冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
这个网架怎么设计呀?用什么软件建模呀?sap2000还是MIDAS,我以前没有做过网架,现在要做这个曲面的网架设计。局部放大后,立面图:
我试了好几次不知道怎么建模啊,就如同下面的网架
4月6日上午,长治潞宝集团在煤场煤棚钢结构网架施工过程中发生较大坍塌事故,已造成4人死亡,事故原因仍在调查当中。而此前3月2日,长治市黎城县国新能源煤炭运销有限公司在环保棚式钢结构网架施工过程中也曾发生倒塌事故,造成3人死亡,3人受伤。 据了解,事故基本情况及暴露出的问题是钢结构网架建设施工过程中违规建设、安全管理不落实、违章冒险蛮干、从业人员安全素质差以及安全监管缺失等严重问题。如果政府部门不严格对煤棚建筑建设进行全面地排查事故隐患,安全隐患将岌岌可危。 事实上,近年来,另一类气膜煤棚建筑正在兴起,气膜建筑在整体施工上快捷,结构上采用特殊的高强难燃膜材作为封闭结构焊接拼装成封闭的外壳,膜结构下缘与混凝土挡煤墙进行锚固形成的密闭空间,靠内外气压差来支撑整个建筑,使膜面受拉以保证刚度,同时维持形态并抵抗外部荷载的结构形式。整个气膜建筑内部无需任何框架或梁柱支撑,由于材料的柔性和结构固有的有效性和弧形的体形,没有受弯、受扭和受压的构件,以至
不知道大陆的桥梁建设中,有没有"桥梁护墩"这一说?也就是防止桥梁或桥墩在船体刮碰,因为刮碰后要重新进行检测,主要防止重,应,剪,力发生变化或集中,从而影响桥梁的安全,而现在国内的检测一次,可能要几十万,或者几百万,出现危险结果,还要进行除险加固处理!??所以现在相应出现很多护墩材料!!不了解国内现在开展此项设计没有??
各位老师,我刚刚来到这里,并且是门外汉,此来是有一事想请各位帮忙。我是中国社会出版社的编辑魏光洁,现想编辑一本有关农村民居建设的书。内容大致涉及南北方在不同的地势、气候、环境等方面而有不同的民居设计;不同地方的民居建设材料的选择、使用......;什么样的设计、什么样的材料更环保、节能...... 具体内容不能一一说尽,因为我是外行,所以想与专业人士结识,并希望有专业人士能与我合作出版这样一本书。当然稿费是要照付的。如果这本书编辑成功,发行量是很大的。我的联系方式:13641368941(魏光洁)邮箱:wei_gj3545@sina.com.cn
前几天听了一个讲座,里面说拱形网架的支座不能设橡胶垫,但在计算分析时,支座如果都假定为固接,那水平推力又太大了,下部砼结构承受不了,那网架支座该如何假定呢,能不能假定为弹性支座,X\Y方向的弹性模量设定为0.3\0.3,支座按平板式支座加工,是否可以谢谢网友的解答
一网架40*70米,分包。请大家说说网架由施工单位设计还是先由某设计单位设计,再招标施工单位?谈谈你们的经验?小生在此多谢!
在网架设计中,荷载的取值例如为: 屋面板=0.30kN/m2 屋面活载=0.50 kN/m2 下弦吊格栅=0.35 kN/m2 下弦设备吊载=1.8 kN/m2如何把他们转化成节点上的力呢?
游泳馆网架的受力构件和屋面围护板材怎么考虑氯离子的腐蚀?
以下是我用sap2000建的一个普通的正交四角锥网架,可不管我在边上加多少支座,sap运行分析时总警告为机构,不稳定,结果中位移大到几千米,可检查了好几遍都觉得这网架应该无杆件遗漏,所有杆件均为两端铰接,忘达人给点指导意见,谢谢
我想问一下,网架下面的自动喷淋怎么安装。
我公司主要从事古建筑设计,及现代民居设计,从总平面布置到视角分析,我们都精心设计。在材料选择上,采用木作或混凝土均可实现。设计风格严格遵守《营造法式》和《工程则例》,当采用混凝土结构时,可以大大减小工程造价。汉、唐建筑,我们按照现存有的建筑和敦煌莫高窟的壁画设计,其中,汉唐建筑是唯一一家资料最齐全,设计项目最多的设计单位。从少林寺的禅宗祖庭到二祖寺,华严庭等现有的祖庭中五个祖庭我们均参加了设计和恢复性修建。拥有一批古建设计和施工专家,欢迎实地考察参观!实例照片和效果图请来电索取!
如果网架下面有个钢框架,我一起建模型分析如果我网架要设置橡胶支座,或者准备开长圆孔我是否需要在次节点添加网架支座,然后用"弹性支座" 和 "支座位移" 来模拟?我这样做有问题吗?不胜感激