首页 课程 资料 论坛
  • 关于厂房设计的一些探讨

    最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。

  • 水电站厂房设计相关问题?

    本人虽说设计多个厂房,但是多数为初步设计,现在有个任务是,水电站厂房的技术施工设计?想请教一下各位前辈,做厂房技术施工设计,大体的设计思路是什么?其中的难点,要点在哪里?电站具体是,2台立式机组,混流式,由于第一次做,也没有人带,没有什么思路,还希望前辈们多多指教!

  • 水电站厂房设计(图文讲解)

    最近在做电站厂房设计,和大家分享一下

  • 水电站厂房设计的若干问题

    本人现在毕业设计做到水电站厂房的设计,但是在确定厂房的主要高程时遇到问题。以下高程不知如何确定,公式中的一些字母不知是什么意思。很快就要交设计成果了,本人现在万分焦急。望高手指点。十分感谢。如果能上传个厂房的设计计算书,那更好了水轮机吸出高程 水轮机安装高程 尾水管底部开挖高程 ①尾水管底板高程 : = - =271.31m ②尾水管底部开挖高程 = -s=269.81m(4)蜗壳层廊道内的地面高程 = (5)水轮机层地面高程 = + + =289.65m(6)发电机层地面高程 =298.20m。(7)桥式起重机轨顶高程 =323.0m(8) 厂房屋顶高程 =329.20m

  • 水电站厂房起重设备的设计

    知识点:水电站厂房起重设备

  • 请教关于水电站厂房设计的一些问题

    我刚毕业,开始做水利方面的设计,有时候总是无从下手。水电站厂房的土建部分设计一些标准和规定和房屋建筑上的标准是一样的吗?水利上有没有关于水工建筑物的建筑部分设计的资料,希望大家能帮帮忙,在这先谢谢了。

  • 为何水电站厂房很多按“强梁弱柱”设计

    “强柱弱梁、强剪弱弯”是结构设计普遍遵循的设计理念,但是在水电站厂房设计中我经常看到大梁的高度远远大于柱子,很多大梁高度都在1m以上,而柱子上部与大梁连接的地方尺寸只有400mm,这样的设计有问题吗?哪位高手能指点一下我,多谢!

  • 美国水电站厂房设计规范

    EM 1110-2-3001Engineering and Design - Planning and Design of Hydroelectric Power Plant Structures.pdf

  • 水电站厂房设计.顾鹏飞喻远光,1987

    水电站厂房设计.顾鹏飞喻远光,1987

    文件格式:PDF 文件大小:17.6M(压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-12-13 21:15 编辑 ]

  • 关于厂房设计的一个实例

    这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见

  • 求助水电站厂房设计图纸

    我没搞过水电站设计,不知道如何下手,目前要搞一水电站厂房设计,而且时间紧迫,厂房为河床式厂房,安装贯流式机组,请教各位高手上传一点图纸来作为参考,帮帮我啊!

  • 多层厂房的照明怎么设计啊?

    厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!

  • CFCAD在水电站厂房设计中的应用

    CFCAD在水电站厂房设计中的应用

  • 关于厂房设计的几个问题?

    一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!

  • 求东江水电站厂房设计的内容

    求东江水电站厂房设计的内容,施工图或者是设计稿都可以的,先谢过啦! 有 的话发到我邮箱也可以wfsangel@126.com:handshake

  • 水电站厂房设计用到的设计软件有哪些?

    刚接触水电站厂房设计,对用到的设计软件不太熟悉只是在上部结构使用pkpm,下部用pc1500程序集计算水下墙、蜗壳、机墩希望有哪位手指点一下。在厂房设计中还有什么比较实用、较易学的三维设计软件?

  • 某小型水电站工程(厂房部分)施工设计图

    图纸简介: 某小型水电站工程(厂房部分)技施阶段设计图图纸内容主要为:厂房平面布置图、厂房纵、横剖面图、流道结构及钢筋图、厂房上下游立视图、基础开挖图、梁表图、柱基础及圈梁平面、天面结构等组成。图纸合计10张。本图对小型水电站厂房设计有一定参考价值。 投稿网友: hairongke

  • 水电站地下厂房透风空调设计探讨

    水电站地下厂房透风空滑设计有其自身的特点,不同的水电站地下厂房透风空调设计又有其各自的特点,但是设计中如何有效、安全、经济、台理 节能。是每十从事水电站地下厂房透风空调最计职员其同关心的,从下列几个方面谈谈看法,同行探讨。一、采热透风和空调室外计算参数 一般水电站离城市较远,对于其所在地的气象资料获取较为困难,为了方便,一般采取的方法是根据电站的具体位置结台邻近城市或气象台站的气象资料进行修正,由于各个电站所处环境和城市及气象站所处环境不同,导致计算采用的室外计算参数的不正确,因此对于大型电站室外计算参数,应委托有关权威部分实实测而得。二、采热透风和空调室内计算参数的确定 一般水电站采热透风和空调室内计算参数的确定都是根据《水力发电厂厂房采热透风和空气调节设计技术规定}(1985)及《水电站采热透风空调设计手册》(1987)来确定的。由于自控技术的发展,现代电站正在向无人值班,少进值守的方向过渡。因此电站内部环境温湿度的设计主要是满足机电设备对温湿度的要求。这个设个规定和手册是80年代出的,温湿度的设置较多的考虑人的舒适性要求,从无人值班,少人值

  • 南阳回龙抽水蓄能电站地下厂房设计

    南阳回龙抽水蓄能电站地下厂房设计 史仁杰 熊 卫 孙全胜[摘 要] 地下厂房采用一字形布置,由主洞室和尾闸室两条洞室平行布置。该电站面临着激振频率高、上部受力、基础薄弱等对抗振及结构设计十分不利的局面。通过多种工况的整体结构三维有限元动、静力分析,从而掌握了结构的受力特性,结构设计较为圆满。实践证明,地下厂房的布置和设计是合理的。[关键词] 地下厂房 位置选择 结构设计 回龙抽水蓄能电站 南阳回龙抽水蓄能电站位于河南省南阳市南召县城东北16km的岳庄村附近回龙沟上游,是解决南阳地区的供电调峰问题而专设的调峰电站,装机规模 120MW,安装两台单机可逆混流式水泵水轮机,最大毛水头416m,最小毛水头374.4m。工程主要建筑物包括上库、下库、引水隧洞、地下厂房、地面开关站等。主体工程2001年6月开工,2004年底结束。1 厂区布置设计1.1 厂区地形、地质条件 电站区位于伏牛山南坡的回龙沟上游,接近分水岭部位,地形起伏较大,海拔高程在400~1 000m之间,属于中低山区。

  • 谁有水电站厂房的暖通设计资料?

    急求:1. 《水电站厂房通风、空调和采暖》(83年)2. 《水电站厂房采暖通风空调图集》(88)3. 《小型水电站暖通空调设计手册》4. 《水电站机电设计手册 采暖通风与空调》(87)谁有这些书呢?如果有的话,希望能传上来共享!我已经找了很久,但一直没有找到,现在急需用这方面的书!

点击加载更多

电站厂房设计

电站厂房设计专题,为您提供电站厂房设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电站厂房设计 相关的专业交流讨论,更多电站厂房设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 