一些普通钢结构设计资料:轻钢厂房和一单层双跨厂房,初学者适用
仪征玛吉公司轻钢厂房,建筑面积约为3400m2。结构形式为双跨双坡单层轻钢门式刚架结构。(24+24)×6×122.设计原始资料2.1.建筑物安全等级为二级;设计使用年限50年,建筑类型为丁类,耐火等级为三级(耐火极限:钢柱不小于2小时,钢梁不小于1.5小时),刷超薄型防火涂料。2.2室外计算温度:冬季-5℃,夏季30℃2.3全年主导风向:东南,基本风压0.40kN/m2,地面粗糙度为B类。2.4屋面活载0.50 kN/m22.5常年地下水位低于-4m,无侵蚀性,土壤最大冻结深度0.2m。2.6基本雪压0.35kN/m2。2.7基础埋置在②号土层,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为240kN/m2,场地类别为III类土。2.8场地平整,水电可以就近接通,主要建筑材料供应充足。2.9抗震设防烈度7度,抗震类别为丙类,基本地震加速度为0.1g。2.10设置5t起重吊车一台,吊车轨顶标志标高为6.6m。
现浇混凝土柱,轻钢屋面单层厂房1、钢梁可不可以按门式钢架规范来计算,挠度限值是1/180,还是1/400?2、彩钢板与懔条采取怎样构造措施,才能使彩钢板阻止懔条失稳?
28X2米轻钢厂房,钢梁分四段,5-8.5-8.5-6。因荷载比较大,截面为(950-800)-220-8-10,800-200-6-8,(800-1100)-200-6-8,(1100-1400)-380-8-14。第三段和第四段连接点左右翼缘差别很大,这样设计是否合理?为什么?如果第三段和第四段连接点左右腹板高度也不一样,是否可行?为什么?
轻钢厂房 计算书+图纸供毕业设计参考,提供word和pdf两种格式文件,内容一样目 录§建筑设计部分1. 平面设计2. 剖面设计3. 室内外高差的确定4. 厂房天然采光设计5. 通风设计6. 厂房屋面排水设计7. 厂房立面设计8. 厂房的构造设计8.1. 外墙8.2. 屋顶构造8.3. 散水构造9. 门窗明细表§结构设计部分10. 结构布置10.1. 材料的选择10.2. 屋面布置10.3. 柱间支撑布置10.4. 屋盖支撑布置10.5. 墙面结构布置11. 荷载计算11.1. 荷载取值11.2. 竖向荷载导算11.3. 风荷载导算11.4. 吊车及吊车荷载11.5. 地震作用计算12. 吊车梁设计12.1. 吊车荷载计算12.2. 内力计算12.3. 截面特性12.4. 强度计算12.5. 稳定性计算12.6. 挠度计算12.7. 支座加劲肋计算 2212.8. 焊缝计算12.9. 疲劳验算13. 牛腿设计13.1. 荷载计算13.2. 截面特性13.3. 强度验算13.5. 加劲肋设计13.
把你藏在兜里几十年计算的轻刚厂房单榀重量、檐口高度、中间有无摇摆柱、恒载、活载、风载、有无吊车、吊车吨位、用什么软件设计的、其他参数。大家共享吧!
贴几张安装刚架时的图片,望能减少以后此类事情的发生。1、边柱安装(先装第2个柱距中的边柱,因为此处设计有支撑)2。中柱安装(注意缆风绳)3。上柱间第一根梁4。上第2根梁5。继续....6。主结构安装完成
在我所见过的所有轻钢厂房设计图纸中,檩条的孔全都是圆孔,而施工中实际上是采用长圆孔(或一端圆孔,一端长圆孔),长圆孔肯定便于安装,但这样改过以后,会不会有影响,如果没影响为什么设计图纸中不表示成长圆孔.有没有什么规范或手册上提到过? 还请高手们赐教, 小弟先谢了.
小弟初学钢结构!轻钢结构厂房的建模不知该怎么建?在论坛里查了,有大侠说像门钢一样建,建完了利用其柱脚荷载即可~!但是小弟不知道,这柱脚荷载只是活载传递下来的?还是恒载和活载按最不利组合后的荷载呢!另外气楼的详图该怎么出!小弟在sts中弄了半天都不得其法!希望大侠们给小弟解惑!!!!
