要设计好一个小区的大门要具备哪些条件?谢谢还有大家能否传一些图片让我做一下参考阿~~
本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 编辑 林建平的讲课稿。由于第一次上贴,不太会操作,两个附件是相同的。
谁有《湖北省住宅设计规范》吗?江苏人,要做湖北的项目,希望哪位朋友能告知有没有这个规范(标准)?如果有的话,能有电子版本?
从小区弱电机房到各楼总配线架之间一般选用大对数电缆和光纤分别传送语音和数据信号,请问从机房到各楼的大对数电缆是一对一的吗?还是像传统布线方式那样分别从大对数电缆上分线到各楼?
新规范中GB50368好象对电气设计方面的要求很含糊,即没有进户线和分支线的要求,也没有回路的要求.大家讨论一下是否以后设计时候可以适当放松呢
第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。
近几年来, 人们在改善居住条件的同时, 对住宅的自然环境也提出了越来越高的要求, 比如绿化景观、水面景观等。居家的生态环境已经越来越多地被当代人关注和重视, 新的名词也应运而生, 即“生态住宅”[ 1 ] 。所谓“生态住宅”是指充分利用环境自然资源, 以有益于生态、健康、节能为宗旨, 确保生态系统的良性循环, 确保居住者在身体上、精神上、社会上完全处于良好状态, 从而实现人与自然的融合, 达到人与自然双赢的新型住宅。而在国际上, 通常把能体现三大主题的住宅称为“生态住宅”: 一是以人为本, 呵护健康舒适; 二是资源的节约与再利用[ 2 ] ; 三是与周围生态环境的协调与融合。在生态住宅中, 水面景观是美化居住区环境最重要的方式之一, 它带给居住者幽静、温馨和浪漫的环境。1 水景的生态作用 在居住区环境中引入水景, 不仅可以使人们得到感观上的享受, 还能在一定程度上改善居住区小环境的环境质量, 可以将其作用简单归纳为三点:①消除噪音和净化环境; ②调节居住区局部小气候和环境温度; ③维持居住区的生态多样性。2 前期住宅区园林水景存在的问题 (1)
《住宅设计规》采暖部分:6.2.2 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表6.2.2的规定。 表6.2.2 室内采暖计算温度 用 房 温度(摄氏度) 卧室、起居室(厅)的卫生间 18 厨 房 15 设采暖的楼梯间和走廊 14 注:有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25摄氏度设计。请问:集中热水具体指的是什么?是指采暖用的热水吗?
要的下
某住宅小区弱电设计方案
想请教大家一下:在《住宅设计规范》中的3.1.2中的居住空间数,是指的卧室数还是加上起居室的数啊?我看条文说明中写得“本条件以每套“最少空间数”和“最小使用面积”两个量限定了每一类套型的最小规模,即通常说的“几室几厅”的套型至少应有多少平方米的使用面积才能保证基本的生活要求。” 希望高人可以给小弟指点下~谢谢了!
大家好,我不是做建筑电气的,很多东西不太懂,现在有个技术问题请教各位高手,现在有个小区要做箱式变压器供电,供14栋楼,7栋小高层,7栋多层。甲方决定采用箱式变压器供电,现在规划设计院给出电1力外线是两路10kv进线,配有高压开关柜,双母线,高压环网供电。低压侧也是环网供电。甲方采用箱式变压器的本意是节省成本,请问大家1:低压侧需要采用环网供电吗?低压侧的环网供电就是指单个箱式变压器内部的环网吗?2:高压侧的开关柜必须采用吗?可不可以把开关都安装在箱式变压器内。3:1栋楼可不可以由两个箱式变压器联合供电?因为是想节省箱变的数量。谢谢大家!!!!
最新的《住宅设计规范》,以其强调对多专业的要求,特别是强调对建筑设备的要求。新规范根据提高住宅功能质量的要求,建筑设备的条文从原规范的7条,增加为37条,是各部分中条文增加得最多的。 《住宅设计规范》(GB50096-1999),已于1999年3月24日由国家质量技术监督局和建设部联合发布,自1999年6月1日起实施。笔者作为 规范编制组成员,在建设部4有关单位举办的多次宣贯活动中,介绍新规范中建设设备部分的内容,现将对暖通空调方面的要求整理成文,并涉及 一些发展可能性的相关问题,供学习和贯彻和新规范的参考,但仍应以规范及其条文说明为准。 1987年的原《住宅建筑设计规范》,名称改变为《住宅设计规范》,以其强调对多专业的要求,特别是强调对建筑设备的要求。新规范根据提高住宅功能质量的要求,建筑设备的条文从原规范的7条,增加为37
住宅设计规范2011版第8.1.7条规定,公共功能的管道,包括给水立管、消防立管、雨水立管等等,不应设置在套内,应设置在公共空间内,那各户紧凑式太阳能的热水管是否必须布置在公共部位? 住宅砌体结构时,我们这一般在墙内设置太阳能管道井,如果遇到框架结构的住宅,无法在墙内设置该类型管道井,此时在卫生间内设置管道井是否违反上述规定?
图纸简介: 某住宅小区建筑设计总图,含有规划小区cad详细总平面 投稿网友: zpp237 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:
图纸简介: 包含详细的道路断面图,平曲线,竖曲线 路基设计设计放量计算,排水设计 。 投稿网友: ding432 上传时间: 2013-10-24
住宅设计规范-2012_宣贯讲座
论文简介:主要是河北省节能设计规范最新版本的,很实用的 投稿网友:ijumpyjump 上传时间: 2013-05-25
随着时代的飞速发展,现代化住宅电气的设计,不再只是单一的适用于日常生活,还要综合考虑,要使住宅电气设计更加合理化,也就是既能安全合理应用于现实生活,又能节省材料避免不必要的浪费。因此不断提高住宅电气的设计水平,已经显得尤为重要。 1、住宅电气设计存在的问题 1.1设计不到位。有些住宅户内的电气设计施工没有形成一体化,或者没有按照用户需求进行设计,因此,难以满足住户的个性化、多样化要求,进而在用户进行二次装修后,造成原有电气设施的废弃,预埋管线的浪费。 1.2人员不专业。许多建筑电气队伍的设计人员或施工人员,技术水平不高,甚至部分无证上岗,他们对电气相关专业知识的了解面窄,对新知识的掌握欠缺,从而造成设计、施工的不规范,给住宅电气系统带来诸多安全隐
住宅小区供电设计须针对小区建设规模、建筑类型及其标准,确定供电性质、容量、等级和建筑电气设计标准。做到立足现实、适度超前、适应发展之需要。 (1)负荷等级高级住宅、19层以上普通住宅的消防用电,居住区医院(相当于县级)的重要用电设备为一级负荷;10 - 18层普通住宅的消防用电,高层普通住宅客梯、生活水泵用电、楼梯照明以及每层面积超过3000ff12的居住区级商场营业厅、门厅照明、客梯及消防用电为二级负荷;其他不在上述范围内的小区住宅与公建用电均为三级负荷。 (2)负荷密度有两种计算方法:第一种为单位面积容量,即:一般住宅为25W/m2,设有空调的为60W/m2。 另一种为按户用电量计算。 规划设计阶段初步估算可采用第一种方法,工程设计阶段应按第二种方法校正。 (3)变配电所根据占地面积、建筑面积按以下原则选择: ①每占地2krTi2或按总建筑面积40×10'矗设立一个lOkV配电所;当小区负荷容量超过3×104 kVA时可考虑llO/lOkV变电站。 ②变电站一般按每一个组团设置一台变压器。服务建