热机后,功率因数在0.95以上,又很正常此问题是什么原因引起的?补偿方案改为电抗 复合开关 动态补偿能不能解决?

点击加载更多

低压无功补偿标准

低压无功补偿标准专题,为您提供低压无功补偿标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压无功补偿标准 相关的专业交流讨论,更多低压无功补偿标准相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

无功补偿市场

无功补偿控制器型号