首页 课程 资料 论坛
  • 上海某给水管道连接管施工方案

    管道采用DN400聚乙烯PE管,热熔连接,穿越中心河航道、莲塘路及邻近1号污水泵站管段为倒虹管,采用钻孔拖管,其余为开槽埋管。本工程管道设计工作压力为0.40Mpa,管道允许耐压1.00Mpa。

  • 绿化、给水管道施工方案设计

    绿化、给水管道施工方案设计 : 1、管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩位,妥善维护,工程竣工后交业主。上述工作结束后,请监理公司人员验线,确认后进行管沟开挖工作。 2、管沟的开挖方法开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题及时与建设单位取得联系,

  • 有谁做过给水管道顶管的施工方案呀??

    现在正设计的一条路上的给水管道,用的是D800的钢管,这根管要穿越一条较深的现状排水箱涵,到时只能采用顶管施工,不知哪位大侠有这方面的资料????

  • 求助:市政给水管的预算、施工方案

    现在在做市政给水管的标书,我是第一次做,希望得到大家的帮助 市政给水管的预算、施工方案特别是穿越水沟、河流、公路的 预算是不是只包括图上画的? 图上没画的我该计入哪些?

  • 市政给水管道施工图(已完工)

    这是本人做的一套市政给水管道的施工图(已施工完毕),抛个砖,希望能引些玉出来,还望大伙点评点评,

  • 给水管道施工及验收规范

    给水管道施工及验收规范

  • 给水管道施工规范的疑问

    沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。

  • 市政给水管道的水量怎么算?

    主要是设置消防水池,建规规定之一说当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时设置消防水池。以前画图都是头儿直接告诉我设置不设置消防水池,我想自己确定,所以想问下,市政给水管道的水量怎么确定?只知道压力都是0.30MPa。谢谢前辈们啦![ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-11-24 10:49 编辑 ]

  • 跪求一份北方冻土环境的室外埋地给水管道施工方案

    请问谁做过北方冻土地区(辽宁)的室外埋地水管工程?请教下如何施工的,怎么保温防冻管道不大,DN150以下各管径的管,水为温水,50摄氏度左右.如有成套的施工方案可供借鉴,那感激不尽!另请教下,在此环境下,高温,腐蚀性(含丰富的氯化物和硫酸盐)水质通常选用什么材质的管道?

  • 问个市政给水管道覆土问题

    问个市政给水管道覆土问题,管道最高处设排气阀,排气阀井根据图集上最少也要1.4的覆土,那管道岂不是都要大于1.4米的覆土厚度了,感觉没必要这么深吧。

  • 给水管道施工中的一些计算问题

    请问同行们,给水管道水压试验时,管道的堵头(以及配筋)、后背,顶管时,顶力和后背,以及弯头支墩受力情况,这些应该怎么计算,请赐教。

  • 住宅楼给水管道施工小改造

    随着高档商品住宅楼的大面积施工,户内给水管线敷设方式也由明装改为暗装,但对于户内给水支管的敷设位置始终是设计院和许多施工单位要面对的难题。给水管道埋地暗装敷设位置到底应在防水层之上还是在防水层之下,对这两种做法的施工利弊众说纷纭。 将给水支管放在防水层之上的做法能够保证维修水管时不破坏防水层,但给水支管的固定支架却可能破坏防水层;若将给水支管放在防水层下,则给水支管的维修必须在将防水层破坏后才能进行,这两种做法都存在破坏防水层的可能性,且给水支管进入卫生间的部位也存在漏水隐患。 针对这种情况,某小区工程施工中将给水支管的敷设方法及位置进行了改良,具体做法如图 1 、图2所示。

  • 关于给水管道的材质和施工验收请教

    1、据这几天的查阅,发现现在的塑料给水材质都写得是硬聚氯乙烯,请问那这就是UPVC了,对么??不知道有没有PVC材质的给水管? 2、再请教我在市政工程规范的GB50268-97给水排水管道安装工程验收规范当中没有看到关于PVC或UPVC管材管道的施工验收规范,请问是不是其有专门的规范?

  • 地面装修施工与给水管道渗漏

    地面装修施工与给水管道渗漏

    由大理石敷设施工前需对地面进行砂浆的敷设,对砂浆层标高进行确定需进行放线施工,由于结构面的强度很大,钢钉无法固定,因此装修人员直接将钢钉直接打到水管中去。问题主要是施工人员的管理上,并且不排除部分工人是故意的行为。由于地面机械清理采用的是齿轮式清地面设备,故部分水管在经过地面机锤击后管道层已经变形损坏,但由于砂浆层的保护,裂变区域未渗水,但在经过地面的行走以及震动后将会出现渗漏。

  • 市政给水管道给水量的确定

    市政管道的给水量:管道的流速一般在1.5m/s以,给水管径为DN150。管得截面积是3.14*0.15*0.15*0.25,市政管道的小时给水量:1.5*3.14*0.15*0.15*0.25*3600=95.3775上面的计算有没有考虑不到的地方。踊跃回答,有大红包啊!

  • 室内给水、排水和消防水管道施工方案

    本工程主要有室内给水、排水和消防水管道。管道主要用材是:生活给水采用PP-R聚丙烯管、排水采用PVCU聚乙烯管,消火栓采用镀锌钢管。连接分别采用热熔接、胶水粘接。丝扣连接。

  • 精确解读室外给水管道施工流程

    1.工艺流程及施工准备 1)工艺流程: 安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设

  • 大家来探讨下市政给水管道爆管的原因

    给水管网爆管事故不仅损坏给水设备、中断供水,而且往往导致漏水淹没生产和生活区,冲断公路、铁路等严重后果,从而造成巨大的经济损失,是困扰各地供水企业的难题。 最近给水管道爆管屡见报端,这是为什么呢? 我分析原因有以下几种: 1.管道质量不合格。 2.设计问题。 3.运行中压力波动太大。 4.施工质量问题。 请大家各抒己见,您认为是什么原因造成了爆管现象屡发? 或者有什么好建议都可以拿出来讨论!

  • 某长输给水管道施工图设计

    某长输给水管道施工图设计

    某长输给水管道施工图设计

点击加载更多

市政给水管道施工方案

市政给水管道施工方案专题,为您提供市政给水管道施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政给水管道施工方案 相关的专业交流讨论,更多市政给水管道施工方案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度