漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。
请问各位专家,我家的房子电路开关与插座布置如附件图片所示,是否合理?另外应该选择多大的漏电保护器和空气开关比较合适?希望专家解答。。。本人只懂机械,对电气不是很了解
1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。 空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。
漏电保护器不安装的理由是什么呢?我们可能也会经常遇到这种情况,无缘无故的漏电保护器就跳闸了(当然实际上并不是无缘无故,只是哪地方漏电我们不知道而已)。如果不能发现哪地方经常漏电,只要通电,保护器不久就又一次跳闸了。为了不影响使用,干脆就将漏电保护器给卸载掉,只保留空气开关。
知识点:电气火零
“左火右零”只是一种习惯问题——而且还不同于插座接线的“左零右火”,后者的这种习惯已经被写入国标了,而前者到目前为止还仅仅是一种习惯。
第一不知道你的空气开关是一路总电源还是各分其道有多路.是分路的空开跳还是总路的空开跳.总路空开或分路空开是否带漏电保护功能.如果你是一路总空开的话.(以不带漏电保护空开为例)那么你可以这样试一下.关闭你家里的其他电器.就用你怀疑的那路电线就是敲瓷砖不小心把电线敲破了几处!连续用电功率可以用相对大一点的电器.然后在用电的同时你可以用防震锤敲打被你用胶布和油纸袋扎紧的电线的埋入处.如果没有跳闸的话那就说明那里没问题.(本人建议最好整线更换.如果你不想整线更换的话那么建议你可以把接线头接在最近的暗盒处如开关.插座等)如果跳闸的话那么你用手摸一下空开是否发热.如果发热的话那么就是电线短路. 第二如果你是多路空开.是分路跳的话(以不带漏电保护空开为例)那么就更简单了.那就是你那一路电线短路了. 第三如果你的空开带漏电保护的话.还是分多路空开的话.那么你可以这样的.(你家里地线总归接的吧)把你敲瓷砖不小心把电线敲破了那几处的用电.接
收录于话题 空气开关和漏电保护有什么联系?它们之间有什么区别
规范中明确规定,开关箱中漏电保护器的额定动作电流要小于30ma,但现场发现打桩机所控制箱中所使用的漏电保护器额定动作电流为100ma,按规范要求来说,应该不符合要求。但是,作业人员的解释是由于电动机起动电流较大,若使用动作电流小的漏电保护器容易跳,另外,这种额定电流250A,额定动作电流小于30ma的需要去厂家定制,市场上不能直接买到。想请教一下各位,你们是怎么处理这个问题的。
装修中电路的漏保空开到底是选多大的规格好,现在是这样,照明一路、空调三路、两卫生间各一路、厨房一路、插座一路加上预留一路总计九路是否合理?总开选择2P40A的还是2P63A的漏保?卫生间、厨房和插座是选择1P20A还是1P+N20A还是2P20A的漏保啊,照明有无必要分两路啊?照明是不是用空开就行了啊?空调是不是每个空调要分一路?挂式空调线路用空开就行了还是要用漏保?分路用了漏保了,总开还需用漏保吗? 这些地方不要明白请教师傅说说呢。
空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。
空气开关:除了能在正常情况下断开和接通线路外,还能在故障(过载、短路、失压等情况)自动切断电路达到保护的作用,在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。 空气开关原理:以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源。 空气开关的种类 漏电保护开关:又称漏保或漏电断路器,是指电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。 漏电保护开关除了具有空气开关的过载保护,短路保护,欠压保护外还有漏电保护功能。能够在负载回路出现漏电(漏电电流达到设定值)时迅速分断电路,以避免漏电对人员及
今天查照明线路的故障,一个师傅说照明的回路一般不带漏电保护。。。。不知道对不对。。。。请问石油化工企业的一般照明回路加不加漏电保护,一般的家庭照明有没有呢???具体的设计规范有没有这方面的要求呢??
此图开关加漏电保护器怎么加?我是新手,请各位前辈多多指教!路灯工程,TN-S接地系统。主要请问下断路器加漏保采用什么型号的4P漏保?以及这张图怎么改,(图纸我是套别人的,也是从论坛下载的)谢谢各位前辈指点。
空气开关与漏电保护开关差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸,主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流。空气开关容量可大可小,而漏电保护开关容量不易做大,一般单相居多。一、空气开关 在说明书标定电压、工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。在负载短路、负载过电流、低电压等故障状态下切断电气回路。保护主体简单说就是保护电路中设备。二、具有漏电保护功能空气开关 发生漏电或人身触电等故障后,其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源。除了空气开关的基本功能外,还能在负载 回路出现漏电并泄漏电流达到设定值时能迅速分断开关。保护主体简单说就是人身安全。 空气开关与漏电开关原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护开关的动作电流为30mA。漏电保护器试验按钮每一个月都要按一次,确保漏电保护器是可靠工作的。 三、漏电保护开关选1P还是2P? 对于微型断路器来说,1P
空气开关的基本原理: 空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。 我们看下图:
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;