不论是小型居民住宅还是商业大厦、商场等建筑设施到处可见中央空调系统的身影,中央空调应用范围愈来愈广泛,营造了舒适的室内环境。但另一方面,中央空调系统大功率、高耗能的现状也面临改善,中央空调节能改造势在必行! 一、 “碧格尔”雾化冷却中央空调节能系统喷雾降温设备原理: 空调雾化冷却节能设备是我们研发的新产品,它是一种喷雾冷却节能降温系统是利
中央空调节能改造设计.rar
摘要:针对中央空调系统在节能方面存在的问题,分析并提出改造方案,介绍改造效果。 关键词:中央空调;节能;变频器;改造 中央空调是酒店的耗电大户,每年电费中空调约占60%,而且近年来“电荒”问题日益突出,因此酒店中央空调的节能改造显得尤为重要。 一、改造前酒店中央空调系统工作简述 1.系统启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水热量,同时冷凝器释放热量升高冷却水温度。 2.冷冻泵加压将降温后的冷冻水送入冷冻水管道,在房间由室内风机加速进行热交换,带走房间内的热量降低房间温度后流回冷冻水端。 3.冷却泵将升温后的冷却水压入冷却塔,冷却塔风机加速将冷却水热量散发到大气中。 4.冷冻机组工作一段时间后,当温度达到设定值时中间继电器及接触器动作,冷冻机停止工作,温度回升冷冻机则再次运行,往复循环。 二、系统存在的问题及可行性改造 1.冷却/冷冻水泵不能
技术:通过优化系统,在原有的基础上重新组合匹配,可提高效率、节省初投资成本和运行费用。效率:节能率达到30%~70%。回报:投资成本在1年左
本文介绍了风机、水泵的节能原理,中央空调节能改造的原理和冷冻水、冷却水的控制办法。6Xy无忧研修网 1、引言 改革开放以来,我国国民经济迅速成长,但是能源工业的成长远远满足不了需要,而且非常一个时期内能源缺口的状态不会改观,因此国家以开发与节约并重的能源政策为主。尤其以节约宝贵的二次能源-电能为主,我国电能最大的用户是电机,约占50%,其中风机水泵的耗电占全部电能的30%.传统的风机水泵的风量、水量的调节是靠风门、节流阀的调节。当风量、水量的需要减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水量的需要增加时,风门、阀的开度增加。这种调节方法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大部份能源在风门、阀上为代价的。并且通常在设计中,用户风机水泵的设计容量都要比现实需要高出不少,这样容易形成人们常说的“大马拉小车”的现象,造成电能的大部份浪费。如果采用调节速度的方法来调节流量,就可以从根本上防止电能浪费。近年来随着电力电子技术的成长,变频调速技术越来越成熟,因此推广变频调速在风机、泵类设备上的应用,对于减少能源浪费具有重要意思。 2、中央空调
一 、项目情况与技术背景分析 1 项目概况厦门XX大酒店是一座大型四星级旅游涉外酒店,酒店位于厦门市湖滨南路,楼高38层,有各类客房198间,酒店大楼内设有四星级酒店、高级写字楼、商场和娱乐场所,是厦门最高的标志性建筑之一。中央空调全年运行280天左右,每天平均运行时间在14~22小时左右,
http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-2/25/082251D8873D23.html一、 现状分析中央空调是现代大厦物业不可缺少的设施,它带给人们四季如春,温馨的每一天;由于中央空调功率大,耗电量大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,支付用电费用成为用户的一项巨大开支。贵公司中央空调提供商场,商住,娱乐场所,酒楼与写字楼的制冷,保持整栋大厦内较恒温。因为四季、昼夜温度的变化,流动人员的变化,系统制冷量具有明显的需求变化,且在工艺设计上电动机的功率都有相当的裕量。所以对整套系统的变频节能改造是十分有必要且有明显的节电效果。随着变频技术的成熟和发展,“一天的电费用两天的电”不再是天方夜谭。对中央空调进行变频节能改造是降本增效的一条捷径。二、 改造方案深圳市传动之星电气有限公司是一家为中央空调系统实施节能改造的专业公司,专业开发,研制了一种智能化控制设备。我们采用专用温控PID和变频控制技术相结合,对空调柜机的冷却泵,送风机进行变频控制,使其水流量、水压、致冷量和商
"中央空调改造安装服务",从前期现场勘测,改造方案制定,到空调换新,一站式为用户全方位解决家里空调改造难题。无论是哪一类用户,几乎都能在富杉空调改造服务中找到家里老空调改造的合理解决方案。 中央空调改造前:给空调来个全身"体检" 如前所述,部分用户对家里的空调运行情况和使用寿命缺乏一定的了解,也往往不清楚是否需要进行空调改造。对于这部分用户,富杉空调改造服务可免费提供现场勘测,确保用户能够了解自家空调状况。专业人员将会携带内窥镜、风速仪、分贝仪等专业设备,为用户提供空调设备检查,相当于给空调来一次全身体检。对于确需进行改造的空调,富杉会根据现场勘测情况定制专业的改造方案,及时和用户沟通交底,让用户真正了解整个改造过程和方案,做到"心中有底"。 中央空调改造中:局拆吊顶不"拆家" <
