    海尔KVR家用中央空调设计

  • 美的家用中央空调设计指南

    美的家用中央空调设计指南

  • 家用中央空调设计浅议(转帖)

    家用中央空调设计浅议

  • 浅析家用中央空调设计.rar

    浅析家用中央空调设计.rar

  • 家用中央空调系统设计与实例

    [url=]家用中央空调系统设计与实例[/url]

  • 家用中央空调的选型依据

    用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。

  • 我们为什么要选择家用中央空调?

    我们为什么要选择家用中央空调?

    本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机

  • 家用中央空调制热系统设计

    大家帮忙看看我这个设计怎么搞啊,计算了热负荷,可设计都得用冷负荷,这可怎么办呢??

  • 家用中央空调系统设计与使用范围

    一、家用中央空调系统的设计要点家用中央空调系统设计内容主要包括:负荷计算、系统选择和设计、管路布置。1.空调负荷的计算空调负荷计算为合理选择空调末端处理设备和确定冷、热源设备容量提供依据。空调负荷计算包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算。在方案设计阶段,可采用负荷估算指标进行负荷计算。在施工图设计阶段,根据规范要求,应对各空调房间进行逐项逐时的负荷计算。确定空调负荷时,对于住宅等以围护结构负荷为主的房间,应考虑间歇负荷附加系数1.10—1.20。同时,还应考虑邻室无空调时温差传热所引起的负荷。确定空调系统总负荷时,应充分考虑住宅使用的特殊性。住宅主要由卧室、客厅、餐厅、厨房和卫生间组成,厨房和卫生间一般不设空调,而卧室、客厅、餐厅同时开启空调的概率很小。因此同时使用系数较低,一般可按0.5~0.7选取。负荷计算时还应考虑新风负荷,没有新风引入的空调系统不是完整的家用中央空调系统。2.系统选择和设计选用空调系统时,应充分考虑运用场合、使用特点和业主的要求等因素。(1) 风管式空调系统 风管

  • 家用中央空调的系统选择和设计

    一、家用中央空调系统的设计要点 家用中央空调系统设计内容主要包括:负荷计算、系统选择和设计、管路布置。 1.空调负荷的计算 空调负荷计算为合理选择空调末端处理设备和确定冷、热源设备容量提供依据。空调负荷计算包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算。在方案设计阶段,可采用负荷估算指标进行负荷计算。在施工图设计阶段,根据规范要求,应对各空调房间进行逐项逐时的负荷计算。 确定空调负荷时,对于住宅等以围护结构负荷为主的房间,应考虑间歇负荷附加系数1.10-1.20.同时,还应考虑邻室无空调时温差传热所引起的负荷。 确定空调系统总负荷时,应充分考虑住宅使用的特殊性。住宅主要由卧室、客厅、餐厅、厨房和卫生间组成,厨房和卫生间一般不设空调,而卧室、客厅、餐厅同时开启空调的概率很小。因此同时使用系数较低,一般可按0.5-0.7选取。 负荷计算时还应考虑新风负荷,没有新风引入的空调系统不是完整的家用中央空调系统。 2.系统选择和设计 选用空调系统时,应充分考虑运用场合、使用特点和业主的要求等因素。

  • 家用中央空调方案设计原则

    家用中央空调设计选型 室内机设计选择的原则 根据计算负荷确定室内机能力,所选择的内机能力必须比计算的能力要大;注意房间结构特点和装饰要求:根据房间造型选择适合的机型,一般均选择风管机,卧室一般选择低静压风管机,客餐厅选择静压比较相对高一些的风管机,书房或过道可选择一面出风天花机。 家用中央空调设计选型详细介绍—负荷确定 家用中央空调设计选型考虑因素 气流分布的合理性:避免冷风直对人吹;风管机的出风口方向一般朝室外。 室外机设计

  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 蒸发式家用中央空调系统设计

    摘要:介绍该建筑家用中央空调系统设计,说明了蒸发式家用中央空调系统的独特优势,并阐述了个人对家用中央空调系统设计上的一些观点。关键词:家用中央空调系统 蒸发式空调机组1 工程概况华亭嘉园地处北京市健翔桥,是华远房地产公司开发的集高档公寓、写字楼、会所为一体的综合性建筑小区。总建筑面积近30万m2,其中共有公寓楼六座, 28层,层高2.8m,是北京地区最早大规模采用户式中央空调的公寓类建筑。公寓总户数约1200户,单层的户型面积以150-250平米为最多,部分复式户型面积在300平米左右。建筑外立面不允许挂任何室外机。建筑外墙内保温做法:260mm厚钢筋混凝土墙+10mm空气层+60mm聚苯板,外窗为中空玻璃铝合金窗。2 室内空调设计温湿度3 蒸发式家用中央空调机组的主要特点蒸发式机组是对风冷冷水机的风冷冷凝器进行改进,采用蒸发式冷凝器

  • 大金家用中央空调系统的设计要点

    大金家用中央空调系统的设计要点

    目前的市场情况来看,专业的设计方案已成为了家用中央空调行业的一道“坎”。作为一项系统工程,家用中央空调并不是一件简单的家用电器。家用中央空调系统设计质量的好坏,能直接影响机组能否正常使用。因此,大金家用中央空调系统的设计方案值得关注! 1、空调负荷的计算:空调负荷计算为合理选择空调末端处理设备和确定冷、热源设备容量提供依据。空调负荷计算包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算。确定空调系统总负荷时,应充分考虑住宅使用的特殊性。 负荷计算时还应考虑新风负荷,没有新风引入的空调系统不是完整的家用中央空调系统。

  • 家用中央空调的维护与保养

    1.定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月左右清洗一次。清扫的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对如尘土较多的环境,如:商场、超市等人比较多的地方,过滤网的清洗应该经常,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。 2.家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接使用水管来冲洗,如果没有条件也可以使用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。 3.尤其是水系统,水的系统弄不好会泄露。所以我们要多注意一下管路连接处是否漏水。像家用的中央空调都多联机形式出现的,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。 4.如果空调要长时间不使用的情况下,我们一定要对空调全方面的清洗。还要做一定的检查,清洗完的空调,只开空调的风机运转约1-2个小时,是空调内部全不干燥,然后用防尘套将空调器套好。 5.还有就是经常检查空调器

  • 关于中央空调设计的问题

    小弟最近看到一些系统,用二次泵打。一次泵把水打过主机,各个区域在分水缸在用泵打到系统中去。从水利平衡调节来说这样有好好处。想知道一下这样的系统还有其他的好处吗》?当我觉得这样的系统比较的耗电啊。还有一个问题是:一次泵流量远远小于二次泵的流量,这样行不?

  • 中央空调设计与施工浅议

    希望对大家有用

  • 如何选购和安装家用中央空调

    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,

  • 关于家用中央空调的新风问题

    我现在做了一栋别墅,地下一层,地上三层,在审图的时候提出一条:要合理补充新风。这个在山东省节能标准DBJ14-037-2006第5.2.3条,也有规定。(我是山东的)不知道大家有没有遇见过?除了设置新风机组外,还有没有好的方法来解决新风问题?毕竟新风太少,一栋别墅不可能有很多人。