商店建筑设计规范JGJ-48 2014 4.2.14 第五条当每个厕所大便器数量为3具及以上时,应至少设置1具坐式大便器。 是不是只要不是商业建筑可以不执行这一条。
JGT 285-2010 坐便洁身器
坐便排水为100铸铁管,现需要接110pvc管,怎么接啊?pvc管有没有90的?可以用dn100的钢管吗?请您指教,多谢啦!
坐便排水管和排水横管的连接都要有什么配件?斜三通?角弯?是不是要有检查疏通口?卫生间就一个坐便器。一般怎么安装?或者有什么规范图集?希望有朋友能来张安装实物图片!小弟万分感谢。
重新发个贴子问下各位高手吧还是,哪位知道一定告诉我解决办法,先谢谢啦!六楼,冲水时有气泡反上来,是马桶中心的前面的小孔出的气泡,(我想应该是马桶的进水口),不是向后冲下去的大孔里出的气泡;好不容易冲水下去上来的水又很多,再用起来真的很难受;这几天正准备补钱换一款马桶,但又害怕换了之后还是这样,今天找了物业管水电的到楼下看了一下,下面管道是L型的,每条都有一米多点的长度,通向主下水管,他说是L型的是110的管子,没有存水弯,一般应该不会堵掉,管道上没有可以打开的口,是不是就没有排气管呢?我也不知道,我问他会不会是下水小管斜度不够,他说管道没问题,让我先找人疏通一下,如果没问题,就让坐便售后再来把坐便重新安装试下,然后再考虑换坐便,我想知道,象这种情况,还有什么其他的可能性吗?怎么样才是最好的解决办法呢?
各位专家大家好,我今天是专门来求助的。我家的房子是四楼,整栋楼一共十五层,我自去年12月份搬入新家,主卧的卫生间就一直只要楼让任何一层冲坐便,我家在水流过去后就会出现很大的敲击声,就像锤子锤瓷砖的声音,我家二楼也能听到这种声音,但是没有我家响,五楼基本不响,找物业他们也没见过这种情况。每天晚上我家响到很晚,还会不定时的被吵醒,早上四五点钟就又开始不断地响,真的很痛苦!找不到原因到现在也解决不了,拜求大家给找到解决办法
本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-24 13:05 编辑 如题:卫生间坐便排水管于水平管的连接能不能用90弯头?通常做法是两个45弯头拼接,不过这样做的话,原来预留洞就作废了,吊顶高度也受影响,咨询设计,设计说没有很明确的不让用,我们当地的做法是两个45弯头拼接,但是没有书面的文件,咨询了工程质监站,答复说按图纸要求和规范验收,但规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》5.2.15条好像很模糊,只说水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45三通或45四通和90斜三通或90斜四通。立管与排出管端部的链接,应采用两个45弯头或曲率半径不小于四倍管径的90度弯头。
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
汽暖安装漏水,一栋楼高四层有200组暖气,采用的是上供下回式供暖丝扣连接,暖气片进回水用截止阀控制没有加疏水器,疏水器在管道末端。坡度很好疏水感觉很正常。安装有三年了,当时打压没有问题,供暖后不间断的不停出问题,有的地方已处理好多次,用麻丝生料带硅胶垫石棉垫铅油处理接头,效果都不好,还是漏水不断,望同行弟兄给出个主意有什么更好的办法能够解决问题,不胜感激!
楼顶漏水,在横梁边处渗漏,已在里面打针和涂防水剂,但又会从另外一处梁边渗漏出来,补漏的人说是这样,唯有等它什么时候漏再补,请问有无其它更好的根治方法
收录于话题 空调器漏水故障原因有很多,
在装修过程中,卫生间防水一直是很多用户的头等大事,卫生间做防水是为了保障我们的日常生活,不管是为了我们自己的安全或者邻居关系和楼层安全着想,一定要做卫生间的防水工程。楼上卫生间漏水就变成了一件尴尬难应付的事,那么楼上卫生间漏水我们又该怎么做呢?今天就由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍: 1、预制楼板接缝部位漏水 【原因】 (1)楼板间接缝的细石混凝土及水泥砂浆填塞不严; (2)楼板位移、震动,使接缝部位产生裂缝;
突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
在使用暖气片时,有时候会出现漏水的情况,这对房屋和家具的造成的损害非常大,因此对于暖气片的漏水问题及时处理是非常重要的。那么,如何有效预防暖气片漏水呢?下面我们一起来看一下。 防止暖气片漏水的方法 1. 定期检查 定期检查和维护暖气片和管道,及时处理问题可以有效避免漏水。 2. 更换老化部件 暖气片和连接管道老化或瑕疵时一定要及时更换,以免漏水。 3. 使用好的密封垫 在安装暖气片或预防漏水时,我们必须选用高品质的密封垫。 4. 控制水压 暖气片的适宜水压为1.5倍,超过这个值会稍微增加暖气片的压力,导致管道发生渗水或渗漏现象。 如果
客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会