最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
本人最近遇到一个单晶硅厂房的空调设计及冷却系统设计,但以前从来没有接触过类似的项目。请教有做过类似项目的前辈给指点一下,若有完整的设计要求更好。
设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
多层防爆厂房平面设计有何要求? 在设计多层防爆厂房时,其平面设计应符合如下要求: (1)多层防爆厂房的平面宽度应予严格控制,一般不宜大于18m. (2)疏散楼梯的数目和位置应能满足人员安全疏散的需要。 (3)有爆炸危险的生产部位宜布置在顶层,巨靠外墙。 (4)多层防爆厂房在工艺条件允许的前提下,应采用开敞式或半开敞式建筑。
单层防爆厂房平面设计有何要求? (1)产生或使用相同爆炸物质的房间。应尽量集中在一个区域,对性质不同的危险物质的生产,尤其是两者相遇即会产生爆炸的物质的生产应分开设置。 (2)在防爆厂房中,危险性大的车问与危险性小的车间之间,应用坚固的防火墙隔开。 (3)为便于泄压,在爆炸危险的甲、乙类生产厂房的生产部位。宜靠近单层厂房泄压面积处设置。 (4)有爆炸危险的甲、乙类生产厂房内,不应设置办公室、休息室等房问。 (5)在有爆炸危险的生产设备上方,不宜布置大梁、屋架等承重构件,避免爆炸时梁断屋塌,造成严重后果。
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
首先先感谢您看我的帖子如今我在做给排设计,要求消火栓箱布置成“组合式消防箱”!本人刚刚出来工作,很多不明白是否可以帮小弟一把,发“组合式消防箱”的CAD文件给我(或者规范图片),这几天就要赶设计了非常谢谢!我的联系方式:QQ289252655恳请帮忙………………
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
洁净厂房是现代科学技术发展的产物,随着科学技术发展的日新月异,新技术、新工艺、新产品不断出现,对生产环境提出了更高的要求。医药工业洁净厂房不仅要对空气的微粒进行控制,更应对空气中微生物进行控制,所以其设计有别于其它的洁净厂房。
声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。
设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。
我是新手,最近设计一幢武警中队的办公综合楼,在设计雨棚的时候,不知道应该伸出多少算合适,想请教一下大家,顺便想和大家讨论一下关于雨棚的设计知识,你们懂得多少,来分享吧。
本帖最后由 josiechen 于 2013-5-31 15:38 编辑 1、结构体系 采用框-剪结构,楼梯间、厨房、卫生间及其它次要房间可出现方柱、扁柱结构;商铺采用框架结构;高层中的剪力墙采用长肢剪力墙; 2、基础形式: 采用桩+独立承台的基础形式;主楼采用钻孔灌注桩+承台基础形式(尽量避免采用筏板基础),地下汽车库建议不考虑采用桩基础,利用地质报告中的②―1、②―2、②―3粉砂土作持力层,主楼地下室和地下汽车库间采用后浇带解决沉降差。 3、地下室底板(主楼部分除外)厚度按埋置深度的1/8―1/10考虑,侧墙板按30CM考虑(含5CM保护层),地下室顶板按20CM考虑,覆土厚度按平均1.5米考虑,顶板消防荷载按双向板进行0.8系数折算,既按16KN/M2考虑,其荷载分布按总图中的消防车道位置准确定位后再进行顶板配筋计算,(可按一品柱网布置一辆消防车进行荷重考虑)。 4、用钢量目标值:主楼(含主楼地下室)不高于(70kg,目前高一些90kg左右)65KG/M
1、设计的桥梁结构及结构构件在施工过程和使用阶段,都要满足预定的功能要求。 2、要有概念设计的理念,在桥梁选型上要减少附加力,集中应力,偏心扭转等不利因素。 3、结构设计应有耐久性设计的内容,并应符合现行的有关规范要求; 4、要有抗震设计、论证、并满足现行有关规范的要求。 5、斜桥、弯桥、坡桥要有整体稳定的防护措施。
各位大神,小弟初学暖通,主要是洁净室这一块的,最近也看了很多洁净相关资料,但是越看越晕。 现在领导让我重点学习视频厂房和手术室这一块,请问食品洁净室、手术室、电子洁净室在设计上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致电一下看哪些资料、、、、小弟谢过了!!!
在冷柜的冻结装置设计该装置和生产实践中应注意下列几点: ①冻结的均匀性:关系到冷柜冻结装置性能好坏的很重要因素是冻结的均匀性问题,它不但影响冻结的效率,而且也是提高冻品质量的关键。因此,在设计和安装该装置时,对冷量均匀分配问题(如气流的均匀分布等)应该加以注意。 ②气流流动形式对均匀冻结的影响:冻结装置的气流流动形式根据与冻品的形状来定,冻结鱼盘装扁平状食品时,因为冷空气流与冻品最大的接触面是鱼盘上、下两个平面,所以气流平行于鱼盘做水平流动比较好。冻结猪、牛胴体时,因胴体竖挂,冷空气流与冻品最大的接触面是胴体周围的立面,所以使空气流平行于胴体表面做垂直流动则比较合适。 ③风机的位置对食品均匀冻结的影响:对于空气横向循环的冻结装置来说,风机的安装位置对冻结效果影响很大。为了减少冷量消耗,最好是将
1.隧道必须根据隧道所处地区的工程地质和水文地质等情况,综合考虑运营和施工条件,按照安全、经济、合理的原则进行设计。 高速公路、一级公路上的隧道和二级、三级、四级公路上的短隧道的线形及其与公路的衔接应符合路线布设的规定。 二级、三级、四级公路上的特长及长、中隧道位置,原则上应服从路线走向,路、隧综合考虑。当隧道线形为曲线时,其各项技术指标应符合路线布设的规定。隧道洞口的连接线应与隧道线形相配合。 隧道内的纵坡一般应大于0.3%并小于3%;时洞和短于50m的隧道其纵坡不受此限。2.隧道净空 隧道净空应符合本标准2.0.4条关于公路建筑限界的规定。高速公路、一级公路和二级公路平原微丘区的隧道,其侧向宽度可适当减小。 三级公路山岭重丘区及