各位大神,小弟初学暖通,主要是洁净室这一块的,最近也看了很多洁净相关资料,但是越看越晕。 现在领导让我重点学习视频厂房和手术室这一块,请问食品洁净室、手术室、电子洁净室在设计上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致电一下看哪些资料、、、、小弟谢过了!!!
洁净工程国家规范,希望对大家有用。。。请参考附件!洁净施工可能对有些人比较陌生,最近几年发展比较快,次书主要讲述洁净室施工各个方面的东西!
一、工程概况 本工程位于江苏省,整个厂区内有厂房、仓库、动力中心、实验室、水源水泵房 、等。本文就其中一栋厂房内的给排水设计为例来做介绍。该厂房内有办公区和生产区,生产区为单层,办公区为局部两层。生产区内有车间、备料间等,另外还有些其他设备配套的变电站、空调机房、工艺冷却水站等。 1.1生活用水:
现在我国经济发展迅速,食品,医药,化妆品等也迅速发展,与国际接轨。并且对生产环境,工序等越来越高。这些是保证食品等无菌,健康的保障。其次是随着时代的进步,人们的防火意识越来越强,所以,防火对洁净厂房来说是不容小视的。 1.设计好厂房的平面布置 在厂房建设之前,应由设计单位、建设单位、使用单位、设备安装或供应单位对厂房内部布置先期进行论证。首先应考虑将易燃易爆的工艺或设备间尽可能布置于厂房外或与厂房贴邻,如有困难或工艺需要必须布置于厂房内的,应靠外墙设置并与厂房的其他功能区用实体墙分隔,以便于采取防火防爆措施。其次,将装配车间、包装车间等人员密集部位靠近外墙,并确保有一长边是厂房的外墙,一方面便于开设紧急疏散出口,另一方面利于事故时的排烟和救援。 2.建筑构件及内装修 建筑应尽可能地采用砖混结构,如用钢结构时,其厂房各构件耐火极限应能达到二级耐火等级的要求。厂房的保温材料应尽可能选用不燃或难燃材料,并尽量避免采用泡沫塑料、橡胶或其他多孔的有机高分子材料。对于厂房的内部装修,因为其构造上的封闭性和疏散、排烟上的不利性,与地下民用建筑火灾危
对洁净厂房净化工程通风设计与施工的一些问题提出一些建议。
制药洁净厂房的净化空调设计
新人请教该项目在苏州地区,是单层的洁净厂房,耐火等级为二级,厂房面积1950m2,高8.2m,旁边有一三层的办公区,总高为11.7m。请问各位:1.是否需要设计室内消火栓系统和喷淋系统2.如果需要,请问系统形式应该怎样?直接由市政管网接入,还是在办公区屋顶设置临时增压装置及设置一个消防水箱和一套稳压装置,供给厂区和办公区的消火栓和自动喷淋?先谢谢各位了
请教各位高手洁净厂房的防排烟如何做..1、是否内走道设加压系统,加压的风量如何确定2、洁净车间的排风量如何确定防排烟设计:是否是内走道加压...车间内排烟.保持走道正压
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
2008版的电子工业洁净厂房设计规范,做电子行业净化工程时可以参考。
百度文库的不清楚,要是有图纸就更好了,多谢了.QQ23400797
在工作中,经常听到权威部门的人说洁净厂房一律要做喷淋,不然消防审核、验收都很麻烦,但依据都众说纷纭,不知标准 在那?大家讨论一下吧
生物制品洁净厂房的特点与设计
我在弄一个厂房空气洁净系统的课程设计,图纸已经有了,要求计算&设计,我现在很忙,而且自己也不是很懂,看这里的高手很多,跪求好心人能帮我设计一下,感激不尽,可酬谢,没几天时间了,希望能尽快和我联系,感谢大家 我将图纸发上来,图纸是已经完全设计好的,只要前面的计算步骤(负荷,风量,选型,水利计算等),做成设计
电子工厂洁净厂房设计规范
我是新做洁净空调的,正在做韩国的电子厂房,10000级,设计了270多台FFU,所以无论是送风还回风,已及FFU自循环风的管道都非常的大,给施工造成了很大难度,并且质量得不到保证.所以我想请各位前辈能否指教,设计的原理,例如FFU的选择了,送风量的确定,循环风速以及回风墙上的回风板的数量等等设计过程,如果有这方面的设计说明书能借给我就更好了!还有更衣室里面设计自循环风(不用过滤器的)是什么意图?谢谢大家的帮助
某电子厂房洁净空调设计
高级别洁净厂房设计探讨
医院工业洁净厂房设计规范