最近我 去看我的房子的时候看到房屋有一个角落漏水,经过查看后才知道是楼上的在装修,我想问一下等楼上装好了还会漏水不啊?如果还继续漏水,那是不是该楼上的负责啊。
张先生铺装地暖,不料造成楼下邻居王女士家漏水。上午记者获悉,海淀法院判决张先生赔偿王女士房屋修复费用900元及房屋居住利益损失费用400元。 据王女士称,去年11月,楼上邻居张先生做地暖刨地,造成她家阳台、厨房等多处漏水。后张先生做地暖回填,又造成她家餐厅、客厅顶板等多处漏水。她多次与张先生协调处理,均未果,无奈自请装修公司维修,花费4906元。 张先生承认王女士家确实存在漏水问题,但认为系楼房总承包方施工错误所致。他进行室内装修时尽量保证了工程质量,对王女士房屋修复费用的损失,王女士自身亦有责任,他愿意与王女士共同承担。 后法院查明,王女士家第一次漏水时双方均认可系总施工方施工问题所致,协商后问题得以解决。第二次漏水系张先生家地暖回填所致。庭审中,王女士坚持不申请对房屋修复价格进行鉴定。法院询问鉴定机构,查明修复费用低于其自行委托公司所出具的费用。法院最终根据询价结果,考虑实际施工及油漆价格情况,酌定了修复费用。
楼上的厨房漏水了,也和楼上的业主沟通过了,但我和他都不知道该怎么做,怕会做不好,以后又漏!我传了张相片来,大家看看,是那里出问题了,帮我解决一下,帮帮我!谢谢!
刚建好的楼上的干管上的截止阀门漏水,出现这种情况是要施工方重新换过新的阀门?还是直接扣合同款??
求助各位大神,楼上的厕所漏水,导致我家的墙体发霉,变黑。楼上的住户家里发生变故,我们家一直不好意思开口要求他们把厕所开拆,请问除了开拆之外,有没有其他可行的办法可以处理,让我家的墙体不再发黑。
漏的不严重,直到我家卫生间石膏板吊顶有几片水渍洇过来才发现,遂找到楼上。 转天装修师傅来看,把马桶周围重新堵了一下,没想到漏的更厉害了。 第三天楼上卫生间地砖全部刨开重新做防水,闭水试验30个小时吧,没有发现漏水严重。 楼上放掉水,准备开始铺砖,铺的过程中我家莫名其妙开始又滴漏一天一夜停止。工头怀疑下水管道有漏的地方。 我们小区是同层排水,下水管道都是埋在自己家卫生间底下,从外部是看不到的。先从花洒那边地漏放水半小时,24小时过去我家没有滴漏加重。马桶下水管道放水,24小时后我家滴漏没有加重。无奈之下让邻居先装上马桶恢复使用吧。 周一晚上恢复使用,周三晚上大概又开始滴漏了,今天周四查看多了一个滴漏的点。 现在想问问大家,防水重新做了,闭水试验30小时没问题了(这个没问题是指滴漏没有加重,因为之前的积水可能没漏完,所以闭水试验过程中我家顶子还是会有水慢慢滴,现在想还是不能确定是闭水试验的水还是之前的积水),但闭水试验过程中确实滴漏没有加重,比卫生间停用之前要减轻了。 放水铺砖的过程中我家莫名滴漏加重了一天一夜
求助高手,我家漏水,怀疑是楼上防水问题,楼上不承认,该怎么证明
我家是在近30年的步梯楼8楼住。7楼在6年前装修时,洗手间墙体外推了半米,而让洗手间空间变大。并且还吊了铝扣天花的顶。站在7楼的洗手间内,去掉天花,可以直接看到8楼的凸出沉箱的结构楼板。去年10月因7楼反映洗手间顶部挨近角落的位置在滴水,所以请了施工队将8楼的洗手间沉箱重新做过(包括正常程序的防水),但是2015年1月中,7楼又反映洗手间的顶部靠近新墙的角落部位又开始向下渗水了。请问懂建筑结构的大师,7楼将洗手间的墙体外推半米,这样做是否会影响原有的建筑结构,进而导致了我们8楼的洗手间的沉箱在重新做过后再次渗水呢?先谢谢了!施工队告知我,最好让7楼从洗手间顶再做一层防水,这样可以确保8楼不再渗水。我们的房子是3年前买来的二手房,我看了我家的洗手间,顶部是完全平整的,不象7楼那样可以直接看到沉箱的层板的顶部。是否7楼在原来装修时,将原来的建筑层面拨开后,只在底部层板涂了柏油做防水后,因为省资金而没有再在外面做多了层水泥将原来的建筑层板封在内部而导致了再装新天花时,就轻易的打穿了底部层板而导致渗水呢?万分感谢专业答复!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-22 21:08 编辑 求助各位大神,楼上的厕所漏水,导致我家的墙体发霉,变黑。楼上的住户家里发生变故,我们家一直不好意思开口要求他们把厕所开拆,请问除了开拆之外,有没有其他可行的办法可以处理,让我家的墙体不再发黑。
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
重要的是,这不会是马桶水吧? 补充一下,我住的地方是库房改造的屋子,也就是真正意义上的一楼。 漏水是在门附近的墙面和楼顶。 如图
这跟转换梁为啥现在漏水。以前都不漏, 自从现在楼上堆了泥土做绿化。
我家楼上(五楼)改建下水道,导致我家漏水八年,八年中五楼因为改建的下水管和大便器全部破裂维修更换过一次,但维修好后现在又破裂了,因为五楼现在把房子卖了,新业主装修时发现的。我认为是因为五楼的下水道排水结构体系不合理,不应该和六楼的垂直下水管用三通连结在一起从五楼横着排出去,请问是不是这样?我的手机号、微信号15717916019。我急需专家回复!
本人在对一处刚刚施工完毕的100的长度400米的农村供水管道进行试压后,水压由4公斤到8公斤只用了不到5分钟,但到8公斤停止加压时,压力由8公斤降到6公斤用了20分钟,我想问一下,这样的情况下,漏水严重吗?
事情是这样的:我方排水在下层吊顶内,排水管穿楼板.我方吊模后,土建做的防水层.现在水就是从这儿渗下的,各位高手,怎么处理最好啊?望赐教!有什么补救措施吗?