非金属管道的普及,给测漏和管线探测也带来新的挑战。目前虽有很多仪器说能解决这方面的问题,但在实际应用中依然存在不少问题,不知各位高手有没有这方面的经验可传授一下?
一、前言 淡水是人类生存最基本的条件之一,水资源贫乏和环境污染是制约城镇供水的主要因素。供水管道漏水是对宝贵水源的浪费,他不仅增加了净水成本,而且还额外地增大了供水设施的投资费用,同时,也导致一些次生灾难。因此,保护水源,节约用水,检漏降损,已成为全人类的共识。目前我国多数城市采用被动检漏法或以此法为主,而地下管道漏水的规律是由暗漏到明漏,有时暗漏的水流入河道、下水道或电缆沟后始终成不了明漏,因此我国城市水司降低漏耗的潜力还相当大。做好检漏工作可极大地提高有效供水能力,对节约用水,提高水司的社会效益和经济效益具有重大意义。 二、我国供水管道漏失状况 目前我国多数城市采用被动检漏法或以此法为主,而地下管道漏水的规律是由暗漏到明漏,有时暗漏的水流入河道、下水道或电缆沟后始终成不了明漏,因此我国城市水司降低漏耗的潜力还相当大。做好检漏工作可极大地提高有效供水
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
本人在对一处刚刚施工完毕的100的长度400米的农村供水管道进行试压后,水压由4公斤到8公斤只用了不到5分钟,但到8公斤停止加压时,压力由8公斤降到6公斤用了20分钟,我想问一下,这样的情况下,漏水严重吗?
此照片为一多层房屋屋面漏水实景,在渗漏的部位是屋面斜梁与圈粱及天沟交接部位,到现在已经修补4次,面积越补越大,从聚氨脂防水材料到在聚氨脂防水材料上再加防水卷材都试过,修补后,一下雨就漏。我分析是浇筑过程中在这个部位的混凝土未浇捣密实,在结构中形成了渗径。请路过的行家帮忙! 在此谢谢了
在广州做的一个千级实验室工程,送风机箱+风机盘管+回风静压箱,现在快完工验收了试运行发现风盘前后软连接处均有漏水,现在风盘前软接的漏水问题已解决了,但后面的不知道该怎么解决了,因为后面漏的水不是来自风盘的,而是来自于回风静压箱的(回风静压箱贴着风盘,整个箱温度都很低,回风回到静压箱后就产生了大量凝水,从软接接口处漏下来了)。真不知道该怎么解决了,静压箱又比风盘的接水盘低,不可能把水引到凝水盘,难道真的得在整个风盘和静压箱底下再做一个接水盘吗?!!!
事情是这样的:我方排水在下层吊顶内,排水管穿楼板.我方吊模后,土建做的防水层.现在水就是从这儿渗下的,各位高手,怎么处理最好啊?望赐教!有什么补救措施吗?
入侵探测与报警技术1下载
入侵探测与报警技术1下载
卫生间漏水
渡槽接口处怎么防止漏水?
13.2.4 报警区域应按防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个防火分区或同楼层的几个防火分区组成。 13.2.5 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2。从主要出入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划分一个探测区域。 根据以上规范,探测区域在图纸上怎么体现出来的?
汽暖安装漏水,一栋楼高四层有200组暖气,采用的是上供下回式供暖丝扣连接,暖气片进回水用截止阀控制没有加疏水器,疏水器在管道末端。坡度很好疏水感觉很正常。安装有三年了,当时打压没有问题,供暖后不间断的不停出问题,有的地方已处理好多次,用麻丝生料带硅胶垫石棉垫铅油处理接头,效果都不好,还是漏水不断,望同行弟兄给出个主意有什么更好的办法能够解决问题,不胜感激!
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
一、如果房子漏水了,首先应先明确以下几个问题1、确定自己的装修防水是否合格2、什么位置漏水3、装修以后在使用过程中是否破坏了原防水层4、防水一般保险5年,是否过保质期二、房屋漏水的处理方法:1、首先应查明此管理职责归谁。公共设施应由物业负责,从维修基金中支出;非公共设施则要看属于专有部分还是共有部分。各方有约定应从约定,如无约定, 专有部分由专有权人负责管理维护没有异议,但对共有部分的管理维护职责归谁有争议。防水层如果作为共有设施,因为属于隐蔽工程,一般认为楼上住户作为实际 使用人应承担合理使用的行为义务,楼下作为受益人也有相应的义务,这种义务主要是体现在费用承担上。2、其次应查明漏水的原因,区分当事人的过错,从而确定责任主体。如果是人为原因造成的,行为人对损害结果的发生或扩大有故意或过错的,构成侵权,应承担侵权责任。开发商的责任:在保修期内,如果不是人为的原因造成的漏水,开发商要承担全部责任。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定:第一条第(二)款 有
客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,很脏的。除了定期对其进行清洗以外,还有以下方法: 建议系统进行彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。当然清洗是一种