医药工业洁净厂房设计规范
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147
规范条文:第9.2.22条第三款 空气洁净度100级的单向流装置,应采用侧墙下部或地面格栅回风。第9.4.4条 风管穿越使用易燃、易爆介质生产区的隔墙或防爆隔墙时,应设置防火阀和止回阀。条文说明:9.2.22.3由于局部100级区域的外部为10000级区域,为使10000级区域保持上送下回合理的气流组织形式,作为单向流装置回风口的位置应布置在房间的下部。单向流装置回风口通常均设在箱体的上部,对此应通过风道将回风口引至房间的下部。……9.4.4系参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关条文编写。……疑问:对9.2.22条,以前的工程中为实现局部100级,通常采用在室内局部吊装FFU的方式,现在根据这一条文,是不是以后就不允许采用这种方式了呢?有做过在医药工业厂房里采用地面格栅回风的吗?对9.4.4设置止回阀的要求是参照《建筑设计防火规范》GB50016的哪条编写的呢?止回阀的使用一般有风速要求,不小于8m/s。象医药工业厂房里防爆洁净区一般都不大,加止回阀的话是局部变径满足风速要求再加吗?比如
关于一些医院污水处理和洁净厂房设计的规范1医院污水处理技术指南
医院工业洁净厂房设计规范
2008版的电子工业洁净厂房设计规范,做电子行业净化工程时可以参考。
与大家共享!
医药工业洁净厂房设计规范的万级区域的参数要求:t=20-24,相对湿度45-60%我个人认为:按照规范的参数要求,应该选取t=22±2度,相对湿度50±10%为室内空气基本计算参数,那么在7-12度冷水的情况下,表冷器后面的空气参数为14度 95%,不考虑室内湿负荷,那样在t=22度时,相对湿度为57.6%,能保证湿度不超过60%吗?
医药工业洁净厂房净化空调系统设计问题
电子工厂洁净厂房设计规范
百度文库的不清楚,要是有图纸就更好了,多谢了.QQ23400797
洁净厂房是现代科学技术发展的产物,随着科学技术发展的日新月异,新技术、新工艺、新产品不断出现,对生产环境提出了更高的要求。医药工业洁净厂房不仅要对空气的微粒进行控制,更应对空气中微生物进行控制,所以其设计有别于其它的洁净厂房。
洁净工程国家规范,希望对大家有用。。。请参考附件!洁净施工可能对有些人比较陌生,最近几年发展比较快,次书主要讲述洁净室施工各个方面的东西!
在这里得到了许多大虾在资料上的无私帮助,见到网上的《洁净厂房设计规范》还是老的,在此把刚从一个网友那得来新的规范拿出来与大家共享。希望网站越办越好,暖通同仁多多上来。
根据ISO标准做的一个自净时间测试PPT。曾经很想知道自净时间如何测定,偶然在ISO的一个标准中找到,和需要的朋友一起分享。
一、 洁净厂房照度的确定和光源的选择洁净厂房一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房,《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中对采光窗洁净厂房的照度值有明确规定(见该规范中的表9.2.3),并规定,无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。国际照明委员会(CIE)“室内照明指南”规定,无窗厂房的照度最低不能小于500 1x。根据我国现有的电力水平,我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低,实际上最近一些中外合资和国外独资的洁净厂房照度远高于2001x,达到300~500 1x。目前国家正在制定《工业和民用建筑照明设计标准》,新规范中的照度标准将有较大的提高。不过考虑到生产车间的明暗适应,洁净厂房的走道、休息室的照度与工作是的照度等级不能相差太大,一般相差1~2个等级较合适,但最低不能低于100 1x。有窗洁净厂房的标准与普通生产厂房一样按现行国家标准《工业企业照明设计标准》GB50034-92执行。不同的洁净工业厂房照度按工艺要求的不同也有较大的差异,如显像管工厂的电子枪装
从设计实例谈医药工业洁净厂房电气设计2008
摘 要 结合工程设计实践,介绍医药工业洁净厂房照明系统的总体设计思路,探讨工程设计中需关注的照明供电、照度标准、光源及灯具选择等技术问题,并对门厅、人流入口、生产房间、技术夹层及实验
医药工业洁净厂房设计规范