摘要:近年来,由于我国经济持续快速发展,加上产品能耗加大,从去年起我国有19个省区不同程度的出现拉闸限电的现象。而空调能耗是众多能耗当中重要的一部分,本文就中央空调系统的方面提出了若干的节能措置。 关键词:中央空调;冰蓄冷系统;变频技术;节能;能耗 一、围护结构的选择和改善 1、 控制窗墙比 由于外窗的耗热量占总建筑物总耗热量的35%~45%,因此,在保障室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、西向30%;南向35%。 2、 提高门窗气密性 房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。 3、外墙外保温建筑的推广应用 经过多年的实际应用,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在
中央空调是大型商场、宾馆、超市、写字楼、工厂等许多用电场所里耗电最大的单元,在总电费支出中,仅中央空调就占去了60%左右,因此中央空调节电就显得尤其重要。但节电不是再生能源,而是提高用电效率,节电一定要有一个节电的空间存在。 对于一个传统的空调系统,由于空调设备均按设计工程选配,绝大多数时间设备均在低负荷情况下运转,这样无用功消耗掉很大一部分能量。中央空调在设计和设备选型时通常是按照当地历史上气温最高的天气来设计,且留有15~20%的余量,也就是说即使是在天气最热的季节,空调也是有余量的(个别特殊情况例外),这部分余量为设计余量。
随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费。随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。 一、中央空调节能最佳方式 由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。该调节方式缺点集中表现为如下几点: 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。 中央空调采用变频器后有如下优点: 变频
综合性医院中央空调节能改造.rar
变频器在中央空调节能改造中的应用.rar
中央空调节能改造 -- 喷雾冷却节能降温系统 中央空调节能改造的原因: 因为中央空调不节能、耗能大,而且不环保。上海利洋节能工程有限公司设计出一款既节能又环保的喷雾冷却节能降温系统。 喷雾冷却节能降温系统原理: 喷雾冷却节能降温系统是利用水雾化蒸发吸热原理,将水雾化成微米级颗粒喷在空调外机周围空气中或是设备外围微细雾粒吸热汽化,吸收并带走空气中的热量,从而降低了设备周围和环境的空气温度,达到改变环境温度,调节设备运行工况,喷雾冷却降温节能系统降温速度快,蒸发效率高,温度分布均匀,净化
摘 要 中央空调系统是医院能耗较大的设备,如何提高效率、降低运行成本是增强医院竞争力的关键。对于老医院来说,既要进行系统的节能改造,又要考虑合理利用已有资源,才可达到理想的节能效果。文章通过中央空调项目改造的具体实例,重点对设备的功能和技术经济指标进行了分析比较,探讨了实施节能改造的方式和方法。 关键词 中央空调 节能 改造 abstract the central air conditioning system is major energy consumers in hospitals.it is one of the keys to enhance hospital competitiveness that how to improve efficiency and reduce operation costs.as an aged hospital building,the system energy saving transformation and reasonable utilization of existing res
本文介绍了风机、水泵的节能原理,中央空调节能改造的原理和冷冻水、冷却水的控制方法。 1、引言 改革开放以来,我国国民经济迅速发展,但是能源工业的发展远远满足不了需要,而且相当一个时期内能源缺口的状态不会改观,因此国家以开发与节约并重的能源政策为主。尤其以节约宝贵的二次能源-电能为主,我国电能最大的用户是电机,约占50%,其中风机水泵的耗电占全部电能的30%.传统的风机水泵的风量、水量的调节是靠风门、节流阀的调节。当风量、水量的需要减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水量的需要增加时,风门、阀的开度增加。这种调节方式虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门、阀上为代价的。并且通常在设计中,用户风机水泵的设计容量都要比实际需要高出很多,这样容易形成人们常说的“大马拉小车”的现象,造成电能的大量浪费。如果采用调节速度的方式来调节流量,就可以从根本上防止电能浪费。近年来随着电力电子技术的发展,变频调速技术越来越成熟,因此