一个单层的厂房,混凝土柱(柱顶7.00米),门钢的屋架(20米跨),柱距6.5米。本来结构不复杂,但由于有个设备出屋面,需要在屋面上做个面积4x4米,高5米的塔。这个没做过,不知道该如何考虑,请教大家了~如有谁能提供类似的图纸参考,更加感激不尽,谢谢~
图纸简介: 本图纸为八度区单层轻钢厂房结构施工图,图纸内容包括:设计说明,基础锚栓布置图,钢架布置图,檩条屋面布置图等 投稿网友: zhou0919 上传时间: 2014-03-10
上传我收集的轻钢厂房图纸(有些筑龙网买的)(说明:由于上传中电脑卡,我不能分成10M左右的分卷,只能分4M的,大家下时需要耐心,谢谢支持)一共分6卷01
该图为H型柱柱脚与预埋件的连接,请高手解释一下1.左上角的标注-80X20/80什么意思,主要是下面的80。2.左上角的螺栓周围为什么要用钢板做一个矩形的框。先谢过了!
条件:厂房扩建,利用原有的两个厂房(都是排架结构,混凝土柱,轻钢屋面)之间的18米新建一个轻型门刚,要利用原有厂房的基础。想法:原基础为杯口基础,先想在原基础上做短柱,在短柱上放置门刚柱。问题: 1)短柱高为700,请问这个短柱需要计算吗? 2)短柱和原杯壁靠的比较近,还能把杯壁凿掉150。这样做对原厂房有无影响?能否这样作? 想凿原基础的原因:短柱箍筋无法封闭。请教各位高手了!
轻钢厂房的抗震效果怎么样?地震是天灾,其自身不会伤人,但地震带来的地震波易致使传统的钢筋混凝土建筑物大面积倾倒,因其自身混凝土分量大易构成被国人员施救困难,拖延黄金救治工夫而构成人生产业损害。虽然人力不可阻挠,但是我们可以防患于未然,未雨绸缪也是一种才智。轻钢厂房是一种旧式的构造零碎,因其自身为密助柱受力零碎、自重轻的特征,有较高的抗票防风功用,经常作为抗震救灾安排房推行到灾区。
图纸简介: 本工程为轻型门式刚架结构,适合初学者参考 投稿网友: haoshengling 上传时间: 2013-06-17 图纸省份:
请教各位大哥大姐,本人有个疑问,就是在设计轻型钢结构厂房,其有吊车,采用高强度预应力桩基基础,柱底下为两桩桩基承台,500直径桩,桩间距为2米,根据上部钢结构计算,在某一工况下管桩受拉,其拉力最大为160kN,请问此时,管桩与承台的连接构造要满足抗拔桩的要求吗?
图纸简介: 本图纸是某地单层轻钢厂房结构施工图纸,图纸内容:钢结构设计总说明,基础详图,柱脚底板平面布置图,吊车梁平面布置图,檩条隅撑节点详图等,可供参考。 投稿网友: lovedota2 上传时间: 2014-03-28
本人手上的一个汽车修理厂厂房,要求用轻钢结构,里面要隔成一个个小间做 零件仓库,机电修理,小车修理,大车修理,还有烘柒房等等,问题1:维护墙用砖墙还是彩钢板好呢? 2:还有我想请教一下,这样的隔断用的什么材料比较好? 3:烘柒房这个东西不太好处理,这个要特殊处理吗? 4:厂房里面的钢结构都要做防火处理吗?柱子要包起来吗?请各位前辈不吝赐教!多谢!
大家都看新闻了吧,东北在三月四号的大雪来东北带来了巨大的灾难,同是也给我们做结构的设计师带来一些思考,下面一组图片就是介绍大雪压塌的一些厂房
单层轻钢厂房设计实例
单层轻钢厂房设计实例专题,为您提供单层轻钢厂房设计实例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单层轻钢厂房设计实例 相关的专业交流讨论,更多单层轻钢厂房设计实例相关内容请访问