最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
本人正在做一个工业厂房的毕业设计,为不等三跨,某边跨有夹层,设吊车,采用门式刚架但是现在正处于混沌状态,不知道怎么着手做请好心人推荐一些工业厂房的书之类的,或者是计算书图纸都可以的另外,一般可以采用什么软件计算的?
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
刚接触水电站厂房设计,对用到的设计软件不太熟悉只是在上部结构使用pkpm,下部用pc1500程序集计算水下墙、蜗壳、机墩希望有哪位手指点一下。在厂房设计中还有什么比较实用、较易学的三维设计软件?
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
小弟在一个公路部门,单位想买一套路桥设计软件,但目前市面上有很多,比如纬地、海地等等,不知各位一般用哪个,哪位前辈能说说各有什么特点吗?希望各位能推荐一下,以便小弟有个参考,先谢谢了。
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
另外有谁做过工业厂房空调系统,负荷一般如何计算或是估算洁净厂房的话负荷一般多大,造价多少
正在着手泵房设计,以前从来没有用过软件辅助设计泵房,我想咨询一下哪款软件在这方面具有优势,天正还是其他的,熟悉的朋友顺便说一下软件具体有哪些优点,谢谢!
本人正在学习ETABS,但是一直比较糊涂,思路不是很清晰不知道哪位高人能总结一下用ETABS做一个设计的具体步骤比如建模--输荷载等等,最好能和PKPM比较着说一说,看来两者有什么主要差别,然后有什么特别需要注意的地方其实基本的操作还是会,就是走了一遍不知道有没有什么没有做到的地方。。拜托,,
新人一枚,学的事暖通空调,但是现在毕业了找的工作是做洁净空调的,都是医药厂房、实验室、化妆品行业的,想问下这个设计计算中有什么软件可以直接用吗???
我下载了鸿业给排水6.0设计软件可是这个软件需要AutoCAD R14的平台支持,请问大家哪有AutoCAD R14免费下载软件?
暗柱设计计算
一个注册用户上传一套软件,需要多长时间审核,未通过是否通知上传软件者?
网站http://ruanjian.888.cn很多工程软件!我的QQ:26484152EMAIL:26484152@163.com
我现在正在学习预应力,但是不知道现在的设计院在做预应力时候都用什么软件?在网上也看到一些,不知道哪个好一些,还请有预应力设计经验的前辈多多指教,谢谢了~~
1。水电站厂房是一个系统工程设计,专业包括:地质(地下厂房洞室岩体、地面厂房地基等)、水工(主要是厂房专业)、机电(一次、二次、水机、金结、通讯等)、施工等专业的配合工作,社会关系较为复杂,所以各方的关系要明确;2。厂房划分,常见的基本上为:坝后式(>40m水头采用混流机组,否则用轴流机组)、引水式(混流机组)、河床式(轴流机组、低水头多用贯流式机组),冲击式水轮机则多用在超高水头的引水式厂房中。3。厂房的分级:基本上根据总的装机容量来确定,但河床电站的挡水部分与坝相同。4。阶段设计方案:电口(预可研、可研、招标、技施),水口(可研、初设、招标、技施)。规划阶段都比较粗,可按以往的水工大纲按体积计算砼工程量及含钢量;到初设阶段则应有较为准确的砼量和含钢量,技施时则应考虑各部位的方案优化(如尾水管分离底板、各预制方案等等)。5。厂房的结构:小电站N百千瓦-N千千瓦的小混流机组多采用卧式机组,结构上较为简单,在此不絮烦;但大型机组(上万单机)厂房多采用立式机组(混流、轴流),且层数较多(如增设有母线层等),其相应的