框架结构填充小型空心砌块墙体结构构
本图集适用于全国不同的建筑气候区,非抗震设计和抗震设防烈度(8度地区的低层和多层承重混凝土小型空心砌块(以下简称小砌块或砌块)墙体建筑。本图集应与国家建筑标准设计(以下简称国标图集)056613《混凝土小型空心砌块墙体结构构造》图集配套使用。目 录总说明一 配套块型二 墙体排块三墙体构造四配件安装固定及变形缝五墙体热工性能六相关技术资料[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-25 08:31 编辑 ]
本图集是在14J102-2、14G614《混凝土小型空心砌块填充墙建筑、结构构造》基础上,依据强制性工程建设规范《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021和《砌体结构通用规范》GB 55007-2021,为方便设计、施工人员使用,按统一、简化、优化原则完成修编。 本图集适用于全国不同气候区,抗震设防烈度为8度及以下地区,民用与一般工业建筑中采用轻集料混凝土小型空心砌块及其复合砌块为填充墙的设计与施工。普通混凝土小型空心砌块做填充墙时可参考使用。 图集主要内容如下: 1 编入常用规格小砌块块型及小砌块辅助块型、保温砌块块型;外露柱、半包柱及全包柱砌块外墙的排块(内墙可参考)和小砌块相交内墙排块;另外还编制了夹心保温外墙排块,以及填充墙与主体结构柔性连接和刚性连接构造等。 2 填充墙分别编制了设构造柱、芯柱及组合柱的不同形式构造,以及门窗安装、设备管线设
最近公司有个开发项目,,设计院给我们的施工图上的矩形柱和异型柱的模数是取决与什么呢???还有他们给的构造图上的配筋是怎么计算得出来的啊,,力学太差,,不知道啊
在工程中遇到的问题:框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置构造柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土构造柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置构造柱,设计也没个明确说法
05G613 混凝土小型空心砌块墙体结构构造.pdf共三卷第一卷[ 本帖最后由 yixinfu 于 2011-12-2 11:00 编辑 ]
文章首发:点筑结构(WX搜索:kjve001) 作者:炫光 甲级设计院主任工程师 一级注册结构工程师 框架结构的填充墙构造柱,结构图纸中有两种表达方式。一种是在图纸上画出具体位置。另一种则是在结构说明中给出规范上的设置要求,不给出具体位置,由施工单位现场自行确定。 两种方式各有“利弊”。第一种直接画在图面上,多花点时间,但清晰明了,避免争议;第二种不画平面图,仅在总说明中给出设置要求,大大节约了设计的时间,但寄希望于施工单位现场确定,不能说是严谨的做法。 来看看规范是怎么要求的: 砌体规范6.3.4-1:填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm.
主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置墙内构造柱按以下原则设置:1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填
求02SG614框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造电子版的,除了本人赠送积分之外,还将以版主的身份进行奖励!谢谢大家
现有疑惑,框架结构中填充墙只需满足墙长大于4m设构造柱,墙高大于4m设置圈梁吗?比如现在有一排架结构,跨度为20m,高度10m,中间的填充墙直接就是靠构造柱与圈梁保持墙体稳定性吗?需要设置框架柱,如何设置中间梁分割墙体吗?
甲方高层框架结构(10多层)填充墙采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,在湖南地区可以不?设计院的人说参考《高规》 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,且设计院一般设计时砌块的强度等级应大于或等于砂浆的强度等级,所以砌块的强度也应大于MU5.0,所以MU2.5的砌块不能用,这样推理可以不?有没有填充墙的砌块强度等级可以参考的相关规范和规程?我希望得到的结论是:高层框架结构(10多层)填充墙采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,在湖南是是可行的,而且这样也符合《...》规范...条的规定。各位结构达人,给小弟论证下,指点下...附:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002中:6.1.5 抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列要求:1、 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁或楼板
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:33 编辑 混凝土一直浇筑到顶吗?还是浇筑至梁底200时用水泥砂浆?顶部如何连接?如何做法?
框架结构,240空心砖填充墙,门洞宽1500,雨蓬挑出1200,雨蓬在层间梁下700至1100,直接在墙上设雨蓬梁是否有问题,各遇到这样的情况都是如何处理的?okok.org (我过去只在370的空心砖墙上加雨蓬梁直接挑出雨蓬)
最近遇见一事,一框架结构房屋,梁轴线尺寸为6600,梁高600,层高3.3米(结构高度3.27米).结构设计上只说明填充墙体长度大于5米时,在上层梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加构造柱! 按"砌体结构设计规范",填充墙长大于5米时应在上层梁底留A6@500的拉筋与墙体拉结,填充墙长度大于层高的2倍时,须增加构造柱.......!而我们使用的西南G701(烧结空心砖填充墙标准图集)上又说:.......填充墙长度大于墙体高度2倍时应增加构造柱! 各位大虾,怎么处理!?
请问框架结构填充墙窗口两侧必须加构造柱吗?(设计没有说明)我在规范和图集中没找到。而我们那里的监理非说大于2m的窗口得在窗口两侧加构造柱。我觉得他说的不对。请教各位给些建议
国标图集系列:19J102-1/19G613混凝土小型空心砌块墙体建筑与结构构造
框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造
框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造专题,为您提供框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造 相关的专业交流讨论,更多框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造相关内容请访问