燃气锅炉房位于地下一层,它的烟囱从地下一层向上升,在室内贴着裙房的外墙一直升到屋顶,我想问一下,1.烟囱的耐火砖外面还用做隔热措施吗?还是直接抹灰?2.烟囱升到屋面板(标高23.1m)以上多高?1.5m够不够?3.出屋面部分还用耐火砖吗?一般的砖或者砌块行不行?4.室内部分柱子裸露与烟道内部,用不用刷一道耐火防锈漆?5.最上面的排烟口需要用百叶吗?请大家帮帮忙 谢谢啦~ 如果有相关图集 麻烦告诉我一声 我找了好久
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
山区学校自己烧锅炉,放寒假一个月要停止供暖。学校想把系统里的水全部放干净。常压锅炉供暖循环泵设在供水管上,室内系统是上供下回垂直串联(三层,回水干管设在一层顶)。求教如何把系统里的水放干净?
小弟最近做一个燃气锅炉房的消防方案,在看规范时产生一个疑问,向各位前辈请教请教。在建规上,对于h≤24m,V≥10000的建筑,同时使用水枪数量为2支,同时又规定,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,假如发生一个极端情况,有一支水枪处于火灾区域内无法使用,那这样,这支水枪的保护区域内难免有部位无法保证同时有两只水枪共同灭火,请问,这是否矛盾,这在实际布置的时候如何处理。先谢谢各位前辈了
锅炉除尘器室内的水汽现象产生的原因 锅炉除尘器室内的水汽现象,像小水洼或锈斑,是水汽或热烟气
单体单层燃油锅炉房,内有2台20吨,1台10吨燃油锅炉,有日用油箱间,除了消火栓灭火器还要做什么?水喷雾?喷淋?蒸汽消防?请大家指教
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
独立的锅炉房,有燃气调压间和油罐间,但都很小,耐火等级一、二级是否需要设置室内消火栓,哪本规范有提及,建筑防火里是在民用章节下边的
燃气热水锅炉设置在地下室内,有没有什么规范对于锅炉选择承压还是常压锅炉有限制?还是只是因为承压锅炉是压力容器,审批什么的手续麻烦啊?
现有2×116MW热水炉工程,对其锅炉房进行采暖设计。锅炉房高8米,锅炉8米层以上露天布置。锅炉房建筑耗热量约100kW。锅炉送风机从锅炉房室内吸风,两台炉总吸风量为430000m3/h。锅炉房采暖设计是否要考虑这部分热负荷?加热这些从室外渗入的冷空气的热负荷相当大,从-9℃加热至16℃热负荷为3650kW。如何考虑这部分热负荷?不知哪位有这方面的经验?
具体情况:两个房间做仓储。一140平方,一260平方;要求室内温度45-55度;用两台热水锅炉独立供热; 末端做法:地面及四墙做铜管,再配风机盘管; 能否达到要求的设计温度?
各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。