首页 课程 资料 论坛
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 医院中央空调系统建设指南

    医院中央空调系统建设指南.part1.rar

  • 有关医院中央空调工程知识要点讲解

    近年来,随着生活水平的提升与医院间的竞争逐渐加大,患者在选择就医时,已经不只局限于对医生的医术要求,而是全方位考察医院,其中最重点的一点事医疗环境。所以医院安装中央空调工程时,就需要专业设计,考虑很多因素,医疗环境除了先进的医疗设备和合理的医疗布局外,还有重要的一点就是舒适的温度和良好的空气品质。医疗行业的特殊性使其对中央空调系统的性能,节能等方面有更高的要求,而且不同的医院场所对温度与空气品质有着细分化的需求。 行业需求分析: 医院中央空调工程—包括医院入口大厅、普通病房、门诊楼、医技楼用房、层流洁净手术室、无菌病房、医院办公室、会议室等场所。 1、节能需求:医院环境空间宽广,对空调的冷负荷需求量大,同时要求耗电量尽可能减少,降低医院的运营成本。 2、稳定需求:空调系统是医院正常运作的重要一环,一旦发生严重故障,对医院和病人的损失时巨大的。因此,对空调的稳定性要求十分高,必须确保故障发生率降至最低。 3、舒适需求:舒适的空调环境,能让病人更好的放松心情,更好的接受治疗,提升康复

  • 医院中央空调系统建设指南,2008

    医院中央空调系统建设指南,2008

    文件格式:PDF 文件大小:2.2 M

  • 浅谈绿色医院中央空调管理改造

     医院空调要为工作人员和病人提供良好的环境,所以对空调系统有着极高的要求,他应该具备以下几个特点: 1、满足医疗对室内环境的要求: 医院"以病患为中心”,病患对于室内温湿度,空气品质要求高,所以要有适宜的空气湿、温度,能实现根据环境状态自动开关空调和模式预设。 2、医院空调系统负荷大 医院人流密度大,不同功能区域人流分布不均衡,同时段人流量变化大,为了保证医院温湿度处在合适的范围,就需要空调系统全年每天24小時运转,冷量根据人流密度动态调节 3、设备数量众多、安装位置分散,设备运行管理难度大,公共区域、病房、各科室、各部门都需要安装空调,且需要实现统一控制分散管理。 4、空调种类多,除常规舒适性空调外,另有多种专用空调,如手术室、MRI和CT放射室等专用空调等。 5、实时进行空调能耗的统计和设备运行状态环境的监测,由于空调种类众多,所处环境状态复杂多样,能耗成本支出所占比重巨大,就需要时时刻刻对空调能耗和各设备进行监测,实现科学化数据化管理。

  • 综合医院的中央空调设计

    综合医院的中央空调设计

    前几天,刚做完一个高层医院(中央空调) 的设计,我们还有一个病房楼中央空调要做,想对综合医院的中央空调设计更好的了解,希望得到大家的支持、讨论。谢谢

  • 求助!! 医院中央空调制冷效果不好

    各位大侠:现在我接手一个医院病房的中央空调系统的调试,86台盘管,末端的总流量为40m3/h,病房内设计冷量为170w/m2,主机出水温度为8.4度,负荷才37%。末端出风温度最低才14.5度,一般都是16~17度。由几台甚至20度。室外温度36度时,室内温度最好能到26度。前期我们将系统空气也排了,不多。盘管的排气阀也排了,基本没什么空气。请教各位前辈,可有相关的处理办法!!!!!!!!

  • 山西某中医院中央空调系统方案汇编

    山西某中医院中央空调系统方案汇编资料简介(山西某中医院中央空调系统方案汇编) 该项目位于陕西省某中医院制剂车间,空调设计为一、二层,主要作用为厂房,空调使用面积约为1000㎡,现以商用标准进行中央空调设计。

  • 瀚艺绿色医院中央空调系统解决方案

    随着十二五计划的日益推进,关系国计民生的“绿色医院”建设已成为全国医院建设的一种必然趋势。作为绿色医院的重要指标,“节能环保”已成为耗电大户中央空调研究的重点。针对医院内各科室及其功能对中央空调要求的不同,瀚艺集合美国ALSON(国际)科技有限公司长达60年医院空调系统方案的成功经验,专门设计出一套适合医院实际需要的综合系统解决方案。一、医院室内洁净空调系统解决方案随着国家对医院内部防感染、防疫工作越来越重视,其对医院空气环境的要求也日益提高。按照国家《消毒技术规范》,I类环境要求的范围越来越广,对医院内部很多场所都提出了洁净空调的要求。这些场所主要有:洁净手术部、分娩室、ICU病房、新生儿病房、血透、血液病房、供应室、配置中心、DSA机房、生殖中心、烧伤病房、生物及动物实验室等,并且各场所的净化要求各不相同:1、空气处理方式选择由于对空气洁净、温湿度及气压差有严格要求,以上各个场所在围护结构上均要求密封性好、不产尘、隔热效果好,属于空气调节的内区,且过渡季节均需供冷。我司专门为医院系统开发健康净化型组合式

  • 中央空调根据什么来选择

    中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?

