首页 课程 资料 论坛
  • 关于地暖设计与施工的问题!

    1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢

  • 为您介绍地暖施工的回填

    地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对

  • 地暖回填应该由哪家来施工?

    回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。

  • 地暖系统施工条件与安装

    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板

  • 地暖的施工规定和质量验收

    地暖的施工规定和质量验收一、施 工 1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。3加热管的安装。地暖管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 二、质量验收 2.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 2.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 2.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半

  • 关于干式地暖缺点相关介绍

    一是干式地暖造价比湿式地暖高。 二是它不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。 所以薄型地暖是不能用在卫生间、厨房间的。 三是由于薄型地暖没有蓄热层,地面辐射的温度不如面市多年、久经市场多年考验、相对较为成熟的传统地暖均匀,常有出现局部过热、过冷、受热不均、升温缓慢的情况。 四是薄型地暖没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的使用寿命的情况,甚至容易出现漏水等后期维护保养方面问题。 市面上的薄型地暖大多由小型私人作坊简单模具制造,普遍存在成本低工序简单做工粗糙安装不够专业精细价格偏高。 另外,由于薄型安装法在国内起步不久,安装数量相对传统地暖安装量较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间检验和市场验证。

  • 「案例」地暖施工12个细节

    「案例」地暖施工12个细节

    坐标:吉林长春 83平米地暖施工【施工前的准备】1、材料确认;2、施工图确认;3、设计参数的确定;4、施工材料机具进场。【操作安装】01安装前准备1、所有材料统一堆放2、去除室内铺社区的异物和凸出物 3、室内清洁清扫,用扫把先清扫一次地面,接着在地面撒少量的水再清洁一遍、要求保证地面平整、干燥、无杂物、无积灰现象。02分集水器的安装1、用卷尺量出分水器中心距超过300mm的离地距离,用水平尺测量水平位置,并用记号笔在墙上标注

  • 什么是干式地暖和湿式地暖?

    湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用普通保温板.反射膜卡钉等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地砖面的标准厚度11.5CM、含地板面标准厚度9CM,湿式地暖用水泥回填做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作,一般用于进户门槛较高、需要长期开启的连续供暖场合,在北方的使用比例高达80%以上。 干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板或地砖,总成厚度为5-7CM,抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用铝板.碳素.相变等高导热新材制作的各种地暖模块,表面 温度均匀热舒适度较高、升温较快可即开即用行为节能,一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的间歇供暖场合。是目前较为节能的薄型地暖技术,在南方的使用比例较高!

  • 转载一篇关于地暖施工的论文

    低温地板辐射供暖系统的安装质量控制摘要 从承包商的选择、进场材料、安装工艺、系统调试及试运行等几个方面对低温地板辐射供暖系统的安装质量控制采取措施。通过对低温地板辐射供暖系统安装的全程质量监控,以及对质量控制统计分析,发现了低温地板辐射供暖安装质量存在的主要问题;通过现场调查和样板试验,找到了影响低温地板辐射供暖安装质量的主要因素,并提出了相应的整改措施。关键词 管道安装 质量控制 愿意分析 整改措施0 引言低温地板辐射供暖系统与常规散热器供暖方式相比,具有高校节能、舒适、便于热量计量和收费等优点,其应用日益广泛。但其安装工艺与传统方式不同,规范和技术要求也不同。某住宅小区有43座3~4层公寓和别墅,该小区采用低温地板辐射供暖,管材采用PEX管。在具体实施过程中,对采用PEX管的低温地板辐射供暖系统的安装质量控制进行了探索。该供暖系统已运行1个供暖季,其供暖效果得到住户的一直好评。1 安装质量控制目前低温地板辐射供暖还没有国家规范和统一的技术要求,但在施工过程中,必须遵循现有的规章制度,严把每一道

  • 干式厕所施工图大家给各意见

    某工程干式厕所施工图

  • 地暖工程从设计到施工各个细节

    本人做地暖施工的设备多年,最近想详细了解下地暖工程从开始到结束 的各项细节,求师傅们指点一二,该如何学习,越具体越好。 从选择管材和壁挂炉等 一直到施工结束验收到售后各项技术该如何学习?

  • 【必备】地暖设计施工问题汇总

    【必备】地暖设计施工问题汇总

    一、设计问题: 1、低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速控制范围:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空气带走,不让它浮升聚集)。 2、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设旁通管,旁通管上应设置阀门(保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管)。 3、民用采暖系统中的供水温度不应大于60度;供回水温差不能超过10度;水流量计算公式:0.86*负荷/供回水温差;供热管环路管长公司控制原则不能超过85米,基本不超过75米,且长度管差控制10米以内。

  • 【工序详解】地暖施工工序详解

    ————————————————— 结 束 ———————————————————

  • 【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?

    【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?

    家用电地暖有两种铺设:干式铺法、湿式铺法。下面给大家做个比较,看看价格地暖用哪种铺法比较好! 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。

  • 影响干式地暖采暖效果的因素

    现在很多家庭中都使用干式地暖作为主要的家庭采暖设备,很多家庭在使用干式地暖时是不是会发现邻居家的户型一样,干式地暖和自己的铺设也一样,但是自己家的采暖费用却比邻居家的高出了好多呢,请看下文: ① 建筑物保温性能是否良好? 换句话,再好的干式地暖如果建筑物的保温性能不好,热量也会白白散掉。 ② 左临右舍是否有人入住? 因为每户与每户的隔墙是有热传导的,如果你家在采暖,而隔壁又没有人住,则你这户的热量将会有部分散失到隔壁。③ 房屋是否是新房。 新房的墙体未干透,将会吸收部分热量。④ 地面是否覆盖过度。 如果装修时将地面覆盖过度,热量将散不出来,因此散热器应采用明装。⑤ 冬季室外空气温度是否很低。 冬季室外空气温度决定了采暖的热负荷,因此室外气温高低变化会直接影响碳晶地暖的用电量。根据《采暖通风与空气调节设计规范》,采暖室外计算温度,应采用历

  • 地暖设计施工问题汇总与总结

    地暖设计施工问题汇总与总结

  • 地暖设计问题和施工问题汇总

    地暖设计问题和施工问题汇总

  • 关于干式地暖的相关介绍一分析

    干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 地面辐射供暖(简称地暖)是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 干式地暖是一种基于干式地暖模块内铺设管材的一种新型地暖方式。干式暖模块包括导热层、隔热层,导热层位于隔热层的上方,导热层与隔热层固接,导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽,地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡,也不需使用胶水覆膜固定,既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。 干式地暖最大的特点是无需温式地暖那样回填,节省了占用空间高度。普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右。干式地暖从保温层到地面装饰层占用层高在4厘米及以下。

  • 关于地暖施工程序及技术要求

    湿式安装湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情干式安装为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了

点击加载更多

干式地暖施工

干式地暖施工专题,为您提供干式地暖施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式地暖施工 相关的专业交流讨论,更多干式地暖施工相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度