讨论了如何进行无功补偿装置电容的计算:lol
这个表怎么解释啊 有人知道吗
我个题目是: 500KVA的变压器(副端) 需要补偿多少Kvar???(一般情况下变压器的功率因素是0.8 ) 我有2种计算方法:征求大家意见! 解法一:理论的算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 Q无功功率=P(tga1-tga2) 又因为变压器一般的功率因素是 0.8 即cosa1=0.8 可以算出tga1=0.75一般 功率因素cosa2补偿到0.97 算出tga2=0.4左右 则Q无功功率=P(tga1-tga2) =400*(0.75-0.45)=120Kvar 解法二:经验算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 经验算的话(取20%~30%) 大概补偿80Kvar到120Kvar 是吧 结论:理论与实践相结合!
小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!
对电容屏有几个疑问: 1.电容屏上电流表显示的电流是什么电流?是不是工作电容的额定电流的和?电容额定电流40A,启用一组电容时,电流是40A? 2.当负载含有3/5/7次谐波时该怎么选电抗和电容? 3.刚启用电容屏时,智能无功补偿控制器先开启第一组电容,这时电流表上电流几乎没有动作?是第一组电容坏了吗?
请教:无功电容补偿控制器的具体工作原理是怎样的?是通过什么来测算功率因素?补偿控制器的电流信号是否一定要从进线柜引入?另外,目前国内单台补偿柜的容量在实际运用中到底可达到多大?
原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
一台55KW,额定电流105A的三相异步电机,在420V左右的系统电压下运行后,电压降低为360V左右,电机运行电流达到120A左右,请问,用这些条件如何计算出该用多大容量的电容补偿???谢谢。。。。。
请问!有关无功补偿电容的距离!!我们单位最近做了一部分电容补偿柜,但我不知道和电容距离有关吗?如果有关系的话,什么标准!!敬请高手指教!!
变压器容量为630KVA,总的负荷为680KW,分5路开关控制,电容补偿量如何计算啊,哪位大侠能给予简单的计算方法?很急的,谢谢了
请教:关于算无功补偿的问题补偿前计算有功 749.8kW计算无功 464.68kvar计算视在 882.2kVA功率因数 0.85现在要补偿到0.93根据公式 Q=a 乘以 计算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出补偿容量Q=126kvar 其中 有功负荷系数a取0.75 角1角2分别是补偿前后功率因数角 补偿后:有功 749.8kW无功 464.68-126=338.68kvar视在 有功平方+无功平方,再开方= 822.74kVA而这时补偿后的功率因数 根据749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 这是什么原因?
我碰到过,有的按变压器容量的20%来作为补偿容量,有的说按30%来作为补偿量,具体是该如何计算呢?请高手们给予指点指点啊
本公司电柜无功补偿电容失效,需更换。在电力补偿方面,本人菜鸟:), 在此请教各位坛友:1.如附件所示,原有电容为法国阿尔卑斯(ALPES),鉴于成本考虑,决定采用国产电容;还需考虑安装尺寸; 电容外观尺寸:220(长)×170(宽)×270(高),请大家提供类似可替换的国产电容。2.无功补偿电容容量计算,是不是以变压器容量的30%来计算? 也就
JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724 , 补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 ,Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar) ,取整,约需要补偿120Kvar的电容器 ,其中φ2=0.3176,φ1=0.6266是怎么得来的?有网友告诉我是这样的来的:用反三角函数计算得来的。COSφ1=0.81,φ1=arcCOS0.81=0.6266 ,COSφ2=0.95,φ2=arcCOS0.95=0.3176,也有位网友告诉我用XP系统自带的计算器算出为35.90406…… ,请帮我,到底那个结果对啊?我是看百度供配电技术专家郭卫国帮助网友解惑后想到这些的
今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?
请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!
低压无功补偿柜中电容实际容量是如何计算的?电容串接电抗器之前和串接后的容量是如何计算的?
已知0.4KV无功补偿容量的计算公式为:Qc=Pe×(tanφ1-tanφ1)。 tanφ1为补偿前的功率因数角的正切值 tanφ2为补偿后的功率因数角的正切值假设某工厂安装1600KVa的干变,那么上述公式中的tanφ1和tanφ2的值怎么确定,设备容量Pe怎么算?才能求出应该补偿的容量?
有的说国产的不太耐用 真的吗? 之前用过一家 还没到一年就坏了 有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