  • 请教:急需要医院中央空调图纸一套

    由于现在正在做医院的空调系统,有3万多个平方.以前没有做过,现在有点茫然,希望大哥大姐们帮帮忙,给小弟一套医院中央空调图纸,小弟谢谢大家了.联系QQ16001335

  • 山东某十二层医院中央空调系统设计图

    图纸简介: 山东某医院中央空调系统,包括空调,防排烟设计,含门诊、病房,总建筑面积约25000平米,地上12层,地下1层。 某医院工程是包含门诊、病房等功能为一体的高层医院建筑。功能包括餐厅,影像,仓库(戊类),骨科,急症,外科,手术室,办公,病房等。 主要的设计内容包括病房、门诊部分的集中式空调系统的设计;手术室及ICU洁净空调部分另行委托专业公司设计以及本建筑的建筑防排烟系统的设计。 图纸主要包含各层空调设计图纸(风系统、水系统)、通风系统设计图纸。

  • 如何进行医院中央空调系统的管理和维护?

    如何进行医院中央空调系统的管理和维护?

    医院中央空调系统所涉及的设备种类和数量较多,安装地点也比较分散,医院中央空调系统能进行节能运行,首要条件是要满足空调设备的正常运行,这就要依赖于工作人员能及时发现设备的运行问题,及时解决故障问题。 因此必须做好空调系统和设备的节能维护保养工作。制定相应的开机前维护保养、日常保养、定期保养及停机期间的维护保养规定。 医院中央空调系统的管理和

  • 某医院中央空调施工组织设计施工组织设计80p

    本工程建筑面积约一万二千五百平方米,地下一层,地上六层。地下一层及一层为治疗室、诊室,二层至六层为病房、办公室。选用两台离心式冷水机组为冷源供空调系统夏季使用。选用一台水冷螺杆冷水机组供医疗设备冷却水系统使用。三台机组均放置在六层空调机房内。2.2工程内容及系统说明2.2.1暖通及空调系统包括冷、热源系统、空调系统、医疗设备冷却水系统、通风系统、防排烟系统。冷、热源系统选用两台离心式冷水机组和一台螺杆机组,供回水温度7℃/12℃,冷却水供回水温度32℃/37℃。院内锅炉房提供400KPa的蒸汽,蒸汽经六层空调机房中的板式换热器提供60℃/50℃的热水。空调系统空调系统根据各区域的使用功能划分为三个系统:1.地下一层及一层各诊室采用全空气系统,各个房间末端设置带热水盘管的定风量箱,由温控器单独控制各房间温度。2.二层至六层病房、办公室设备采用风机盘管加新风系统,风机盘管采用四管制,由带温控器的三速开关控制各房间温度。3.IBA配电间、直线加速器、回旋加速器CT、CT、PET、核磁共摄D

  • 某18层人民医院中央空调设计施工图

    图纸简介: 说明:某18层大型医院空调水系统和风系统,图纸数量很多,内容很齐全,包括设计说明,系统图,大样图和平面图。 投稿网友: shaxunan 上传时间: 2014-05-29

  • 医院做中央空调工程怎么设计合适

    现在的医院除了要满足病人看病治疗的环境外,还要满足病患对于空气质量,医疗行业的特殊性使其对中央空调工程系统的性能,节能等方面有更高的要求,面对各种品牌各种型号的中央空调,什么样的空调对于医院来说是最合适的呢? 医院中央空调要打造最健康的医疗环境,需要从以下几个方面来进行选择: 1、房间的结构,医院的设计结构一般都很简洁,避免浪费,因此简洁的装饰效果更适合医院这种场所,机型选择上要注重这个特点。 2、理想的空气质量,为了病人的健康,空气的质量相当的关键。温度控制均匀,病人不会感觉任何的不适,并且能根据病人的情况进行调节。 3、满足节能需求,医院环境空间宽广,对空调的冷负荷需求量大,同时要求耗电量尽可能减少,降低医院的运营成本。 医院作为大型的公共服务场所,要根据负荷计算和室内的条件来选择合适的中央空调,重点关注房间的内部结构,对人体最理想的空气质量以及环境舒适度。 如何避免中央空调安装时带来的隐患

  • 综合性医院中央空调节能改造.rar

    综合性医院中央空调节能改造.rar

  • 某十四层大型医院中央空调设计图纸

    图纸简介: 本大楼为十四层 ,地上十一层,一层为功能用房及结算中心 , 第二到十一层为为病房及办公用房,十二层为手术室重症监护室及其配套用房。总空调面积约2万平方米。整个工程的冬、夏季空调由两台一体化直燃式冷(温)水机组承担。夏季供、回水温度为7°C/12°C;冬季空调供回水温度为60°C /50°C。制冷机房设于负一层的机房内,冷却塔设于主楼屋面,采 用彭胀水箱定压 。要求机组的控制按变频配置相关的配件及控制设备。图纸包含人防通风、通风、空调图纸。

  • 重庆某17层中医院中央空调设计图

    图纸简介: 本图纸为重庆某17层中医院中央空调设计图,图纸内容齐全,包括平面图设计、系统图设计、还有相关说明,还有防排烟的设计。该设计采用溴化锂机组供冷和供热,洁净空调的运用。有兴趣的朋友可以下载。 投稿网友: qiuguiwen 上传时间: